Autor Téma: Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?  (Přečteno 35756 krát)
Jiří Mejstřík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 01.11.2012, 19:20 »

Mohl by někdo uvest vzorec, jakým činným výkonem lze zatížit tf. jistič 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.11.2012, 20:07 »

Jistič se jmenovitým proudem 10A můžete zatížit proudem 10A, za "optimálních" podmínek by neměl vypadnout při 11,3A, při zatížení proudem 14,5A musí vypadnout do hodiny, může již za půl hodiny...

Přes jistič 10A můžete při napětí 12V napájet spotřebič s příkonem 120W, při 230V 2300W, činný výkon je součinem proudu a napětí (u střídavé sítě  je to efektivní hodnota napětí)

Pokud pod "zkratkou" tf myslíte třífázový, tak je to 3x větší výkon, tedy 6900W (3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.11.2012, 20:14 »

Správný vzorec by v sobě zahrnoval tolik neznamých, že by stejně k ničemu nebyl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2012, 21:10 »

P = 3x U x 10 x cos(fi)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.11.2012, 23:16 »

Teplota okolí, počet prvků v rozvaděči při rúzných ztrátových výkonech, stáří jističe, a dalších pár extravagantníc h jako nadmořská výška
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 02.11.2012, 00:22 »

... stáří jističe....

  to cumim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
IM
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2012, 01:07 »

Pokud pod "zkratkou" tf myslíte třífázový, tak je to 3x větší výkon, tedy 6900W (3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)
nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.11.2012, 08:21 »

  to cumim
Proč myslíte, mám za to, že charakteristik a dlouho používaného jističe se bude od nového lišit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 02.11.2012, 08:32 »

nenene
Kolego, zkuste mi upřesnit důvod vašeho údivu nebo nesouhlasu...

Pokud se vám nelíbí ten vzoreček na konci, asi by to tak mělo opravdu být, sgrt je "textový výraz" pro odmocninu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #9 kdy: 02.11.2012, 10:51 »

Kolego, zkuste mi upřesnit důvod vašeho údivu nebo nesouhlasu...
Spočívá ve výpočtu činného výkonu AC sítě [W] pouze jako součinu napětí a proudu [VA].
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.11.2012, 10:59 »

Samozřejmě je to jak píšete.
Já jsem odpovídal tazateli, který i v názvu vlákna uvádí "činný výkon",  takže jsem účiník neuvažoval. Ta uvedená hodnota maximálního výkonu je pak pouze pro spotřebiče s účiníkem 1. (odporová zátěž bez kapacitní nebo indukční složky)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Spočtený
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.11.2012, 12:26 »

Mohl by někdo uvest vzorec, jakým činným výkonem lze zatížit tf. jistič 10A.

Jistič nerozlišuje mezi činným a jalovým výkonem. Zajímá ho jen modul (absolutní velikost) proudu. Takže teoreticky jistič může vypnout i při nulovém činném výkonu pokud obvodem poteče velký jalový proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2012, 13:52 »

Jistič nerozlišuje mezi činným a jalovým výkonem. Zajímá ho jen modul (absolutní velikost) proudu.
To je nějaký nový termín? Ještě jsem to neslyšel.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
xMichal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.11.2012, 14:00 »

Tak jak ma komplexni cislo ve  slozkovem tavru realnou a imaginarni cast, tak v goniometrickem ma take dve cast: modul (tez norma, nebo absolutni hodnota) a orientovany uhel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.11.2012, 14:38 »

nenene
On je to takový chyták.
...(3*230V*10A nebo 400V*10A*sqrt3)

Správně 3*(400V/sgrt3) * 10A
Matematickou úpravou pak vznikne uvedený tvar 400V*10A*sqrt3, který na první pohled vypadá hrozně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.11.2012, 17:28 »

Nás kdysi učili ve škole počítat to buď jako fázové napětí * proud * 3
 nebo sdružené napětí * proud * sqrt3

Protože fázové napětí * sqrt3 = sdružené napětí (u třífázové sítě se stejnými fázovými napětími a posuvem 120 stupňů mezi fázemi, mělo by to vyjít "stejně"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 02.11.2012, 17:39 »

Matematickou úpravou pak vznikne uvedený tvar 400V*10A*sqrt3, který na první pohled vypadá hrozně.

Proč by vypadal hrozně ? Jám myslím, že je rozhodně lepší, nežli mít odmocninu ve jmenovateli (tzv. usměrněný tvar).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 02.11.2012, 17:41 »

Otázka zněla, jakým činným výkonem lze zatížit jistič. Proto je nutné počítat s účiníkem ve vztahu ke spotřebiči.

Jistič reaguje až v okamžiku, kdy hodnota I2t přesáhne určitou hodnotu. Ta je nezávislá na napětí, tudíž počítat s účiníkem nemá smysl (ve vztahu k jištění).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?