Petr Pohan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.11.2012, 19:47 »

Kdysi při rekonstrukci bytu, se podařilo elektrikáři nechtíc natáhnout mezi  2 zásuvky kabel 3x1.5mm místo 3x2.5mm.
Elektrikář tehdy kvůli revizi použil raději jistič 13A s tím, že ho popřípadě časem vymění za 16A.
Nebylo potřeba obvod je málo zatíženy jen TV a PC ale teď po zakoupení vysavače 2500W při rozběhu občas vypadne.

Mohu i dnes vyměnit jistič?
Dočetl jsem se zde na foru, že se zásuvky tahají už pouze vodičem 2.5mm jelikož by nemusela kvůli délce kabelu vyjít impedance smyčky.
Obvod který mám na mysli vypadá cca takto 12m 3x2.5mm   / 4m 3x1.5mm/  8m 3x2.5mm prvních 6m ve zdi ve svazku zbytek samostatně kabelem CYKY a jedná se o  málo zatížené zásuvky v obýváku krom cca 10min. týdně vysavač.
Revize provedena v roce 2006.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.11.2012, 20:06 »

Pokud uvádíte, že jsou zásuvky málo zatížené proč uvažovat výměnu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.11.2012, 20:13 »

Pokud uvádíte, že jsou zásuvky málo zatížené proč uvažovat výměnu
Protože vysavač má asi špičku při rozběhu...

Ale než mít v pevné instalaci něco nestandardního nebo na hraně, raději bych ostatní členy domácnosti naučil používat jiný zásuvkový okruh pro "velkého žrouta"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Pohan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.11.2012, 20:14 »

Elektrikář tehdy kvůli revizi použil raději jistič 13A s tím, že ho popřípadě časem vymění za 16A.
Nebylo potřeba obvod je málo zatíženy jen TV a PC ale teď po zakoupení vysavače 2500W při rozběhu občas vypadne.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 01.11.2012, 20:18 »

Predpokladám že istič máte B13/1 ? Ak áno dajte ho elektrikárovi vymeniť za C13/1 potom by už problém s vyrážaním pri nábehu vysávača nemal byť. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.11.2012, 20:19 »

Aha ten vysavač jsem přehlédl, nicméně řešitelné to většinou je, pozvěte si revizáka, ten na základě měření a prohlídky na něco přijde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pohan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.11.2012, 20:22 »

Ano je tam jistič 13A/B a vypadává pouze při rozběhu vysavače za provozu už ne.Jistič 13A/C vyřeší můj problém?Jaký je v nich rozdíl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 01.11.2012, 20:30 »

Jistič B13 může vypadnout při krátké špičce kolem 40A, musí při špičce 65A
Jistič C13 může vypadnout při krátké špičce kolem 65A, musí při špičce 130A.

Jistič B13 se dá použít při impedanci smyčky kolem 2,3 Ohmu, jistič C13 by měl mít impedanci smyčky maximálně kolem 1,2 Ohmu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Pohan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.11.2012, 20:36 »

Aha tak ho také nemůžu použít jen tak.Impedanci smyčky lze změřit multimetrem?S tím docela umím.Nebo musím pozvat revizního technika a dělat revizi? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2012, 21:06 »

Aha tak ho také nemohu použít jen tak.Impedanci smyčky lze změřit multimetrem?S tím docela umím.Nebo musím pozvat revizního technika a dělat revizi? Smutek

Za bé je správně. Ale pochybuju, že máte impedanci nad 1,2 Ohm. To je už dost špatná situace. Sežeňte revizáka, nechte ho to změřit. Revizi nepotřebujete, jenom jeho názor. Jo, a multimetrem změříte leda *píp*.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.11.2012, 20:01 »

...Jo, a multimetrem změříte leda *píp*.
Impedance smyčky v řádu 1 Ω se dá běžným multimetrem, s použitím el. kamínek (1,5-2 kW) jako zátěže, změřit docela přesně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.11.2012, 20:52 »

Impedance smyčky v řádu 1 Ω se dá běžným multimetrem, s použitím el. kamínek (1,5-2 kW) jako zátěže, změřit docela přesně.
Ano. Změřím napětí v zásuvce naprázdno.
Zatížím pokud možno alespoň 10A, změřím napětí při zatížení
Z rozdílu napětí a proudu podle Ohmova zákona vypočítám impedanci (v literatuře by se to mohlo objevit jako měření vnitřního odporu zdroje)
 
A teď je důležité čím to měřím:
- měření střídavého napětí bývá zatíženo větší chybou než měření ss
- slušnější měřidlo může mít přesnost na AC rozsahu 0,5% + 2 nebo 3 digit
- jsou multimetry, které měří i AC proud, ale s horší přesností než napětí, ale jsou i hračky, co neměří AC proud a když budeme vycházet ze "štítkového odběru",  tak to už to dokžu přesněji "odhadnout"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2012, 21:20 »

Impedance smyčky v řádu 1 Ω se dá běžným multimetrem, s použitím el. kamínek (1,5-2 kW) jako zátěže, změřit docela přesně.
Nepředpokládám, že tak to bylo myšleno.

Teď mě přepadla melancholie, když jsem si vzpomněl na měření velmi malých impedancí pomocí kalibrovaného odporu 50 Ohm a přesného digitálu .... Pokořil jsem QU130 nejméně o řád!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.