Rád bych pořídil průtokový ohřívač pro koupelnovou sprchu. Ohřívač by byl umístěn mimo koupelnu (za zdí), přívodní kabel cca 6m, položený v liště na omítce. Zahleděl jsem se do výrobku Stiebel Eltron s výkonem 18kW a požadavkem jističe 3x25A.
Konzultoval jsem s elektrikářem a podle něho: - průtokový ohřívač vyžaduje proudový chránič - průtokový ohřívač vyžaduje trojfázový vypínač poblíž zařízení Chápu, že proudový chránič je dobrá věc, na smůlu v současném rozvaděči už je místo jen pro další 3-fázový jistič. Skutečně norma uvádí použití proudového chrániče v dané situaci?
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 04.02.2020, 09:33 » |
|
Proudový chránič by měl být pro okruhy v koupelně. Vyjímku má ohřívač TUV (bojler), pokud má pevný přívod. Pak se obecně požadují chrániče pro zásuvkové obvody.
Takže mě z toho požadavek na chránič pro ohřívač, který bude umístěn mimo koupelnu, nevyplývá. Samozřejmě pokud by to bylo uvedeno v návodu na instalaci jako požadavek výrobce, tak se o tom nediskutuje. Ještě by se v takovém případě dalo uvažovat o "krytu jističů", kam by se dal chránič a namontovalo by se to někam pod ohřívač, a bylo by to možné považovat i za vypínač. A když budu uvažovat jako "maximalista", nic nezkazíte tím, když k přívodnímu kabelu přidáte i CY(CYA) 4, a nebo pro případ nějakých změn i CYKY O 2x1,5
Opravdu to byl "elektrikář" ?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 04.02.2020, 22:34 » |
|
Proudový chránič by měl být pro okruhy v koupelně. Vyjímku má ohřívač TUV (bojler), pokud má pevný přívod. Pak se obecně požadují chrániče pro zásuvkové obvody.
Ta výjimka z 7-701 má toto znění: Ochrana proudovým chráničem s residuálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA není předepsána pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody.
Opravdu se dá termínem ohřívač teplé vody označit pouze bojler? Dá se vztáhnout i na průtokový ohřívač nebo dokonce elektrokotel?
|
Elektrikář
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2020, 22:42 » |
|
Jestliže je v normě napsán požadavek na chránič pro zásuvku určenou pro používání laiky a pro všeobecné použití, tak to znamená, že chránič je tam proto, že ta zásuvka bude užívaná někým a ten někdo bude do té zásuvky něco strkat, pravděpodobně spotřebič a to spotřebič blíže neurčený. Zásuvka, do které se nic nestrká, není užívána nejen všeobecně, ale není užívána nijak a už vůbec ne laikem.
To mi je samozrejme že jasné, ale čo spravíte s takým spotrebičom, kde vyrobca požaduje chranič a vy ho potrebujete napríklad v kancelárii kde chránič netreba? Prerobíte kvôli dajakému navodu instaláciu? A nielen napríklad vy, šak taky výrobca to chce v podstate od všetkých kupujúcich Ja teda taký spotrebič nechcem čo nefunguje bezpečne v TN-C
|
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 05.02.2020, 11:26 » |
|
Pán píše že ohrievač nebude v kúpeľke, ale mimo nej za stenou kde 701ka neplatí
Myslím, že pan Schwarz odpověděl ve svém příspěvku, na který jsem reagoval, zcela přesně. Spíše mi šlo o to jak postupovat, když jsou tyto spotřebiče v prostoru koupelny umístěny a 7-701 se na ně vztahuje. Mně totiž připadá, že mezi bojlerem, průtokáčem a elektrokotlem z principu příliš velký rozdíl není.
|
Elektrikář
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 05.02.2020, 11:44 » |
|
Z akeho materialu su rozvody vody ? Uz sa tu viac raz riesilo, ak neohrievate prave solanku alebo mineralny pramen, pri plastovom rozvode niet sance na nebezpecny prud unikajuci z ohrievaca aj pri poruche "prepaleny ohrevny element ponoreny vo vode".
Stačí vrstvička usazenin v trubce ........., která tam časem vznikne tak či tak, plastová trubka s tím nemá co společného. Z tohoto důvodu je vaše poslední věta naprosto mimo realitu.
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 05.02.2020, 12:37 » |
|
Stačí vrstvička usazenin v trubce ........., která tam časem vznikne tak či tak, plastová trubka s tím nemá co společného. Z tohoto důvodu je vaše poslední věta naprosto mimo realitu.
Tak podme trosku pocitat a pozriet sa, ako vyzera konstrukcia ohrievaca, snad to pomoze zistit, kto je mimo realitu : vyhrievaci element je ponoreny vo vode, nepreruseny, prud berme 23A, to nam dava 230 V / 23 A = 10 ohm odporu. Na vystupe aj vstupe ohrievaca je kovova zavitova cast na pripojenie vody, spojena s PE. Aky velky bude prud cez "usadeniny v rurke" a osobu v sprche do zeme, ak platia Kirchhoffove zakony ? Prud potecie cez spiralu do N vodica, ak sa spirala prepali, pojde do PE cez onu zavitovu cast na vystupe. Mozete si spravit aj pokus : kovova rurka pripojena na L, potom kratky izolacny medzikus z plastu, opat kov na PE, zase par cm plastu a na zaver kov - toho sa v pohode chytim, aj ked to bude pod napatim, fyzika ma totiz svoje pravidla (a to ani necita normy).
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 05.02.2020, 13:39 » |
|
Tak podme trosku pocitat a pozriet sa, ako vyzera konstrukcia ohrievaca, snad to pomoze zistit, kto je mimo realitu : vyhrievaci element je ponoreny vo vode, nepreruseny, prud berme 23A, to nam dava 230 V / 23 A = 10 ohm odporu. Na vystupe aj vstupe ohrievaca je kovova zavitova cast na pripojenie vody, spojena s PE. Aky velky bude prud cez "usadeniny v rurke" a osobu v sprche do zeme, ak platia Kirchhoffove zakony ? Prud potecie cez spiralu do N vodica, ak sa spirala prepali, pojde do PE cez onu zavitovu cast na vystupe. Mozete si spravit aj pokus : kovova rurka pripojena na L, potom kratky izolacny medzikus z plastu, opat kov na PE, zase par cm plastu a na zaver kov - toho sa v pohode chytim, aj ked to bude pod napatim, fyzika ma totiz svoje pravidla (a to ani necita normy).
Bude to obdobné, jako porucha (přiložení fáze na kostru spotřebiče), tj.dotykové U kolem 90-100V (s ohledem na vzdálenost od pospojení). V tomto případě ovšem proměnné s odporem vody (tj.jistící prvek nevybaví včas). Velice rychle byste se toho kovu pustil (pokud byste tedy neměl sevřenou ruku).
|
|
|
|