| | |-+  Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?  (Přečteno 74001 krát)
Alci
« kdy: 06.02.2009, 08:06 »


Mohu jistit kabel CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 06.02.2009, 08:33 »

Na takto položenou otázku nelze odpovědět. Co délka vedení, způsob uložení ... ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.02.2009, 08:36 »

Záleží na způsobu uložení a na délce kabelu.
Bez uvažování délky si to můžete vypočítat dle způsobu vašeho uložení zde http://elektrika.cz/jisteni-kabelu,  ale pokud se jedná o delší trasu tak tento jednoduchý výpočet stačit nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Alci
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2009, 09:08 »

Délka vedení asi 10m uloženo pod omítkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.02.2009, 10:18 »

Délka vedení asi 10m uloženo pod omítkou.
Tabulka vyhodila toto:
Pro měděné vedení z vodičů nebo kabelu, s izolací PVC, uložené způsobem C, při průřezu vodiče 2,5mm2, pro 3 zatížené vodiče, je možné vodiče zatížit proudem 23.0A.
Takže jištění 20A by mělo odpovídat pro délku 10m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
rostislav šašvata
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.02.2009, 16:39 »

Zatížení 23A není tak jednoznačné.Př i souběhu dvou kabelů je zatížení 19A.Myslím si,že k rozvaděči se většinou sbíhá i více vodičů než dva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Plhal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.02.2009, 16:41 »

Zatížení 23A není tak jednoznačné.Př i souběhu dvou kabelů je zatížení 19A.Myslím si,že k rozvaděči se většinou sbíhá i více vodičů než dva.
To máte pravdu ale v dotazu je KABEL ,  (nikoliv kabelY)
Nicméně, tazatel se mohl špatně vyjádit, pak by samozřejmě jištění šlo na nižší hodnoty, jak správně upozorňujete!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.11.2017, 18:24 »

Mam podobny problem, CYKY-J 5x2,5 - vzdialenost od RB do platne na varenie (indukcia) je 12 metrov, maximalne.
Pozeral som link, kde sa to pocita, no kable si taham sam, po dohote a instruktazi s elektrikarom.
Zaujimalo by ma, ake je idealne kladenie kablov. Potrebuje ten kabel chladenie? Tym padom keby ho polozim na beton, pod podlaovy EPS, tak je to idealny stav, ak to chapem spravne ?
Lenze uz mam podlahovy EPS polozeny, a keby vadi prehrievanie, potom jedine keby to taham cez exterier medzi porobetonom a EPS fassdnym.
Co ale myslim ze mozem pre kabel urobit je, izolovat ho od akeokolvek ineho, idealne bez akehokolvek krizenia.
Teoreticky, keby do toho EPS urobim drazku, a tento CYKY-J 5x2,5 utopit do malty 2cm okolo kabla, sluzilo by to ako chladenie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 08.11.2017, 20:13 »

A právě proto aby jste toto nemuseli řešit a neporušovali zákon, by to měla řešit projektová dokumentace a elektrikář. Ten ví že odpověď najde v platných ČSN.
Například ČSN 33 2130, ve třetí edici.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.11.2017, 17:15 »

Problem je, ze projektant je diletant.
Je tam 3x25A a on to nazval JEDNOPOLOVA schema.
na pracku dal 16B/1
Na el.sporak dal 20B/3

Ako mohol dat 20A, ked nepise ako tahat kable ?

Okrem toho, dal jednu prepatovku C (kde je D?),  uplne vsade, tj. ked zaprsi na svetlo vonku, zhasne CELY dom.

Preto som rad, ze to riesim aj s inymi ludmi a nasli tam chyby (elektriakr nasiel chyby).

  za CSN, pzoriem si ho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 09.11.2017, 17:40 »

A co je divného na jednopólovém schéma? Tak ten projekt naskenujte a dejte ho sem.
Trochu to všechno hrotíte, to není rozvodna, to je dům s B25, tam za normálních okolností nejde 2,5 CYKY přetížit k vzplanutí.
Tak dejte na sporák 16A, ono to bude stačit, zas takové soudobosti, aby jely všechny plotny půl dne nedosahnete.
Přepěťovka B+C obvykle stačí, ale chcete-li, nakupte zásuvky s D.
Že když zmokne světlo venku a vypadne chránič, není ani tak chyba projektu, jako svítidla ať montáže či provedení. Že je to nejspíš všechno na jeden chránič, to někdo dělá, když chce ušetřit za každou cenu. Při precizním provedení instalace se s tím ale dá žít, ale nechtěl bych to.
Dejte sem projekt a můžem to rozebrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.11.2017, 17:48 »

No snad neporusujem autorsky zakon tymto. Ale budem rad za akekolvek komenty, resp potencionalne upravy, ktore by stali za komfort/logiku, resp. celkovo..  


* RB.png (145.74 KB, 1198x803 - prohlédnuto 7870 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.11.2017, 18:01 »

Jestli dobře vidím, tak je tam jeden podivný kopanec - vodiče N za chrániči musí mít "oddělené" rozvody, není možné, aby se vývody N ze 2 chráničů spojily na jednu N sběrnici

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.11.2017, 18:39 »

Otázka je, zda si toho všiml realizátor, nebo to bezmyšlenkovit ě udělal podle plánku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.11.2017, 19:03 »

Vsimol si to, preto mi povedal, ze mi poskalda RB. Vsimol si to aj dalsi elektrikar, ale ten nema velmi cas, asi ani chut na rodinny dom. Takze zatial nic nie je zrealizovane. Este aj treti elektrikar z rodiny si to vsimol, no on uz nema skusky, takze by nemohol nic urobit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 09.11.2017, 21:23 »

Domnívám se, že tento projekt je starý cca 10 let. Možná jde o typovou dokumentaci za " pár krejcarů" a tomu odpovídá i kvalita. Viz. Zmiňované chyby.
 Často se potkávám s tím že se podle toho realizují RD i když většina norem uvedených v technické zprávě dávno neplatí. Obzvláště je to patrné u hromosvodů.
Pak jsou veškeré stesky na projektanty plané a zbytečné. Možná by to chtělo oslovit opravdového projektanta a nechat si zpracovat opravdovou dokumentaci, podle které se nechá provést normální instalace v souladu s platnými předpisy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 09.11.2017, 21:59 »

Okrem toho, dal jednu prepatovku C (kde je D?),  uplne vsade, tj. ked zaprsi na svetlo vonku, zhasne CELY dom.

Pletete si přepěťovou ochranu a chránič. Světelné obvody jsou částečně za chráničem a částečně mimo chránič. Které jsou za chráničem není zřejmé, ale předpokládám venkovní a koupelna.

Jestli dobře vidím, tak je tam jeden podivný kopanec - vodiče N za chrániči musí mít "oddělené" rozvody, není možné, aby se vývody N ze 2 chráničů spojily na jednu N sběrnici

Navíc tam má zásuvky připojené na N1 a N a místo na PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2017, 23:59 »

Problem je, ze projektant je diletant.
Zvláštní věc.
Vy vůbec nevíte, která bije, nechápete funkci "přepěťovky" nebo si ji pletete s chráničem, divíte se, že pračka je jištěná B16/1, ale víte, že je projektant diletant.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.