V lište na stene je uložených 12 káblov CYKY-J 3x2,5 pre zásuvkové okruhy kanceláríí, istenie v rozvádzači ističe B16A.
Dodavatel tvrdí že je všetko OK, nakolko tam nebude stále zataženie /kancelárie s PC, varné konvice, mikrovlnky atd...
Ono to nebude v praxi tak horké ??, protože všechny kabely nebudou současně přenášet 16A.
Uvědomte si, že jeden kabel CYKY 3x2,5 v liště má zatížitelnost asi 20A a pokud je jištěný 16A, tak povrchová teplota pláště zdaleka nedosáhne maximální hodnoty.
Další polehčující skutečnost je, pokud jsou všechny kabely napojeny z jednoho rozvaděče, tak celkový proud ve všech, nebo jen v některých, může být pouze do velikosti jističe předřazeného na přívodu do rozvaděče. Aby mohly být všechny kabely (10) zatíženy proudem 16A, musel by být na přívodu minimálně jistič 160A.
Takto můžete logicky pokračovat ve svých úvahách na základě skutečností v místě instalace, a možná zjistíte, že obavy jsou zbytečné.