Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
    
Offline
|
 |
« kdy: 27.07.2020, 13:21 » |
|
V článku 431.2.1 normy STN 33 2000-4-43 sa nachádza požiadavka ohľadom istenia N vodiča. Skrátene, ak je prierez N vodiča rovný prierezu L vodiča, nie je potrebné zriadenie detekcie nadprúdu pre neutrálny vodič...
Predstavme si teda kancelársku budovu, x počítačov, tlačiarní a vylúčime 3 fázové záťaže. V prípade, že použijem kábel AYKY-J 4x120, som v suchu (aj keď za určitých okolností môže cez N tiecť väčší prúd ako krajným) a nemusím nič riešiť.
V prípade, že použijem AYKY-J 3x120+70, nemal by s istením uvažovať, ako keby to bol AYKY-J 4x70? Napríklad AYKY 4x120, viem použiť poistky do 200A, ale u AYKY-J 3x120+70 by som dal len 125A poistky.
Berte to, prosím, ako modelovú situáciu. Prešlo mi cez ruky x projektov a napríklad v trafostaniciac h je medzi trafom a hlavným rozvádzačom L1, L2, L3: 2xCHBU240, ale PEN je 1xCHBU240. Vyvedenie výkonu z trafostaníc je tiež väčšinou niekoľkými AYKY-J 3x240+120. Stretávam sa s polovičným prierezom PEN všade, ale na jeho istenie som ešte nenatrafil ...
|
|
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2020, 09:43 » |
|
Posledný odstavec by bol po úprave: Stretávam sa s polovičným prierezom PEN všade, ale na monitoring prúdu v ňom som ešte nenatrafil ...
Je zde ale podmínka.....z a předpokladu symetrické zátěže a bez harmonických. Tam, kde tato podmínka není splněná, tak nelze používat poloviční průřez N vodiče. N vodič se nejistí. Míro napsal že "se nesmie-istiť". Vy píšete, že se nemá.....vidím v tom ale rozdíl. Ve své dlouhé praxi jsem ještě neviděl vložené pojistky v N vodiči. Odpojování 4P jističi je zase jiná kategorie.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2020, 08:33 » |
|
Podľa môjho sa v debatách takisto málo rozlišuje normálna prevádzka od prevádzky v poruche
Keď bude dajaký projektant navrhovať kancelársku budovu s AYKY-J 3x120+70, a to tak, že je v nej normálný stav aby nefungovali 2/3 kancelárií, potom sa samozrejme musí istiť L podľa menšieho prierezu PENu No ja si myslím že neexistuje taký projektant či projekt Ja si myslím že každému je dosť jasné, že toto nie je normálny stav, ake že je to klasický stav EI v poruche, a poruchy sa predsa neprojektujú
Keď sa ale už predpokladá vyšší prúd v PEN ako v L, tak sa nepredpokladá ako rozdielový z 3 fáz Vtedy totiž čl. 431.2.1 odkazuje na riešenie vplyvu harmonických, no a potom projektant navrhne PEN rovný L tak jak napísal p. Konrád
Dajak sa mi nezdá žeby mali odteraz elektrárne všetky rozvody zle
To, že jak je dôležité vedieť čo je to normálna prevádzka bolo pekne vidno v debate o vŕtaní do skaly Stačilo uznať že počas vŕtania budú normálne vplyvy BC4 a AD7, teda že pád vŕtačky do vody je počas práce úplne normálny ,a úvahy o bezpečnosti použitia 230V boli bezpredmetné
Detekcia nadprúdu = vždy prístroj s konštrukciou ako je poistka, istič...?
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 30.07.2020, 09:00 » |
|
Poistka nie . 4-pólový istič s istením N vodiča na 100% In. Tak aby boli odpínané všetky pracovné vodiče naraz
Norma trochu pletie ľudí, bo nepíše o typoch sietí, ale o vodičoch, a potom si mnohí články o vodičoch ľahko spájajú s predstavou o jednej klasickej TN-C V čl. 431.2.1 je napr. napísané, že požiadavky pre neutrálny vodič síce platia aj pre PEN ale s výnimkou jeho odpojenia, čo je celkom logické, keďže PEN v sebe obsahuje aj neodpojiteľný PE No a keď sa PEN nesmie odpojiť, potom celkom logicky musí stačiť, že PEN menšieho prierezu bude vo viacfázových obvodoch chránený práve len istením krajných vodičov vo viacfázovom obvode Na prístroj pre detekciu sa pýtam preto, bo neviem či neexistuje dajaký monitoring prúdov v PENe napr. v trafostaniciac h Že či sa to vôbec dajak sleduje..
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 30.07.2020, 14:28 » |
|
Bavíte se zde o modelové situaci. Přesto za mne je velký a podstatný rozdíl v tom, jestli se budeme bavit o "uzlu" trafostanice, přípojce k objektu, nebo třeba napájení technologie. Jak trafostanice, tak distribuční vedení a koneckonců i samotný napájecí kabel do objektu, budou mít dobře přizemněný, tedy kvalitně (ve většině případů  ) "posílený" PEN vodič. Tedy trochu zjednodušeně řečeno. Zdá se mi, že s tímto se ve vašem případě příliš nepočítá. Ve výsledku je zřejmě důležité, že vámi citovaná norma se týká elektrických instalací nn. Netýká se distribučních rozvodů ani trafostanic. U těch se předpokládá jistá souměrnost a kvalita zatížení těchto rozvodů a zdrojů. Také se jich týkají jiné normy a předpisy. Možná by k tomuto tématu řekli více a přesněji zdejší projektanti.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 30.07.2020, 15:34 » |
|
Len pre zaujímavosť som pozrel do STN 33 3320 (Elektrické prípojky), kde sa v článku 1.8 píše, dimenzovanie a istenie prípojok sa vykonáva podľa príslušných ustanovení STN 33 2000-43 (asi preklep, malo byť STN 33 2000-4-43).
Pravidla pro dimenzování kabelových vedení budou jistě velmi obdobná (stejná) a předpokládám, že ve vámi citované (namátkou vybrané) normě, bude mnoho odkazů na konkrétní články ČSN 33 2000-4-43 ed.2 . Dovolím si ale hádat, že žádný z nich se nebude v tomto případě přímo týkat hlídání nadproudů u PEN, tedy zde citovaného a probíraného článku. Pro reálný svět je zatím poloviční průřez PEN stále dostačující.
Vidím to stejně. Začal bych to řešit až na úrovni rozvodů nn v instalacích. Navíc se domnívám se že u bytové výstavby to mnoho nehrozí (možná v budoucnu u paneláků), ale bude to spíše "výsadou" průmyslu a podobně. Navíc pro proudy tekoucí vodičem PE máme článek normy, který říká, že pokud tento proud je větší než .... je potřeba přijmout opatření ........ atd.  Ale to není nyní aktuálním tématem. To jsou úplně jiné proudy a jejich hodnoty  , které nemají se zatížením fázových vodičů nic moc společného. 
|