Marek Sprincl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.10.2010, 16:52 »

Chceme měřit odpor vinutí elektromotoru pomocí mikroohmmetru.
Pro přesnější měření je možné na měřícím přístroji ovládat i hodnotu v A. (Maximálně 10A).
Mám ale obavu, abych při 10A nepoškodil vinutí motoru měřícím přístrojem.
Můžete mi prosím poradit, jak spočítat únosnost vodiče vinutí v A, podle jeho průměru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 15.10.2010, 11:35 »

Vážený pane Sprincle,
pokud budete měřit přímo na svorkovnici, nemusíte nic určovat, stačí se podívat na štítek motoru na jmenovitý fázový proud ve hvězdě. Jinak pro každou cívku vinutí zvlášť se s jistotou dá na krátkodobé měření použít proudová hustota 2,55[A/mm2] (obvyklá u vinutí transformátork ů),  empirický vzorec I= 2*d2[A; mm]. Maximálně se u neventilovanéh o  vinutí jde na 6[A/mm2],  ale to již velmi krátkodobě a jen u vinutí větších průřezů s menším plněním a menším objemem cívek.
Ovšem při měření odporu Kelvinovou metodou musíte napěťové sondy dát až za svorky motoru, přímo na drát. Lze použít měřicí hroty "nastavené" šicími jehlami, propíchnou izolaci i smalt do kovu vodiče.
Při dnešních přesnostech měření napětí již nemusíte jí s měřicím proudem tak vysoko. V podstatě každý řád měření napětí navíc vám při stejném měřicím proudu zvýší přesnost měření odporu o řád. Naopak nemírné zvyšování proudu vám přesnost měření rapidně zhorší o změnu odporu měděného vodiče s teplotou. 
Jinak pro diagnostiku vinutí jsou lepší a mnohem lépe vypovídající jiné metody, než přesné měření odporu jednotlivých cívek. Například závitový zkrat takto zjistíte jen je-li již trvalý a to je již většinou dost jasné i jinak.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Multivoltages
« Odpověď #2 kdy: 15.10.2010, 14:54 »

Pokud je k měření možné použít jiné metody, poraďte mi jaké.
Pokud je mezi závitový zkrat velmi drobný jiné měření neznám.
Možná rázová vlna, ale ta je v jiných cenách.
Příklad měřením až na 2000V se žádná závada na vinutí neukáže a motor se tváří, že je vše v pořádku.
Žádný mezi závit zkrat ani proti kostře.
Elektronická ochrana však neustále vykazuje zkrat motoru.
Po zapnutí  motor začne nabíhat a po cca. 3 sec ochrana vypne.
Čím to změřit, když ne odporem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.10.2010, 21:39 »

mezizávitový zkrat změní velmi malou hodnotu (odpor) tak málo, že se při měření naměřená hodnota pohybuje asi tak na hranici chyby měření, možná pod ní.

Pokud  se měří střídavým proudem, mezizávitový zkrat se projeví nejen na "vyzkratovaném" závitu, ale sníží indukčnost celé cívky a rozdíl proudu u dobrého a vadného motoru je při stejném napájení výraznější).
Problém je v tom, že při měření větším proudem (větší napětí zdroje měřicího napětí) se motor rozbíhá a pak je proud výrazně závislý na otáčkách a mechanickém odporu rotoru.
Pokud se měří malým proudem (malé napětí měřicího obvodu),  motor sice stojí, ale mezizávitový zkrat se nemusí projevit, pokud není opravdu "propálený natvrdo"
Chce to najít pro konkrétní motor takové napětí, při kterém prochází takový proud, při kterém se motor dá rozumnou silou po omezenou dobu udržet zastavený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.