| | |-+  Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?  (Přečteno 11156 krát)
Petr Strohý
« kdy: 26.08.2013, 18:15 »

Jištění v Hlavním rozvaděči je 20A,odvod do venk. rozvaděče je kabelem cyky 4x4mm napojeno z něj bude zásuvka 4kolík 32A,zásuvka 230V,a osvětlění vše bude osazeno na fasádě.

Jaké jištění ve venkovním rozvaděči použít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.08.2013, 14:55 »

V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľ né. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.

Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.

Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačným i údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)

Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.08.2013, 15:32 »

V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľ né. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.

Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.

Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačným i údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)

Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné),  pak by uvedený kabel stačil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.08.2013, 15:43 »

Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné),  pak by uvedený kabel stačil.
ANO.
Když tam bude chránič, který bude mimo jiné "chránit" před použitím ochranného vodiče PE i ve funkci středního pracovního...

Dávat dnes nově 4-pólovou zásuvku je poněkud hloupé řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.08.2013, 16:55 »

... bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.
...
Určitě je dobré, když uzemněný je, ale že by musel být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
IM
« Odpověď #5 kdy: 27.08.2013, 23:06 »

Určitě je dobré, když uzemněný je, ale že by musel být?
Palec vzhůru Jeden z opakovaných mýtů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.08.2013, 07:37 »

Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné),  pak by uvedený kabel stačil.
U sítí TT u "neprůmyslových" (to znamená nekontrolovaný ch a nedokumentovan ých) instalací mi vadí hlavně dvě věci:
1.
Nutnost chrániče, který má nějaké požadavky na pravidelné zkoušení a který je ve funkci "hlavního" přístroje ochrany při poruše.
2.
Nutnost místního uzemnění, o kterém nikdo neví jak vypadá, jak je daleko od jiného uzemnění atd. a  na které je nutno se opět výsostně spolehnout jako na "hlavní" komponentu ochrany při poruše.

Tohle může převýšit rizika, která jsou u připojení k rozsáhlé a na mnoha místech uzemněné soustavě s PENem. O jističe a cizí uzemnění není třeba se starat, a když budu mít doplněnou ochranu v podobě chrániče a místního uzemnění, tak tím líp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.08.2013, 20:20 »

Pouze bych připoměl, že přizemnění vodiče PEN už není co bývávalo (výměna potrubí za plast a pod.).
Je třeba vyhodnotit rizika pro každý případ zvlášť, namátkou si nedokáži např. představit instalaci v řadové garáži jinou než TT.
Zkoušení PCH tlačítkem je problém, který se snažím řešit 2kschráničů vedle sebe, zapojených "protisměrně" - jsem tak v půlce pokusů, zatím to vypadá nadějně, chrániče chodí jak hodinky.
Použít se může i chránič se zvýšenou spolehlivostí, u nich mě ale trochu vadí jejich menší oddolnost vůči nepříz. klim. podmínkám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Strohý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.08.2013, 19:58 »

Rozhodl jsem se že starý přívod vyměním za Cyky-J 5x4  JAko hlavní Jistič v podružném rozvaděči dám 20B a jednofázový chránič na zásuvku venku,osvětlení bez chrániče a 3f zás.bude uvnitř bez chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.08.2013, 21:26 »

Myslim ze dat vse pres chranic bude lepsi volba. Svetla bych jeste prekousnul, ale zasuvku 3f, ktera bude venku a bude se do ni pripojovat buhvi co, bych urcite dal pres chranic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Strohý
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.08.2013, 06:29 »

A jaky chranic zvolit?
25A 4P 30ma?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.