Jan17
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 07.04.2015, 13:50 » |
|
Jak zjistím maximální zátěž 1f zásuvky? Když máte třeba kuchyni, lze mít v jednom jištěném zásuvkovém okruhu zapojenou indukční desku (cca3,5kw) spolu s mikrovlnou troubou (cca1kW), když vím, že zásuvka je 230V/16A => cca 3,5kW?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2015, 17:01 » |
|
Zásuvka na 16A - kabel o průřezu odpovídající vzdálennosti připojení - předřazený jistič 16A - vše v pořádku. Jak již psal kolega. Spotřebiče nad 2kW vyžadují vlastní okruh. Pak je vaše připojení špatně a je potřeba upravit elektroinstala ci.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jan17
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2015, 22:38 » |
|
 za odpovědi, tak nějak jsem to očekával, ale lepší je se zeptat. Ještě bych vás poprosil o radu, když odeberu jednu proměnnou z rovnice..Jak zjistím na jaký proud je zásuvka nadimenzovaná abych zjistil příkon, který mohou mít spotřebiče? Napadá mě akorát výpočet přes průřez kabelu, ale příjde mi to zbytečně složité..
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 08.04.2015, 09:09 » |
|
Zásuvka je technicky dimenzována na 16A - max. zatížení deklarováno výrobcem. ...
Přesně tak. Kromě "vyjímek od dovozců šmejdů" jsou zásuvky dimenzované na proud 16A, je to v souladu s doporučením ČSN 33 2130, ed.2, aby standardní zásuvkový okruh byl jištěn jističem 16A a proveden kabelem s vodiči Cu o průřezu 2,5mm 2, takže pro domovní nebo bytové rozvody není třeba něco složitě počítat. Prostě podle doporučení normy provedenu instalaci, pro více "žravých" spotřebičů použiji (připravím) více okruhů. Elektrikář by to měl znát, projektant to musí znát a laik by si měl "pozvat odborníka na pomoc" a neriskovat.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Marek Laube

Offline

elmara@atlas.cz
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2015, 13:11 » |
|
Dle ČSN 33 2130 ( na edici nezáleží) má mít každé elektrické zařízení s příkonem nad 2 kW vlastní okruh.
Nejsem si úplně jistý, ale není to ve 33 2130 x ed. tak, že pevně připojené spotřebiče nad 2 kW a pro zásuvková spojení, že jen doporučuje?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2015, 14:10 » |
|
Nejsem si úplně jistý, ale není to ve 33 2130 x ed. tak, že pevně připojené spotřebiče nad 2 kW a pro zásuvková spojení, že jen doporučuje?
To je těžké. ČSN dnes všeobecně "jen doporučují". Co je však lepší? Indukce 3,5kW a mikrovlnka na jednom okruhu......to určitě ne. Proti jasně hovoří i příspěvek kolegy Schwarze, jenž jasně vapovídá o chování mikrovlné trouby byť i na samostatném okruhu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2015, 14:21 » |
|
Jo, teorie je krásná, ale košatý strom života......
Pokud má tazatel stávající stav, přitáhnout další zásuvkový okruh = přejít přes tři místnosti, teď mu to takto funguje, je smířen s tím, že to nezapne oboje zaráz, vyhoví to po stránce bezpečnosti (správný kabel, správné jištění), je nějaký důvod proč by to nemohl používat?
EDIT: Samozřejmě, že u nové instalace to takto nenavrhnu a vždy se snažím zákazníka přesvědčit ještě na nějakou rezervu navíc.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 08.04.2015, 15:40 » |
|
Jistě pánové, máte pravdu. Zde se bavíme neustále o tom, jak to má být správně. Je na majiteli el. zařízení, jak se získanými informacemi naloží. Nebudu nikoho chlácholit, že je uvedený stav v pořádku. To, že bude muset používat buď desku nebo mikrovlnku je druhá věc. To bych také mohl tvrdit, že stačí jeden zásuvkový okruh na celý byt. A proč by ne? Když bude uživatel používat jen jeden spotřebič, není problém  V původním dotazu je napsáno "když mám třeba....... lze mít" a to není to samé jako "mám". Z dotazu lze usoudit, že se majitel teprve připravuje k zásadnímu kroku, jak ušetřit.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 08.04.2015, 16:44 » |
|
Jak zjistím maximální zátěž 1f zásuvky?
Že nikoho nenapadlo odpovědět: Ampérmetrem  mohla by být při zkoušce legrace....
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 08.04.2015, 19:36 » |
|
Že nikoho nenapadlo odpovědět: Ampérmetrem  mohla by být při zkoušce legrace.... S některými radami laikům opatrně. Kdysi ve škole nám v laboratoři pan profesor líčil, jak přišel o ampérmetr. Mělo to být varování! Jeden studentík s problematickou znalostí češtiny (děcko cizinců, co tenkrát makali ve Škodovce) přepnul Avomet na 6A, vrazil do zásuvky na zkušebním panelu nad kterou bylo napsáno 6A a divil se, že to nejde změřit a že se z Avometu linul čmoudík... Asi IJVčko nebylo dost rychlé
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|