| | |-+  Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?  (Přečteno 15620 krát)
Lojzik
« kdy: 23.06.2012, 16:40 »

Mám hlavní 3fázový jistič o velikosti 25A ,  za ním je pro 3fázovou zásuvku 21A jistič, nyní mě má firma přijet opravovat střechu a požadují pro svůj přístroj jištění alespoň 23 A.

Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je taky 25A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.06.2012, 20:18 »

 Nemáme křišťálovou kouli a proto nevíme, z jakého materiálu je vedení k zásuvce, jak je dlouhé, jak je uložené....
 Nicméně asi by to s největší pravděpodobnos tí neměl být problém... co se týče toho že bude mít zásuvka jištění jako dům, s tím asi nic nenaděláte. Už se to tu řešilo, že dosáhnout kvalitní selektivitu u rodinného domu je někde v oblasti sci-fi. Jediné co bude možná problém, tak je to, že když kvůli poruše na onom připojeném zařízení dojde k nějaké poruše (zkratu) tak pravděpodobně (pravděpodobnos t hraničící s jistotou) dojde i k vybavení hlavního jisitče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.06.2012, 20:20 »

Jaký máte jistič u elektroměru je až druhořadé.Urču jící je jaký máte přívod k danné zásuvce, tedy jaký průřez kabelu a jak je uložen.Tím jističem jistíte totiž ten kabel k zásuvce a zásuvku samu.Tomu musí velikost jištění vyhovět,To, že by byl stejný jistič jako u elektroměru je věc podružná ,  protože ani jistič 21A není k jističi 25A selektivní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.06.2012, 20:27 »

Řekněte jim, že vás to nezajímá, ať si poradí. Nebo si objednáte někoho jinýho. A oni si poradí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.06.2012, 20:35 »

Řekněte jim, že vás to nezajímá, ať si poradí. Nebo si objednáte někoho jinýho. A oni si poradí.
Já teda nevím, ale za mě říkám, že tohle není ten nelepší přístup. Nevím v jakém prostředí se Vy pohybujete, ale mě se tohle děje pořád a nemám s tím problém. Proč nevyhovět?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.06.2012, 21:21 »

Firmy provádějící strojní omítání běžně požadují hl. jistič 32A a enrgetika s tím na tu chvíli, většinou nemá problém. A nenapadá mě jak si s tím poradí pokud jim nevyhovím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2012, 00:16 »

Firmy provádějící strojní omítání běžně požadují hl. jistič 32A a enrgetika s tím na tu chvíli, většinou nemá problém. A nenapadá mě jak si s tím poradí pokud jim nevyhovím.
Proč by měl zákazník řešit problém dodavatele a zasahovat kvůli tomu do své instalace? Ať si firma nechá v místě zřídit dočasnou přípojku nebo si vozí svůj agregát nebo si vystačí s tím co je.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
wil
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2012, 06:52 »

Jde o celkem běžnou praxi. Po domluvě s místním distributorem, se na 1-2 týdny vymění hlavní jistič za 32A a po ukončení prací se namontuje zpět například 25A jistič. Náklady na vše nese samozřejmě investor.

Pokud bych nechal řešení na prováděcí firmě, tak se nebojím, že by to nevyřešili (odmítnutí zakázky asi nehrozí) ale  více náklady firma jistě připočte k ceně za práci na RD. Věřte, že tyto náklady většinou mnohonásobně překročí práci elektrikáře a 32A jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.06.2012, 06:55 »

Proč by měl zákazník řešit problém dodavatele a zasahovat kvůli tomu do své instalace? Ať si firma nechá v místě zřídit dočasnou přípojku nebo si vozí svůj agregát nebo si vystačí s tím co je.  Hněv
Už jsem viděl podmínky jisté firmy (celkem slušná, dobré jméno),  která měla nabídku platící v případě když zákazník zajistí elektrickou energii v potřebném rozsahu, potřebné množství vody, vhodný prostor,...
A pak tam byly přibližné sumy o kolik bude zakázka navýšena, když s tím bude mít práci a náklady navíc stavební firma...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.06.2012, 22:28 »

Mně  přijde docela logické, že pokud chci něco od někoho udělat za určitých podmínek /cena/ mosím na druhou stranu vyhovět jeho rozumným  požadavkům. Což konkrétně takováto výměna jističe je, nebo se musím připravit na to, že firma mi naúčtuje cenu několikanásobn ě vyšší. A u generátoru který je schopen takového výkonu si ani radši tu cifru nepředstavuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.06.2012, 16:13 »

dá se sehnat firma, která má omítací stroj, s vlastním spalovacím motorem, cena bude ale vyšší, a já myslím, že při určité opatrnosti / hlídání stavu, tahle dočasná výměna možná bude...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
náhodný čtenář
« Odpověď #11 kdy: 20.07.2012, 12:58 »

Máme 21. století a už byly vynalezeny elektrocentrál y (třeba benzínové). Solidní firma neopruzuje podobnými požedavky, ale umí si poradit. Objednejte si práci u odborníků, ne u kutilů (ti jsou sice levnější, ale související náklady,např. na výměnu jističe a pod. a následné náklady na odstranění závad pak přijdou draho).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 20.07.2012, 13:35 »

Zcela jistě si firma dokáže poradit, ale zcela jistě si to řešení nechá dobře zaplatit. Takže si třeba pronajme na pár dní agregát, který dá takový výkon, ale cena toho pronájmu a dopravy bude nemalá. Není pro investora jednodušší/levnější se na řešení nějak podílet? Na to si musí odpovědět každý sám...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav 3
« Odpověď #13 kdy: 20.07.2012, 13:42 »

Hlavně bych uvažoval cenu pohonných hmot. 1kWh vyrobená z benzinového nebo naftového generátoru bude 5 až 10x větší než v nejběžnější sazbě D02d. Krátkodobá výměna hl. jističe bude daleko levnější a ve většině případů nebývá ze strany distributora potíž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?