Je celkem jedno, jakou má stroj vidlici, zda 4 nebo 5 pólů. Důležité je vnitřní zapojení stroje a počet žil v kabelu za vidlicí zdroje.
Konkrétně ve Vašem případě vám vše podstatné řekli kolegové výše. Ale opakování je matka moudrosti. Takže:
1. zásuvku na 16 A můžete jistit jističem do 16 A libovolné charakteristik
y.
2. při pětipólové vidlici stroje budete potřebovat i pět žil v přívodním kabelu pro síť TN-S, protože....
3. vysokotlaký čistič musíte bez pardónů zapojit za proudový chránič s vypínacím proudem 30 mA.
Takže to zrekapitulujem
e.
1. musíte vyměnit jistič
2. musíte doplnit chránič
3. musíte vyměnit kabel mezi zásuvkou a jističem
4. musíte vyměnit zásuvku.