« Odpověď #3 kdy: 22.08.2017, 07:50 » |
|
Přívody do dřevostaveb se v drtivé většině případů nechrání PCH. Realizoval jsem několik dřevostaveb a v případě roubenky, se umístil rozvaděč do zděného jádra, což byla koupelna, WC a technická místnost. Kabel vedl v základové desce přímo do příčky a tedy nebyl ani důvod umístit na jeho začátek proudový chránič. V případě dřevostavby kde jsou na dřevěné rámy "natloukány" OSB a SDK desky, to je obdobné. Kabel vede přímo ze základévé desky, skrz trám uložen v izolační vatě až do rozvaděče. Na jeho vlastnosti nebo uložení také platí jistá pravidla. Rizika spojená s tímto přívodem pro celý dům, jsou zanedbatelná. Další hledisko je i ekonomické. Setkávám se v drtivé většině případů s kabelem 4Bx10 (pro hnidopichy 4Jx10) Tam ani není možno použití proudového chrániče. Po zběžné prohlídce několika revizních zpráv vidím, že u dřevostaveb potkávám proudový chránič už na na vstupu do objektu, tak v jednom případě z 12 revizí. Když jsem se tak probíral těmi revizemi, zaujalo mě, že ve dvou případech nebyl PCH v projektu, přesto montážní firma po dohodě s investorem, zvolila variantu nahrazení kabelu 4B, za kabel 5C a instalaci proudového chrániče už před vstupem do objektu. Snad ti má odpověď bude stačit I když očekávám že to přínese spoustu dalších otázek, vždyť jseš Hudec  . Nebo se pletu?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 22.08.2017, 08:08 » |
|
Do rozvaděče v budově s podmínkou že bude přívodní kabel uložen nehořlavě, nebo do venkovního EM pilíře? To se většinou (vůbec) neřeší...dá se o stupeń silnější průřez ....pro klasický RD. Aby od něho chytila stavba, se ještě nestalo a nestane! (pokud je celistvý)  Chránič je až v podružném rozvaděči stavby. Ne pro dřevostavbu pro podnikání! Tam se to řeší uložením v nehořlavém materiálu nebo jiným typem kabelu. Dávat chránič do EM (který je v pilíři) bývá dost velký problém. (někdy neřešitelný) 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2017, 12:48 » |
|
Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 24.08.2017, 21:20 » |
|
Stále očekávám Milanovu reakci. Nemohu se zbavit dojmu že za dotazem je ještě něco více. To by jinak ani nebyl Milan. 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2017, 06:00 » |
|
Když jsem naposledy dělal elektroinstala ci v e dřevostavbě, FI, jsem instaloval přímo na vstupu domovního rozvaděče. Dřevostavba byla na pylonech, nestála na zemi, byla lidově v luftě. Instaloval jsem kovovou silnostěnnou trubku z rozvaděče až pod úroveň terénu. Do trubky šel silový kabel, kabel pro HDO, domovní zvonek a napájení vjezdových vrat na pozemek. rozvaděč byl samozřejmě OCEP, a v nice pro rozvaděč byl CETRIX. Kabelové prostupy, jsem zapěnil protipožární pěnou, s odolností 60 min.  ......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 25.08.2017, 20:05 » |
|
Mýlíš se, vlákno jsem založil za účelem sběru názorů zkušených kozáků, jimž tímto  . Tak to se mi ulevilo. Je to otravné mít stále pravdu 
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 26.08.2017, 02:18 » |
|
......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
avle Jak si to uhádl Pavle 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 26.08.2017, 21:20 » |
|
......a tu trubku jsi spojil se zemnící soustavou?
A od chráničů jsme se dostali k ochraně proti přepětí... Při správném provedení to Saltek popisuje jako "tvarování LPZ zóny"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|