| | |-+  Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?  (Přečteno 42350 krát)
Pavel Martinec
« kdy: 26.08.2013, 11:34 »


Jaký mohu použít nejvyšší jistič popřípadě i s jakou charakteristik ou pro jištění tohoto kabelu? Je to pro připojení podr. rozvaděče, uložení kabelu je takovéto:
- asi 4 m v plechové trubce s papírem vevnitř, vnitřní průměr asi 22- 24 mm, pod omítkou v cihlové zdi,
-  dále půl metru v husím krku jen ve vzduchové dutině (průchod stěnou)
a dále asi 4 m v husím krku o vnitřním průměru 23 mm pod omítkou.
Končí to v rozvodnici.
Jíštění tohoto kabelu je v domě zatím 3xB20.. Podle Elektrotechnic kých tabulek by se mohlo jednat o uložení B2, tak by podle nich mohl být použit i jistič 25A, ale raději se chci zeptat odborníků zda by ho bylo možno kdyžtak použít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.08.2013, 12:08 »


Zkuste tento jednoduchý výpočet
http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.08.2013, 14:09 »

Je to na hraně.
Pro 3 zatížené vodiče to vychází.
Pokud by tam byl nezanedbatelný obsah vyšších harmonických, který by způsobil i tok vyššího proudu středním vodičem N, tak už by to nevyšlo
Pokud by PE vodičem tekly nějaké bludné nebo vyrovnávací proudy, také by se to mělo zohlednit.
Pak nevíme jaká je impedance sítě...

Takže podle mě sice to pro zjednodušený případ vychází, ale abych to mohl doporučit, musel bych to vidět a změřit a podle výsledku posoudit na místě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #3 kdy: 26.08.2013, 14:20 »

Jedná se pouze o výpočet zatížitelnosti . Bez znalosti délky není možno navrhnout (a kontrolovat) jištění tak, aby splňovalo podmínky pro automatické odpojení od zdroje v daném čase.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.08.2013, 19:39 »

Vzhledem k tomu, že to není koncový obvod bych se s odpojením netrápil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 27.08.2013, 08:31 »

Jaký mohu použít nejvyšší jistič popřípadě i s jakou charakteristik ou pro jištění tohoto kabelu? Je to pro připojení podr. rozvaděče, uložení kabelu je takovéto:
- asi 4 m v plechové trubce s papírem vevnitř, vnitřní průměr asi 22- 24 mm, pod omítkou v cihlové zdi,
-  dále půl metru v husím krku jen ve vzduchové dutině (průchod stěnou)
a dále asi 4 m v husím krku o vnitřním průměru 23 mm pod omítkou.
Končí to v rozvodnici.
Jíštění tohoto kabelu je v domě zatím 3xB20.. Podle Elektrotechnic kých tabulek by se mohlo jednat o uložení B2, tak by podle nich mohl být použit i jistič 25A, ale raději se chci zeptat odborníků zda by ho bylo možno kdyžtak použít.

Záleží i na hodnotě předřazeného jističe, jestliže by měl hodnotu 25A charakteristik a B, potom je vhodnější ponechat jištění tohoto kabelu tak jak je, tj. 3xB20A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.08.2013, 10:41 »

Pro nějaké přibližné, orientační určení dimenze kabelu podle jištění lze použít tuto tabulku :

Jištění 10A - kabel s vodiči Cu 1,5
Jištění 16A - kabel s vodiči Cu 2,5
Jištění 25A - kabel s vodiči Cu 4
Jištění 32A - kabel s vodiči Cu 6
jištění 40A - kabel s vodiči Cu 10
jištění 63A - kabel s vodiči Cu 16

Platí pro nějaké "běžné" uložení kabelů a délku do cca 50m.

Správnou dimenzi kabelu by měl určit projektant, zatížení může být větší nebo v některých nepříznivých případech menší, podle celé řady souvislostí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Medek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.02.2024, 22:29 »

ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění. Pokud tam jištění je, tak ho musíme odstranit jinak měření nezaplombují. Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují ale bez zodpovědnosti.
Jak to řešíte a revidujete?
Já hledám samolepky nebo výstražné cedulky: "Pozor!. Jištění vodičů neodpovídá ČSN, jejich dimenzi a požadavkům výrobce kabelu" Že bych to alespoň takto označil ve skříni měření a po kabelové trase. Ale nedaří se mi nic takového nalézt.
Když to způsobí požár a škodu v trafostanici a rozvodně kryje to pak pojišťovna a vymáhá to po distributorovi i s ušlým ziskem například několikadenní odstávka celé fabriky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.02.2024, 09:41 »

ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění. Pokud tam jištění je, tak ho musíme odstranit jinak měření nezaplombují. Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují ale bez zodpovědnosti.
Jak to řešíte a revidujete?
Já hledám samolepky nebo výstražné cedulky: "Pozor!. Jištění vodičů neodpovídá ČSN, jejich dimenzi a požadavkům výrobce kabelu" Že bych to alespoň takto označil ve skříni měření a po kabelové trase. Ale nedaří se mi nic takového nalézt.
Když to způsobí požár a škodu v trafostanici a rozvodně kryje to pak pojišťovna a vymáhá to po distributorovi i s ušlým ziskem například několikadenní odstávka celé fabriky?
Proti přetížení bude kabel chráněn na konci, a ochranu proti zkratu si nasimulujte v Sichru dle místních poměrů, troufám si odhadnout, že vyjde s přehledem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 25.02.2024, 16:23 »

ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění.

Tomu nějak nerozumím.
Můžeš to upřesnit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.02.2024, 17:59 »

Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distribútor pravdepodobne žiada pred meraním uplatniť podmienky 433.3 a 434.3 z 33 2000-4-43..
Podľa môjho to má byť uvedené v dokumentácii od rozvádzača...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #11 kdy: 25.02.2024, 20:09 »

Tomu nějak nerozumím.
Můžeš to upřesnit?
U nepřímého měření jsou pojistky na napěťovém obvodu umístěny až v elektroměrovém rozvaděči, takže kabel mezi hlavním jističem a  elektroměrovým rozvaděčem může být delší než 3m a  není jištěn proti zkratu. Viz připojovací podmínky ČEZ, E.GD, PRE, schéma nepřímého měření nn.

* nepřímé měření.pdf (142.29 KB - staženo 31 krát.)
* nepřímé měření.pdf (142.29 KB - staženo 20 krát.)
* nepřímé měření.pdf (142.29 KB - staženo 18 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Tomáš Medek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.02.2024, 20:59 »

U nepřímého měření jsou pojistky na napěťovém obvodu umístěny až v elektroměrovém rozvaděči, takže kabel mezi hlavním jističem a  elektroměrovým rozvaděčem může být delší než 3m a  není jištěn proti zkratu. Viz připojovací podmínky ČEZ, E.GD, PRE, schéma nepřímého měření nn.
Ano přesně tak, ten kabel požadují připojit přímo na výstup z deonu kde je jištění třeba 1000A.
V Sichru ani v ničem jiném to přehledem nevyjde ani náhodou.
Co použít kousek pojistkového drátu v žáruvzdorné bužírce v místě návlečky? Tam by to nikdo neodhalil a i kdyby tak by to stejně nebrali jako pojistku a pak by to bylo bezpečné. Ovšem to neřeší revizi, jen bezpečnost.
Mimochodem jejich zdůvodnění je takové: "aby se nespálila pojistka a elektroměru nechyběla třeba jedna fáze. zle" Tak se přepálí kabel a možná něco zapálí, to nevadí? Nebo snad doufají že přes tu CYKY 5x4 shodí ten 1000A deon? Nedávno tu byl zrovna požár haly, kuny okousali kabel a asi byl podobně jištěný.
To zdůvodnění je pěkná hloupost, jednak ten případný výpadek fáze do 15 minut uvidí, protože tyto elektroměry mají už všechny datový přenos a za další je to většinou z větší části přes všechny tři fáze symetrické, takže výpadek jedné fáze není problém dopočítat.
A pak že se místo pojistek nemají strkat hřebíky, vždyť to úplně stejné jako bez jištění.
Jak se to reviduje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Medek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.02.2024, 21:04 »

Proti přetížení bude kabel chráněn na konci, a ochranu proti zkratu si nasimulujte v Sichru dle místních poměrů, troufám si odhadnout, že vyjde s přehledem.

Co to je za hloupost? Od kdy se vodiče jistí na konci až u spotřebiče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.02.2024, 21:29 »

Jaké zkratové a časové poměry uvažujete, že vylučujete včasné vybavení deonu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.02.2024, 21:35 »

Co to je za hloupost? Od kdy se vodiče jistí na konci až u spotřebiče?
Nepočítá se s tím, že by kabel přetížil sám sebe (nyní do toho netahejme zkrat),  takže je jedno kde je prvek umístěn.
Jsou to základy jištění a dimenzování, v normách i odb.publikacíc h včetně názorných příkladů umístění ochranných prvků, jejich vynechání atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.02.2024, 04:38 »

ČEZ distribuce požaduje přívod napětí pro elektroměr u nepřímého zapojení bez jištění. Pokud tam jištění je, tak ho musíme odstranit jinak měření nezaplombují. Takže je třeba kabel CYKY 5x4 připojen na hlavní deon 1000A a vede přes celou trafostanici nebo rozvodnu až do měřící skříně.
Distributor odmítá podepsat za to zodpovědnost, jen nařizují, ale bez zodpovědnosti.


Diktát monopolního dodavatele. Okolo měření se z jejich strany vždy vyžadovala divná řešení.

Norma umožňuje vedení bez jištění do délky 3m. Ve vašem případě při případném zkratu se průřez 4qmm za deonem 1000A vypaří okamžitě. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 26.02.2024, 06:43 »

Přečetl jsem si příspěvky, ale tak nějak nechápu jaké vedení máte na mysli? Viz příloha, připojovací podmínky, sice EON, ale předpokládám, že ČEZ to má stejné. Bylo by možné přiložit schema co máte na mysli?

Mimo to jak už kolegové psali, odbočky k podružnému jištění do délky 3m se nejistí, např. v rozvaděči 2500A se běžně vyskytují obvody signalizace, které jsou vodiči 2,5mm2 nebo 4mm2 přímo z hlavních přípojnic a pak je teprve jištění. Do malých přístrojů by se ani velké vodiče nedaly chytit.

ČSN 33 2000- 4- 43 ed. 2
433.2 Umístění přístrojů pro ochranu před přetížením
433.2.2 Přístroj chránící vodič před přetížením může být umístěn kdekoliv na trase tohoto vodiče, jestliže část vedení mezi místem, kde ke změně (průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení) vedení dochází a místem, ve kterém je ochranný přístroj, nemá ani odbočku ani zásuvku a splňuje alespoň jednu z následujících dvou podmínek:

a) je chráněno před zkratovým proudem, jak to požaduje článek 434;
b) jeho délka nepřekračuje 3 m a je provedeno tak, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum a aby se na minimum snížilo také nebezpečí požáru nebo nebezpečí ohrožení osob (viz též 434.2.1).

POZNÁMKA Pro instalace podle a) viz obrázek C.1, pro instalace podle b) viz obrázek C.2.

434.2 Umístění přístrojů chránících před zkratem
434.2.1 Různé případy uvedené v následujících článcích se nesmějí uplatňovat na instalace umístěné v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu ani tam, kde pro určité prostory určují zvláštní pravidla odlišné podmínky3. Přístroj pro ochranu před zkratem může být umístěn jinak, než je uvedeno ve 434.2 za níže uvedených podmínek.
V části vodiče mezi bodem snížení průřezu nebo jiné změny a umístěním ochranného přístroje nesmí být žádná odbočka ani zásuvky a tato část vodiče

a) nesmí překročit délku 3 m;
b) musí být instalována takovým způsobem, aby se nebezpečí zkratu snížilo na minimum;
POZNÁMKA 1 Této podmínce je možno vyhovět např. zesílením ochrany vedení před vnějšími vlivy.
POZNÁMKA 2 Viz obrázek D.1.
c) nesmí být v blízkosti hořlavých materiálů.



* schema nepřímého měření.JPG (162.23 KB, 1168x848 - prohlédnuto 57 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?