Autor Téma: Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?  (Přečteno 10860 krát)
Has
« kdy: 12.03.2008, 07:38 »

Pre osvetlenie haly bolo projektantom navrhnuté rozdelenie na tri jednofázové vetvy po cca 1.5kW.
Každá vetva bola plánovaná káblom CYKY 3Cx1.5.
Montážna firma si to zjednodušila a centrálny prívod dotiahla CYKY 5Cx1.5 (cca 40m) a až potom spravili slučkovanie svietidiel CYKY 3xCx1.5.

Namietal som, že stredný vodič prívodu bude preťažovaný súčtovým prúdom všetkých troch vetiev, zástupca firmy mi povedal, že to revízny technik schválil a že tam bude tiecť podstatne menší prúd.
Kto má pravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2008, 07:52 »

Pokud bude zatížení jednotlivých fází úplně stejné, středním vodičem kabelu 5C nepoteče žádný proud. Jedná se o vektorový součet tří fází posunutých o 2/3PI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.03.2008, 08:07 »

A je takový zásah do projektové dokumentace přípustný ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Škop
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.03.2008, 08:15 »

tři jednofázové okruhy je něco jiného než jeden třífázový - kde je jistota že v rozvaděči nejsou tyhle okruhy napájeny z jedné přívodní fáze ?  Nebo se mýlím ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Has
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2008, 08:19 »

Na doplnenie: podľa projektu sa jedná  o samostatne spínané tri jednofázové okruhy (vývody L1-L3, stýkačmi),  to znamená, že v určitom okamihu nemusia byť naraz zopnuté.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2008, 08:27 »

To je věcí dohody mezi investorem, montážní firmou a projektantem. O správnosti řešení nakonec rozhodne revizní technik. Bude chtít dokumentaci skutečného provedení.
Konzultace s projektantem je vhodná. Revizák se už vyjádřil.
Montážní firmu je vhodné smluvně zavázat k povinosti jakoukoliv změnu předem projednat s investorem, jinak si tam budou dělat co se jim zlíbí.
S tím spínáním, zatížení N bude mezi 0A (všechny tři jedou) a L1 (jede jenom jeden). Je to v klidu.
Jednofázově? To by snad nikoho ani ve snu nenapadlo! Navíc, viděl to revizák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 12.03.2008, 08:49 »

Navrhované řešení je technicky správné, dělá se to takhle celkem běžně.
Jak bylo řečeno, přetížení N vodiče nehrozí.
Jen bych doporučoval ověřit skutečně odebíraný proud - ten může být dost odlišný od výpočtu, zejména u nekompenzovaný ch zářivek.
Ale zkušený projektant tohle jistě ví ... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.03.2008, 09:27 »

Pre osvetlenie haly bolo projektantom navrhnuté rozdelenie na tri jednofázové vetvy po cca 1.5kW.
Každá vetva bola plánovaná káblom CYKY 3Cx1.5.
Montážna firma si to zjednodušila a centrálny prívod dotiahla CYKY 5Cx1.5 (cca 40m) a až potom spravili slučkovanie svietidiel CYKY 3xCx1.5.

Namietal som, že stredný vodič prívodu bude preťažovaný súčtovým prúdom všetkých troch vetiev, zástupca firmy mi povedal, že to revízny technik schválil a že tam bude tiecť podstatne menší prúd.
Kto má pravdu?
Tu má pravdu jednoznačne revízný technik je to iba laický názor že pri tomto zapojení tam potečie velký prúd .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.03.2008, 18:44 »

Som toho názoru, že preťaženie stredného vodiča sa v tomto prípade nedá celkom vylúčiť najmä s dôvodu prúdov násobkov 3. harmonických zložiek, ktoré je možné pri žiarivkových svietidlách očakávať naozaj dosť vysoké.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.03.2008, 23:23 »

Pokud RT vzal v úvahu podmínky pro sdružené obvody tak by to mohlo být i v pořádku. N vodič by mohl být přetížen jen v případě že by v napájených obvodech byl vysoký obsah harmonických a to je dost vyjímečný případ. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?