Autor Téma: Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?  (Přečteno 14033 krát)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 16.07.2009, 22:35 »


Dovoluji si vás požádat o radu, jak co nejlépe rozfázovat spotřebiče v klasickém RD.
Paramatry podružné (domovní) rozvodnice:
Hlavní jistič/vypínač - 3x25A/C/400V, přívod 4Bx16 AYKY (cca 40m),  4xfí 40/4/0.03A, přepěťovka - varistory
hlavní spotřebiče v RD -
kuchyně - 1. varná deska 6.3kW (2 fáze),  trouba 3.6kW (1 fáze),  myčka 2kW, mikrovlnka 0.8kW, rychlovarná konvice 2kW, lednice 0.9kW, odsavač par 0.6kW
dále: pračka 1.5kW, bojler 2kW (1 fáze) blokovaný HDO, TV 0.2kW, PC 0.1kW (notebook),  v zimě používaný přímotop 2.2kW cca 0.5hod. denně večer při koupání dětí, vysavač 2kW používaný všude po domě a další energeticky nevýznamné spotřebiče (čerpadlo kotle, rádio, občas dílenské nařadí).


  

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 17.07.2009, 08:05 »

1. fáze:
varná deska, myčka, přímotop,  PC

2. fáze:
varná deska, pračka, rychlovarná konvice, odsavač par, TV

3. fáze:
trouba, boiler, mikrovlnka, lednice 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.07.2009, 21:56 »

Velmi děkuji za váš názor a radu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.07.2009, 09:26 »

Obecně:

Seřadit jednofázové spotřebiče podle výkonu a zapojovat postupně na L1, L2, L3 v pořadí:

První tři od nejsilnějšího k nejlabšímu, dále pak další tři od nejslabšího k nejsilnějšímu. ..

Upozorňuji že to je obecný návod a nemusí být vždy nejlepší, například pokud první spotřebič výrazně převyšuje ostatní...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #4 kdy: 18.07.2009, 15:54 »

Ja bych to taky udělal tak že bych seřadil spotřebiče podle odběru ,ale tak aby nebyla žádná fáze moc přetížená. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.07.2009, 21:03 »

Použít selský rozum. Plně dostačující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.07.2009, 21:09 »

Použít selský rozum. Plně dostačující.

Čekal jsem, že napíšete: "Jak to řeší projekt ?" nebo něco v tom smyslu jak vy RT máte ve zvyku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 19.07.2009, 00:42 »

Pane Koleso, podle aktivity se vám zřejmě poslední dobou zlepšuje zdraví, tak neváhejte a zapojte (vlastní rozum) se více do odpovídání nebohým laikům a nezkušeným elektrikářům po škole. Odborné vzdělání přece máte a vzhledem k tomu, že jste v invalidním důchodu, máte na rozdíl od pracujících živnostníků moře času vyhledávat odborné rady na netu a v literatuře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš Vácha
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.01.2021, 19:37 »

Rád bych se dozvěděl, kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází 3x16A v domě.
Znamená to, že by se měli zatěžovat současně nebo to znamená, že by se mohou zatěžovat postupně, nicméně podobným proudem?

Pokud na jednom zásuvkovém okruhu večer jede 2kW přímotop a nikde v domě nic, tak se zatěžuje 1 fáze. Když se dopoledne netopí, ale v kuchyni se vaří a na druhé fázi jede sporák 2,5kW je to zatížení druhé fáze. Nicméně obě v jinou dobu.

A co v čem je problém, pokud se fáze rovnoměrně nezatěžují? Čemu to vlastně škodí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 07.01.2021, 20:58 »

1) pokud mám 3f přípojku, např. 3x 20A, tak je poněkud špatně, když se mi na 1. fázi sejdou odběry, které překročí 20A o tolik, že jistič zareaguje a vypne všechny 3 fáze, a zbývajícími fázemi teče v tu dobu minimální proud
(když se sejde pračka, zásuvka v kuchyni s mikrovlnkou nebo konvicí a zásuvka v pracióvně, kde za zapíná žehlička, říká se tomu snížení uživatelského komfortu, když se musí hlídat co může běžet současně...)
2) v rámci bytu to není tak akutní, ale v rámci většího celku (paneláku, ulice,...) je dobře, když jsou fáze pokud možno rovnoměrně rozdělené, protože v "ideálním případě" při dokonalém rozfázování teče minimální proud středním vodičem N a PEN
(ono se s tím tak nějak počítalo, takže není žádnou vyjímkou např. kabel 3x120+70, kde střední vodič PEN má menší průřez než krajní, fázové vodiče, dnes to někdy může přinášet úplně jiný problém)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?