Název: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: Eduard Kučera 30.01.2009, 19:40
V lište na stene je uložených 12 káblov CYKY-J 3x2,5 pre zásuvkové okruhy kanceláríí, istenie v rozvádzači  ističe B16A.

Dodavatel tvrdí že je všetko OK, nakolko tam nebude stále zataženie /kancelárie s PC, varné konvice, mikrovlnky atd...Ale mne sa zdá že v tej lište sa to bude pekne zohrievať, a kým to všetko nezhorí.!!


Název: Re: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: Eduard Kučera 31.01.2009, 19:39
poradí niekto ? ako to riešiť /rozpor s normami ,  zákon ?


Název: Re: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: plhal@atlas.cz 31.01.2009, 19:43
poradí niekto ? ako to riešiť /rozpor s normami ,  zákon ?
Pokud mne paměť neklame, tak pouze jemnovitým prodem podle tabulky pro vodiče uložené v liště, s ohledem na horší chlazení, ajk kabelem přímo pod omítkou.Takže 2,5mm2 jistit max 16A, ale s ohledem na větší množství kabelů pohromadě a tedy i zdrojů tepla, bych to jistil tak 13A. Pro jsitotu.
Tohle je můj názor, nikoliv norma.


Název: Re: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: Eduard Kučera 31.01.2009, 19:58
našiel som program Sichr. a tam som zadal tie údaje a program vypočítal Iz 11.5A ! a istenie potom vychádza istenie na 10A


Název: Re: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: elektrikar jenda 31.01.2009, 20:03
V lište na stene je uložených 12 káblov CYKY-J 3x2,5 pre zásuvkové okruhy kanceláríí, istenie v rozvádzači  ističe B16A.
Dodavatel tvrdí že je všetko OK, nakolko tam nebude stále zataženie /kancelárie s PC, varné konvice, mikrovlnky atd...

Ono to nebude v praxi tak horké ??,  protože všechny kabely nebudou současně přenášet 16A.
Uvědomte si, že jeden kabel CYKY 3x2,5 v liště má zatížitelnost asi 20A a pokud je jištěný 16A, tak povrchová teplota pláště zdaleka nedosáhne maximální hodnoty.

Další polehčující skutečnost je, pokud jsou všechny kabely napojeny z jednoho rozvaděče, tak celkový proud ve všech, nebo jen v některých, může být pouze do velikosti jističe předřazeného na přívodu do rozvaděče. Aby mohly být všechny kabely (10) zatíženy proudem 16A, musel by být na přívodu minimálně jistič 160A.

Takto můžete logicky pokračovat ve svých úvahách na základě skutečností v místě instalace, a  možná zjistíte, že obavy jsou zbytečné. :)


Název: Re: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: Vladimír Huba 31.01.2009, 22:40
Vaše pochybnosti sú oprávnené.
Nedajte na reči a ubezpečenia montážnej firmy.
V každom prípade si preštudujte projekt a s ním porovnajte skutočný stav. Ak je inštalácia zrealizovaná podľa projektu (istenie, uloženie, počet káblov v trase...),  tak oslovte projektanta.
12 káblov v jednom obložení (zväzku) je teplo, s ktorým sa musí počítať. Aj keď ich bude v trase postupne ubúdať.
Ak sa chcete oprieť o normy, tak je to predovšetkým STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-43 (oddiel 433),  STN 33 2000-1.


Název: Re: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: František Šohajda 01.02.2009, 09:53
V těch kancelářích máte nějakou soudobost.....
To zatížení nebude nikdy na max. proudovou zatížitelnost, nebo jen krátce /např. konvice třeba 2 minuty/
Neznám místo konkrétně,ale dodavatel má asi pravdu!!!
Tady rozpor s normami nebude!.....
To by jste musel mít všechny kabely zatíženy třeba přímotopy a jet 24 hodin na  plný výkon....To se nikdy nestane...../ani když nebude plyn!/...


Název: Re: Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.02.2009, 12:36
TO :  Eduard Kučera

Já bych osobně zkontroloval PD se skutečností, jak už psal někdo přede mnou. Pokud je provedená elektroinstala ce dle PD, neřešil bych to. Pokud ale není elektroinstala ce provedená dle předložené PD,  je to problém montážní organizace.  (norm)

Spočítal jsem to v SICHRU, no a ten mě nahlásil, že jistič 16A/B, na tento druh a způsob uložení kabelů, je proudově moc. In kabelu pouze 10A, takže jistič 10A/B.
S problémem, že se projektanti, montážní firmy a revizní technici, (myšleno obecně),  nijak moc nezatěžují, správným dimenzováním a jištěním vodičů a kabelů, dle způsobu a druhu uložení, se setkávám velice často. (zle)
Takže podle mě je Vámi citovaný příklad špatně. ČSN 33 2000-5-523. (plc)