Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy), cos 0,8. Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m. Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A. Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 02.12.2011, 14:57 » |
|
Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy), cos 0,8. Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m. Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A. Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.
TO: Ondra Pode ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, čl. 523.1.3, kabel pro napojení zařízení In-100A vyhovuje, protože dle tab. A.52-1 je trvalá zatížitelnost kabelu AYKY 4x70 mm2 nejméně 140A a nejvíce 160A. Záleží ale, zda na kabel ještě nepůsobí jiné nepříznivé vlivy, jako je okolní teplota, souběh a pod.. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 02.12.2011, 21:00 » |
|
Ale to si pan projektant v.z. mohl zjistit sám. Teď má problém s RT, jak ho přesvědčit. Projekt je silný argument, toto vlákno žádný.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2011, 14:50 » |
|
 za odpovědi. Stroj se teprve sestavuje, jedná se o možnosti použití stávajícího kabelu, šlo mi pouze o to, zda bylo moje přesvědčení správné a zda to má s rt smysl ještě zkusit nějak probrat, nebo jestli někdo zdůvodní, proč by ten kabel měl být 90mm2 Cu na 100A. Okolní teplota je do 30ti °C ,je sice v souběhu s kabely osvětlení, (cca 25x AYKY 4x2,5,na staré kab. lávce s kameny- není to uzavřený žlab), ale ve vzdálenosti min. na průměr té 4x70
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.12.2011, 11:38 » |
|
Stroj musí mít hlavní vypínač, ne hlavní jistič. Pak se počítá kabel na jištění na jeho začátku. Pokud tam jsou pojistky 200A, je problém na světě.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|