Autor Téma: Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?  (Přečteno 18985 krát)
Martin Nováček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.06.2006, 12:50 »

Potřebuji si do sklepa "natáhnout" nový zásuvkový okruh 230V-15A. Je to stará bytovka a byt není v našem vlastnictví. Chěl bych kabel vést kabelovou stoupačkou a jediné co vím je, že musí být samozhášecí. Prosím poraďte, jestli víte ještě o nějakých podmínkách. Např. bude stačit průřez 1,5mm na 20m délky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.06.2006, 14:06 »

Chcete to mít odborně? Tak by to měl odborník posoudit na místě.
Jištění 15A pro kabel 1,5Cu je na hranici, pro volně uložený kabel nevyhoví, mělo by být jištění 1OA nebo kabel s průřezem 2,5mm.
Délka není takový problém. Problém je s prostorem. Jaký je to prostor z hlediska přístupu, jak by to bylo v případě, že by bylo třeba přívod vypnout a vy nebudete doma.
A kapitola sama pro sebe je určení prostředí a z toho vyplývající požadavek na provedení zásuvky, použití chrániče, ochranné pospojování,...
Tohle se ale nedá na dálku úplně přesně a zodpovědně popsat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

« Odpověď #2 kdy: 23.06.2006, 23:39 »

Nechci vám do toho moc kecat, čistě prakticky je 1.5mm2 a 10A jištění nejlevnější, i jištění 13A by se dalo použít, ale hlavně se ptám: Stojí za to vyrábět si doma takové nestandardní zásuvkové obvody?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Špok
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.06.2006, 11:11 »

Nejste majitelem domu ani bytu,jak uvádíte.Bez souhlasu majitele nejste oprávněn takovou akci provádět.Pokud vám náhodou majitel souhlas dá ,jistě bude požadovat provedení odbornou firmou,včetně revize.takže vaše diskuse se mi zdá bezpředmětná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Kaller
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.06.2006, 11:44 »

Při vší úctě k pánům kolegům musíte uznat, že jste tazateli moc nepomohli. Co se týče souhlasu majitele, já razím zásadu kdo se moc ptá ho..uby má.

Proto panu Nováčkovi doporočuji v zásadě 2 možnosti:
   a)pokud již máte zakoupený například CYKY 3Cx1,5
     jistěte jej 10A jističem
   b)pokud nechcete (nemůžete) instalovat nový
     jistič použijte CYKY 3Cx2,5

Zásuvkové vývody je možno udělat běžné.
(Samozřejmě nesmí být sklep extrémně vlhký-což v bytovkách nebývá a vývody neinstalovat na dřevo)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.06.2006, 17:39 »

To: Kaller
Dobrá rada nad zlato.
To: Nováček
Na rozvaděč společné spotřeby dejte cedulku
" Pozor v případě manipulace, nebo požáru je nutno vypnout Dukovany včetně Temelína, neboť elektrické zařízení sklepa je napájené z více zdrojů".
Doufám, že vám na to revizní technik při první pravidelné revizi příjde.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Nováček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.06.2006, 06:07 »

10A mi jistě postačí. Budu tam muset mít zvlášť Fíčko? Je tam jedno společné pro celou bytovku. Sklep vlhký není. Zapojení mi bude provádět známý který je elektrikář a revizáka mi zařídí on. - doufám. Úsměv
 P.S.: na Dukovanech pracuji, tak si je vypnu sám :cool:</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.06.2016, 11:09 »

Jestli tam budete muset mit ficko zalezi na vas, vasem revizakovi a/nebo majiteli nemovitosti :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.06.2016, 11:39 »

P.S.: na Dukovanech pracuji, tak si je vypnu sám :cool:</p>

Slyšel jsem, že to jde celkem snadno. Stačí omylem drknout do stoptlačítka na marácký skříni. Nebyl jste to vy?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.06.2016, 12:12 »

Potřebuji si do sklepa "natáhnout" nový zásuvkový okruh 230V-15A. Je to stará bytovka a byt není v našem vlastnictví. Chěl bych kabel vést kabelovou stoupačkou a jediné co vím je, že musí být samozhášecí. Prosím poraďte, jestli víte ještě o nějakých podmínkách. Např. bude stačit průřez 1,5mm na 20m délky?
Samozhášecí a nečmoudivý což cykyna není.
Revizák pak jistě použije tuto diskuzi coby projektovou dokumentaci tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.06.2016, 14:31 »

...
Revizák pak jistě použije tuto diskuzi coby projektovou dokumentaci tanecek
A "hasič" bude radostí poskakovat až zjistí, že do prostoru,který jde někde vypnout, je ještě jiný přívod  Hněv
Můžeme argumentovat tím, že hasič si může vypnout celý objekt.
Někdy je to problém, když je tam v provozu cokoliv, co by mělo zůstat alespoň po omezenou dobu funkční kvůli evakuaci objektu.
Bez seriozní dokumentace a řádného schválení to není dobré řešení "nějak si to udělat aby to fungovalo"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?