Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Petr Strohý 26.08.2013, 18:15



Název: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Petr Strohý 26.08.2013, 18:15
Jištění v Hlavním rozvaděči je 20A,odvod do venk. rozvaděče je kabelem cyky 4x4mm napojeno z něj bude zásuvka 4kolík 32A,zásuvka 230V,a osvětlění vše bude osazeno na fasádě.

Jaké jištění ve venkovním rozvaděči použít?


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Miroslav Revús 27.08.2013, 14:55
V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľ né. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.

Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.

Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačným i údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)

Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.08.2013, 15:32
V zmysle požiadavkov českých aj slovenských noriem nerealizovateľ né. V prípade použitia medeného 4-žilového kábla musí byť prierez žily najmenej 10mm2 a bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.

Zásuvky do 20A určené pre používanie laikmi musia byť chránené prúdovým chráničom (ak je potrebné, tak aj viacerými). Avšak vonkajšie mobilné zariadenia do 32A musia byť tiež chránené prúdovým chráničom.

Rozvádzač musí byť v zmysle českej aj slovenskej legislatívy vyrobený oprávnenou osobou, ktorá vyrobí rozvádzač na základe projektu, vydá k nemu potrebnú sprievodnú dokumentáciu (najmä protokol o skúške) a pripevní na rozvádzač výrobný štítok s identifikačným i údajmi obsahujúcimi názov výrobcu a menovité údaje rozvádzača (napätie, prúd, krytie ...)

Myslím, že nič z toho neplánujete vykonať alebo sa mýlim?
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné),  pak by uvedený kabel stačil.


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.08.2013, 15:43
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné),  pak by uvedený kabel stačil.
ANO.
Když tam bude chránič, který bude mimo jiné "chránit" před použitím ochranného vodiče PE i ve funkci středního pracovního...

Dávat dnes nově 4-pólovou zásuvku je poněkud hloupé řešení


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: David Hruda 27.08.2013, 16:55
... bod rozdelenia vodiča PEN na PE a N musí byť uzemnený.
...
Určitě je dobré, když uzemněný je, ale že by musel být?


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: IM 27.08.2013, 23:06
Určitě je dobré, když uzemněný je, ale že by musel být?
(jednicka) Jeden z opakovaných mýtů.


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Radim Strycharski 28.08.2013, 07:37
Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné),  pak by uvedený kabel stačil.
U sítí TT u "neprůmyslových" (to znamená nekontrolovaný ch a nedokumentovan ých) instalací mi vadí hlavně dvě věci:
1.
Nutnost chrániče, který má nějaké požadavky na pravidelné zkoušení a který je ve funkci "hlavního" přístroje ochrany při poruše.
2.
Nutnost místního uzemnění, o kterém nikdo neví jak vypadá, jak je daleko od jiného uzemnění atd. a  na které je nutno se opět výsostně spolehnout jako na "hlavní" komponentu ochrany při poruše.

Tohle může převýšit rizika, která jsou u připojení k rozsáhlé a na mnoha místech uzemněné soustavě s PENem. O jističe a cizí uzemnění není třeba se starat, a když budu mít doplněnou ochranu v podobě chrániče a místního uzemnění, tak tím líp.


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.08.2013, 20:20
Pouze bych připoměl, že přizemnění vodiče PEN už není co bývávalo (výměna potrubí za plast a pod.).
Je třeba vyhodnotit rizika pro každý případ zvlášť, namátkou si nedokáži např. představit instalaci v řadové garáži jinou než TT.
Zkoušení PCH tlačítkem je problém, který se snažím řešit 2kschráničů vedle sebe, zapojených "protisměrně" - jsem tak v půlce pokusů, zatím to vypadá nadějně, chrániče chodí jak hodinky.
Použít se může i chránič se zvýšenou spolehlivostí, u nich mě ale trochu vadí jejich menší oddolnost vůči nepříz. klim. podmínkám.


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Petr Strohý 29.08.2013, 19:58
Rozhodl jsem se že starý přívod vyměním za Cyky-J 5x4  JAko hlavní Jistič v podružném rozvaděči dám 20B a jednofázový chránič na zásuvku venku,osvětlení bez chrániče a 3f zás.bude uvnitř bez chrániče.


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.08.2013, 21:26
Myslim ze dat vse pres chranic bude lepsi volba. Svetla bych jeste prekousnul, ale zasuvku 3f, ktera bude venku a bude se do ni pripojovat buhvi co, bych urcite dal pres chranic.


Název: Re: Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
Přispěvatel: Petr Strohý 30.08.2013, 06:29
A jaky chranic zvolit?
25A 4P 30ma?