Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?  (Přečteno 4449 krát)
Franta Dobrota
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.08.2020, 19:18 »


V našich končinách občas potřebuji jet na elektrocentrál u. Je tří fázová (kvůli trifazovemu čerpadlu) a protože není moc peněz tak centrála ma jen 3x 800 W. Takže když mi pojede např. Mrazák a lednice na jedné fázi a k tomu spustí čerpadlo, tak se obávám že spalim vinutí jedné fáze. Potřebuji si být jist, že obsazují fáze rovnoměrně. Jak na to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 14.08.2020, 08:15 »

To co jste ušetřil na centrále, vynásobte 2-6x a máte cenu řešení.  angel

Nic jiného na vaši otázku nemůžete nyní za odpověď dostat. Nedodal jste vůbec žádné informace, které jsou k jakémukoliv návrhu potřeba. Jen že jde o levnou elektrocentrál u 3x800W a že máte mrazák a lednici. Dodejte více technických informací, i když se domnívám že pro vás nebude žádné z řešení dostatečně levné a nezbude nic jiného, než to obsluhovat ručně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.08.2020, 08:46 »

Jak jednoduché - tři ampermetry to jistí.

Ovšem s generátorem tak malého výkonu velkou slávu nenaděláte. Co se týká čerpadla, s tím může být problém, jeho rozběh bývá s tvrdým rázem, rozhodně není možné uvažovat, že 2,5 kW generátorem lze napájet 2kW motor. Jednofázové spotřebiče je třeba rozdělit symetricky do všech fází a v případě potřeby chodu 3F motoru je všechny vypnout. Zejména lednice a mrazáky dělají také potíže, mají stejný problém, proudový ráz při rozběhu. Popravdě řečeno, třífázový agregát 3x800W jsou vyhozené peníze.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.08.2020, 14:48 »

Zapojte na výstup cetnrály motorový spúštač nastavený na štítkový prúd centrály,
sú k nim aj originál skrinky s krytím.
Ak fázu pretažíte, spúštač zátaž odpojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2020, 15:05 »

Já bych se při této příležitosti tedy také zeptal, jinak:

Dejme tomu, že tedy máme motor 2,5kW, 5kW, 10kW (...) s těžkým rozběhem a rozběhovým proudem 10*In. S jakým výkonem generátoru tedy počítat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.08.2020, 15:22 »

To by asi chcelo riadený rozbeh pomocou polovodičového spúšťača.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.08.2020, 19:56 »

No, napadá mě, dát tam symetrizační automat. Ale to bude taky asi celkem drahá záležitost. A asi bude i problém najít takový, aby se dal použít pro tak malé výkony.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 14.08.2020, 20:04 »

Nojo, každé řešení je dražší, než nová centrála.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.