| | |-+  Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?  (Přečteno 7385 krát)
zdenek urban
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.05.2016, 12:14 »


Na zahradě co jsem koupil je v zemi hliníkový kabel 3x2,2 2,5mm není připojený k síti ale stav je dobrý žádná žíla není přerušena.
Chtěl bych ho v boudě použít na svícení a posekat trávu.
Jaký musím použít jistič pro tuto odbočku, protože co mám hodiny tak tam je jistič ještě bakelitový 3 x 25A.
Kabel chci ponechat.
Nechci kopat 30m výkop.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.05.2016, 17:00 »

Al vodiče se dnes nepoužívají pro koncové obvody tahané tak malými průřezy, protože se léty provozu zjistilo, že především neudržované spoje přinášení někdy velká rizika.

Podle "starých" norem by tam za jistých okolností mohlo být jištění 10A, ale záleží na parametrech sítě na konci vedení, především na impedanci vypínací smyčky...

Ale vzhledem k tomu, že to budete používat v prostředí venkovním, nedoporučoval bych ten kabel využít.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.05.2016, 17:14 »

Ten údaj 3x2,2 je by šuplera? To by mohla být čtyřka.
Údaj kabej je dobrý je by oko? V celé délce? Bez měření něco takového tvrdit nelze.
Pokud by kabel prošel na izolační stav, byl by osazen chránič na začátku, přizemnění na konci, jištění 10-13A, mohlo by to vyjít. Ovšem nebude zřejmě odpovídat barevné značení a kdoví, jak je na tom izolačně a na impedanci. To je třeba změřit a nelze určit na dálku.
Pokud jen na svícení by bylo lepší použít na začátku oddělovací trafo a sekačku pořídit motorovou. Zrovna elektrická sekačka, ač vesměs ve třídě 2, ale hlavně ten prodlužovák napojit na jakýsi pochybný přívod není rozumné. Je to jen o tom, na kolik si ceníte svou bezpečnost.
Z praxe je známo, že jak už "tam jednou šťáva je, je třeba to vytěžit naplno" a pak je třeba svařovat, tak se hodí rychlá klema atd.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.05.2016, 21:56 »

Na zahradě co jsem koupil je v zemi hliníkový kabel 3x2,2 2,5mm není připojený k síti ale stav je dobrý žádná žíla není přerušena.
Chtěl bych ho v boudě použít na svícení a posekat trávu.

Všechno již kolegové popsali, jedná věc je chtění a druhá je správná realizace.
V každém případě zavolejte odborníka, který to posoudí a navrhne řešení.
Léta jsem také používal sekačku trávy na elektriku. Prodlužovací přívod, to je trápení a obrovské bezpečnostní riziko. pozor Řešil jsem vážný úraz se 100 m prodloužením.. ...
Od té doby, co jsem koupil motorovou sekáčku s aut. pojezdem, tak to je jiný svět.
Dnes je tak obrovský výběr těchto sekaček, že uvažovat o sekačce na elektriku....j e zed
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.05.2016, 22:14 »

By me zajimalo, jak byste chtel kontrolovat stav? Ze vede je jedna vec. V jakem je stavu to je otazka.

V zahrade mam zrejme 60m 6mm2x4 Al a az nedavno jsem zjistil, jak je to zapojene, jsou tam jeste pojistky. A misto sekacky jsem pouzil ovce, ale na ten rozvod budu pripojovat jednofazove spotrebice jako vrtacku nebo kultivator (tusim 700W) - vse s dvojitou izolaci - no proste pruser, kdyz absenuje N. Svarecku mam Elektrokov, takze tam take nic nehrozi, PE neni nutne, jde to proti dvema fazim na 400V.

Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #5 kdy: 24.05.2016, 11:37 »

Omlouvám se za připomínku mimo téma, ale není nic krásnějšího než pablb který každou sobotu nebo neděli v 7 ráno nastartuje motorovou sekačku a poseče svých 50m2. Některé obce dokonce mají používání těchto strojů zakázané o víkendu.

Nebude to asi úplná hitparáda, ale dejte na začátek 1x10A "jističochránič",  někde u zásuvky by se to mělo radši ještě přizemnit a používejte elektrickou sekačku s rozumným prodlužovákem a přesně tak, jak nařizuje výrobce. Myslím si, že ptát se na barvy vodičů je otázka trochu z jiné planety. Hlavně ať to udělá někdo, kdo tomu rozumí a alespoň proměří izolační stav kabelu a vypínací smyčku.
Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.05.2016, 17:03 »

Používání Al vodičů od průřezu 16 výš je zakotveno v normách tuším od roku 1996.
Tedy už dvacet let.
Teď chcete vystrojit vyhrazené technické zařízení v zakázané kombinaci a zřejmě několik dalších desítek let ho provozovat.
Opravdu chcete jít do toho rizika?
Jde jen o život.
 Smutek
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.