Alci
|
 |
« kdy: 06.02.2009, 08:06 » |
|
Mohu jistit kabel CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2009, 08:33 » |
|
Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Co délka vedení, způsob uložení ... ?
|
|
|
|
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 06.02.2009, 08:36 » |
|
Záleží na způsobu uložení a na délce kabelu. Bez uvažování délky si to můžete vypočítat dle způsobu vašeho uložení zde http://elektrika.cz/jisteni-kabelu, ale pokud se jedná o delší trasu tak tento jednoduchý výpočet stačit nebude.
|
Elektromechani k el. zařízení §6+8 Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A -------------------------------------------------- Navštivte klub České výrobky, dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
|
|
|
|
Alci
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2009, 09:08 » |
|
Délka vedení asi 10m uloženo pod omítkou.
|
|
|
|
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2009, 10:18 » |
|
Délka vedení asi 10m uloženo pod omítkou.
Tabulka vyhodila toto: Pro měděné vedení z vodičů nebo kabelu, s izolací PVC, uložené způsobem C, při průřezu vodiče 2,5mm2, pro 3 zatížené vodiče, je možné vodiče zatížit proudem 23.0A. Takže jištění 20A by mělo odpovídat pro délku 10m
|
|
|
|
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.02.2009, 16:39 » |
|
Zatížení 23A není tak jednoznačné.Př i souběhu dvou kabelů je zatížení 19A.Myslím si,že k rozvaděči se většinou sbíhá i více vodičů než dva.
|
|
|
|
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2009, 16:41 » |
|
Zatížení 23A není tak jednoznačné.Př i souběhu dvou kabelů je zatížení 19A.Myslím si,že k rozvaděči se většinou sbíhá i více vodičů než dva.
To máte pravdu ale v dotazu je KABEL , (nikoliv kabelY) Nicméně, tazatel se mohl špatně vyjádit, pak by samozřejmě jištění šlo na nižší hodnoty, jak správně upozorňujete!
|
|
|
|
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2017, 18:24 » |
|
Mam podobny problem, CYKY-J 5x2,5 - vzdialenost od RB do platne na varenie (indukcia) je 12 metrov, maximalne. Pozeral som link, kde sa to pocita, no kable si taham sam, po dohote a instruktazi s elektrikarom. Zaujimalo by ma, ake je idealne kladenie kablov. Potrebuje ten kabel chladenie? Tym padom keby ho polozim na beton, pod podlaovy EPS, tak je to idealny stav, ak to chapem spravne ? Lenze uz mam podlahovy EPS polozeny, a keby vadi prehrievanie, potom jedine keby to taham cez exterier medzi porobetonom a EPS fassdnym. Co ale myslim ze mozem pre kabel urobit je, izolovat ho od akeokolvek ineho, idealne bez akehokolvek krizenia. Teoreticky, keby do toho EPS urobim drazku, a tento CYKY-J 5x2,5 utopit do malty 2cm okolo kabla, sluzilo by to ako chladenie?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 08.11.2017, 20:13 » |
|
A právě proto aby jste toto nemuseli řešit a neporušovali zákon, by to měla řešit projektová dokumentace a elektrikář. Ten ví že odpověď najde v platných ČSN. Například ČSN 33 2130, ve třetí edici. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 09.11.2017, 17:40 » |
|
A co je divného na jednopólovém schéma? Tak ten projekt naskenujte a dejte ho sem. Trochu to všechno hrotíte, to není rozvodna, to je dům s B25, tam za normálních okolností nejde 2,5 CYKY přetížit k vzplanutí. Tak dejte na sporák 16A, ono to bude stačit, zas takové soudobosti, aby jely všechny plotny půl dne nedosahnete. Přepěťovka B+C obvykle stačí, ale chcete-li, nakupte zásuvky s D. Že když zmokne světlo venku a vypadne chránič, není ani tak chyba projektu, jako svítidla ať montáže či provedení. Že je to nejspíš všechno na jeden chránič, to někdo dělá, když chce ušetřit za každou cenu. Při precizním provedení instalace se s tím ale dá žít, ale nechtěl bych to. Dejte sem projekt a můžem to rozebrat.
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 09.11.2017, 21:23 » |
|
Domnívám se, že tento projekt je starý cca 10 let. Možná jde o typovou dokumentaci za " pár krejcarů" a tomu odpovídá i kvalita. Viz. Zmiňované chyby. Často se potkávám s tím že se podle toho realizují RD i když většina norem uvedených v technické zprávě dávno neplatí. Obzvláště je to patrné u hromosvodů. Pak jsou veškeré stesky na projektanty plané a zbytečné. Možná by to chtělo oslovit opravdového projektanta a nechat si zpracovat opravdovou dokumentaci, podle které se nechá provést normální instalace v souladu s platnými předpisy.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Juraj Rojko

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 09.11.2017, 21:59 » |
|
Okrem toho, dal jednu prepatovku C (kde je D?), uplne vsade, tj. ked zaprsi na svetlo vonku, zhasne CELY dom.
Pletete si přepěťovou ochranu a chránič. Světelné obvody jsou částečně za chráničem a částečně mimo chránič. Které jsou za chráničem není zřejmé, ale předpokládám venkovní a koupelna. Jestli dobře vidím, tak je tam jeden podivný kopanec - vodiče N za chrániči musí mít "oddělené" rozvody, není možné, aby se vývody N ze 2 chráničů spojily na jednu N sběrnici
Navíc tam má zásuvky připojené na N1 a N a místo na PE.
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2017, 23:59 » |
|
Problem je, ze projektant je diletant.
Zvláštní věc. Vy vůbec nevíte, která bije, nechápete funkci "přepěťovky" nebo si ji pletete s chráničem, divíte se, že pračka je jištěná B16/1, ale víte, že je projektant diletant. 
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|