Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Daniel Reiský 16.07.2009, 22:35



Název: Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
Přispěvatel: Daniel Reiský 16.07.2009, 22:35

Dovoluji si vás požádat o radu, jak co nejlépe rozfázovat spotřebiče v klasickém RD.
Paramatry podružné (domovní) rozvodnice:
Hlavní jistič/vypínač - 3x25A/C/400V, přívod 4Bx16 AYKY (cca 40m),  4xfí 40/4/0.03A, přepěťovka - varistory
hlavní spotřebiče v RD -
kuchyně - 1. varná deska 6.3kW (2 fáze),  trouba 3.6kW (1 fáze),  myčka 2kW, mikrovlnka 0.8kW, rychlovarná konvice 2kW, lednice 0.9kW, odsavač par 0.6kW
dále: pračka 1.5kW, bojler 2kW (1 fáze) blokovaný HDO, TV 0.2kW, PC 0.1kW (notebook),  v zimě používaný přímotop 2.2kW cca 0.5hod. denně večer při koupání dětí, vysavač 2kW používaný všude po domě a další energeticky nevýznamné spotřebiče (čerpadlo kotle, rádio, občas dílenské nařadí).


  

#112#


Název: Re: Jak správně rozfázovat RD?
Přispěvatel: Radim Strycharski 17.07.2009, 08:05
1. fáze:
varná deska, myčka, přímotop,  PC

2. fáze:
varná deska, pračka, rychlovarná konvice, odsavač par, TV

3. fáze:
trouba, boiler, mikrovlnka, lednice 


Název: Re: Jak správně rozfázovat RD?
Přispěvatel: Daniel Reiský 17.07.2009, 21:56
Velmi děkuji za váš názor a radu.


Název: Re: Jak správně rozfázovat RD?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.07.2009, 09:26
Obecně:

Seřadit jednofázové spotřebiče podle výkonu a zapojovat postupně na L1, L2, L3 v pořadí:

První tři od nejsilnějšího k nejlabšímu, dále pak další tři od nejslabšího k nejsilnějšímu. ..

Upozorňuji že to je obecný návod a nemusí být vždy nejlepší, například pokud první spotřebič výrazně převyšuje ostatní...


Název: Re: Jak správně rozfázovat RD?
Přispěvatel: Oliver Mička 18.07.2009, 15:54
Ja bych to taky udělal tak že bych seřadil spotřebiče podle odběru ,ale tak aby nebyla žádná fáze moc přetížená. ;)


Název: Re: Jak správně rozfázovat RD?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.07.2009, 21:03
Použít selský rozum. Plně dostačující.


Název: Re: Jak správně rozfázovat RD?
Přispěvatel: Michal Kolesa 18.07.2009, 21:09
Použít selský rozum. Plně dostačující.

Čekal jsem, že napíšete: "Jak to řeší projekt ?" nebo něco v tom smyslu jak vy RT máte ve zvyku


Název: Re: Jak správně rozfázovat RD?
Přispěvatel: Milan Karvánek 19.07.2009, 00:42
Pane Koleso, podle aktivity se vám zřejmě poslední dobou zlepšuje zdraví, tak neváhejte a zapojte (vlastní rozum) se více do odpovídání nebohým laikům a nezkušeným elektrikářům po škole. Odborné vzdělání přece máte a vzhledem k tomu, že jste v invalidním důchodu, máte na rozdíl od pracujících živnostníků moře času vyhledávat odborné rady na netu a v literatuře.


Název: Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
Přispěvatel: Tomáš Vácha 07.01.2021, 19:37
Rád bych se dozvěděl, kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází 3x16A v domě.
Znamená to, že by se měli zatěžovat současně nebo to znamená, že by se mohou zatěžovat postupně, nicméně podobným proudem?

Pokud na jednom zásuvkovém okruhu večer jede 2kW přímotop a nikde v domě nic, tak se zatěžuje 1 fáze. Když se dopoledne netopí, ale v kuchyni se vaří a na druhé fázi jede sporák 2,5kW je to zatížení druhé fáze. Nicméně obě v jinou dobu.

A co v čem je problém, pokud se fáze rovnoměrně nezatěžují? Čemu to vlastně škodí?


Název: Re: Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2021, 20:58
1) pokud mám 3f přípojku, např. 3x 20A, tak je poněkud špatně, když se mi na 1. fázi sejdou odběry, které překročí 20A o tolik, že jistič zareaguje a vypne všechny 3 fáze, a zbývajícími fázemi teče v tu dobu minimální proud
(když se sejde pračka, zásuvka v kuchyni s mikrovlnkou nebo konvicí a zásuvka v pracióvně, kde za zapíná žehlička, říká se tomu snížení uživatelského komfortu, když se musí hlídat co může běžet současně...)
2) v rámci bytu to není tak akutní, ale v rámci většího celku (paneláku, ulice,...) je dobře, když jsou fáze pokud možno rovnoměrně rozdělené, protože v "ideálním případě" při dokonalém rozfázování teče minimální proud středním vodičem N a PEN
(ono se s tím tak nějak počítalo, takže není žádnou vyjímkou např. kabel 3x120+70, kde střední vodič PEN má menší průřez než krajní, fázové vodiče, dnes to někdy může přinášet úplně jiný problém)