Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Tomáš.Ondra 02.12.2011, 13:23



Název: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 02.12.2011, 13:23

Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy),  cos 0,8.
Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.
Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Jan Alin 02.12.2011, 14:36
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.

Nedebatujte s RT a dodržte projekt.  ;)   >:D


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Štefan Beláň 02.12.2011, 14:57
Potřeboval bych poradít s průřezem kabelu pro stroj s příkonem 69 kVA, jmenovitý proud 100A, špičkový při náběhu 132A/9s (v ideálním případě jsou 2 náběhy za směnu, takže žádné časté rozběhy),  cos 0,8.
Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m.
Můj názor byl, že by kabel měl dostačovat pro jištění cca140A.
Dnes mi bylo RT řečeno, že dostačující není a je třeba použít minimálně CYKY 4Bx70, nejlépe 4x95.

TO: Ondra
Pode ČSN 33 2000-5-523 ed. 2, čl. 523.1.3,  kabel pro napojení zařízení In-100A vyhovuje, protože dle tab. A.52-1 je trvalá zatížitelnost kabelu AYKY 4x70 mm2  nejméně 140A a nejvíce 160A. Záleží ale, zda na kabel ještě nepůsobí jiné nepříznivé vlivy, jako je okolní teplota, souběh a pod.. :)


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.12.2011, 18:51
Dobře to ukazuje Sichr, včetně možných kombinací.


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.12.2011, 21:00
Ale to si pan projektant v.z. mohl zjistit sám. Teď má problém s RT, jak ho přesvědčit. Projekt je silný argument, toto vlákno žádný.


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.12.2011, 21:11
...Na místě instalace stroje je k dispozici kabel AYKY 4Bx70 uložený na lávce, v délce cca 35m....
Chápu to jako stávající obvod, který se možná použije na nový účel. Je třeba vyhodnotit o co se jedná a případně vyznačit do stávající dokumentace. 69kVA už je dosti slušná jalovina. V případě individuální kompenzace se kabel může významně odlehčit...


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 05.12.2011, 14:50
Děkuji za odpovědi. Stroj se teprve sestavuje, jedná se o možnosti použití stávajícího kabelu, šlo mi pouze o to, zda bylo moje přesvědčení správné a zda to má s rt smysl ještě zkusit nějak probrat, nebo jestli někdo zdůvodní, proč by ten kabel měl být 90mm2 Cu na 100A.  Okolní teplota je do 30ti °C ,je sice v souběhu s kabely osvětlení, (cca 25x AYKY 4x2,5,na staré kab. lávce s kameny- není to uzavřený žlab),  ale ve vzdálenosti min. na průměr té 4x70


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Jiří Středa 05.12.2011, 15:26
A jaký má stroj hlavní jistič? Bude se kabel jistit proti přetížení nebo proti zkratu?


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 06.12.2011, 06:50
Stroj jako takový pravděpodoně hlavní jištění nemá, předpokládám pouze jištění jednotlivých prvků stroje.


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: František Janeček 06.12.2011, 10:29
Sakra, to je nějaký divný stroj. :-[


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2011, 11:38
Stroj musí mít hlavní vypínač, ne hlavní jistič. Pak se počítá kabel na jištění na jeho začátku. Pokud tam jsou pojistky 200A, je problém na světě.


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: František Janeček 06.12.2011, 12:34
Netvrdím, že musí mít stroj hlavní jistič ale v případě, že ho má, může plnit i funkci hlavního vypinače, v kombinaci s podpěťovou spouští zamezí znovurozeběhnu tí některých pohonů po výpadku a opětovném zapnutí a v neposlední řadě zrovna v tomto případě mohu nastavit tepelnou spoušť na proud jistící přívodní kabel proti přetížení a na začátku kabelu mohu klidně jistit třeba těch 200A proti zkratu. :D


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Jiří Středa 06.12.2011, 14:32
Jak píše kolega Janeček, lepší je jištění proti zkratu.
Myslím si že ten kabel také nebude stačit na 69 kVA to bude chtít takových 200 A aby nedocházelo k výpadkům při rozběhu. Při rozběhu Y/D by mohlo stačit jištění 125 A. Ale píšete že je tam 132 A. Pojistky jsou v řadě 125 A  a potom 160 A. Jedině snad nějaký jistič přímo na 150 A na které jste omezen kabelem 4x70 na lávce a nesmí být žádný souběh dalších kabelů. Ten jistič by mohl být jako hl. vypínač na stroji.


Název: Re: Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 06.12.2011, 15:27
Problém vyřešen, rt někdo řekl, že příkon stroje představuje jeden velký motor. V reálu je jich tam 10, po 4kW a s FM. Myslím, že pojistky 125A ten rozjezd udrží, Sichr tvrdil že na 10s si mohu dovolit snad 350A.