Autor Téma: Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?  (Přečteno 25696 krát)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 26.02.2018, 09:40 »

Je nutné použít proudový chránič na osvětlení dílny ve stodole, za předpokladu, že osvětlení je dotyku nepřístupné (ve výšce 3 - 4m, vedení CYKY -J 3x1,5 je jištěno jističem 4A/B. Zásuvkové obvody jsou zapojeny přes chrániče 30mA, ale z technických důvodů již nelze  samostatný chránič pro osvětlení osadit a zapojení přes společné chrániče je nepraktické a v dílně i nebezpečné (při vybavení bude všude tma) a zapojit část přes jeden chránič a část přes druhý nelze vzhledem k nevhodnému zapojení přívodu ke světlům (3f + společný N). Vedení ke světlům vede přes a na OSB deskách, tedy na částečně hořlavém podkladě.    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 27.02.2018, 10:35 »

Alespoň bych tam dal chránič 300mA pro to "dřevo".
Požární nebezpečí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.02.2018, 11:03 »

Zatím není povinnost FI pro osvětlení, ale pro dřevostavbu ano. Těch 300mA FI bych navrhl jako selektivní (S).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #3 kdy: 27.02.2018, 14:15 »

Zatím není povinnost FI pro osvětlení, ale pro dřevostavbu ano. Těch 300mA FI bych navrhl jako selektivní (S).
Je někde uvedeno, že se jedná o dřevostavbu?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.02.2018, 14:29 »

Zatím není povinnost FI pro osvětlení, ale pro dřevostavbu ano. Těch 300mA FI bych navrhl jako selektivní (S).

Ale by jste se nedivil.
ČSN 332130 ed.3-Z1 čl.5.2.9

Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče.
Doporučuji prostudovat je to novinka.
Jako byty a obytné prostory jsou považovány rodinné baráky.
Na jaden proudový chránič by neměl být napojen více jak jeden světelný okruh.

Jsou tam nepatrné změny i ohledně zásuvkových obvodů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.02.2018, 14:36 »

Ale by jste se nedivil.
ČSN 332130 ed.3-Z1 čl.5.2.9

Od kedy platí táto norma? Platí už aj na slovensku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.02.2018, 14:38 »

Ale by jste se divil.
ČSN 332130 ed.3-Z1 čl.5.2.9

Od kedy platí táto norma? Platí už aj na slovensku?

U nás táto změna platí od 1.2.2018.
bohužel na Slovensku nemám tušení ale pokud zjistíte dejte info.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.02.2018, 14:56 »

Ale by jste se nedivil.
ČSN 332130 ed.3-Z1 čl.5.2.9

Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče.
Doporučuji prostudovat je to novinka.
Jako byty a obytné prostory jsou považovány rodinné baráky.
Na jaden proudový chránič by neměl být napojen více jak jeden světelný okruh.

Jsou tam nepatrné změny i ohledně zásuvkových obvodů.


Tazatel v té stodole snad nebydlí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2018, 14:57 »

Ale by jste se nedivil.
ČSN 332130 ed.3-Z1 čl.5.2.9

Ten článek se týká bytových a obdobných prostor pro ubytování. Možná se budete divit vy, ale dílna ve stodole takovým prostorem určitě není.

Je někde uvedeno, že se jedná o dřevostavbu?  Jsem v rozpacích

Stodola bývá z větší části dřevěná, minimálně střešní konstrukce. Ale to je pouze odhad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.02.2018, 16:17 »

Je někde uvedeno, že se jedná o dřevostavbu?  Jsem v rozpacích
Dřevostavba není podstatná, podstatný je hořlavý podklad, viz čl. 5.2 ČSN 33 2312 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 27.02.2018, 16:30 »

Dřevostavba není podstatná, podstatný je hořlavý podklad, viz čl. 5.2 ČSN 33 2312 ed. 2.

odpověď:Otázka tazatele.
Citace
Vedení ke světlům vede přes a na OSB deskách, tedy na částečně hořlavém podkladě.

Pokud zná někdo jak vypadá stodola-nebude odporovat! dát FI 300mA!!
Já bych tam dal v první řadě AFDD!! Bez přemýšlení! tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.02.2018, 17:52 »

U nas na SVK plati nova norma od 1.2.2018 a to 4-41, ktora tiez hovori, aby sa na svetelne vyvody a to vsetky pouzil prudovy chranic s nie viac ako 30mA.
nova 4-41 plati subezne so starou z 2007 do roku 2020.

My napr. nemame nikde tak jednoznacne napisane ze, ma byt na horlavu konstrukciu pouzity RCD 300mA, a 2130/Z3 mame stale od roku 2002.
TO su asi take podstatne rozdiely
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.02.2018, 18:12 »

Děkuji za odpovědi. V dané situaci bude asi nejrozumnější dát část světel přes jedno fí a část přes druhé. Problém je v tom, že ty na stropě jsou všechny na jednom kabelu se společným N a tak je nelze rozdělit na dva chrániče. Musí se tedy dát stropní světla na jeden chránič a světla na zdech na druhý. Jinak to asi nepůjde a jak jste již uvedli, bez chrániče by to bylo nerozumné. Veškerá instalace vede přes různě hořlavé podklady, na nich, nebo i v nich (polystyren, OSB desky, dřevěné trámy apod.). Napadlo mě instalovat do rozvodnice spoušť, aby se v případě výpadku chrániče rozsvítilo alespoň světlo u rozvodnice a nenastala úplná tma. A nebo dát na začátek přívodního vedení do dílny již zmiňovaný chránič 300mA a světla vést mimo chrániče 30mA.    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 27.02.2018, 19:49 »

U nas na SVK plati nova norma od 1.2.2018 a to 4-41, ktora tiez hovori, aby sa na svetelne vyvody a to vsetky pouzil prudovy chranic s nie viac ako 30mA.
nova 4-41 plati subezne so starou z 2007 do roku 2020.
Opravdu všechny světelné vývody bez rozdílu prostoru? Netýká se to jen bytů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.02.2018, 20:57 »

P. Radim ano na bytove priestory, problem je, ze je este v EN jazyku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 27.02.2018, 23:05 »

odpověď:Otázka tazatele.
Pokud zná někdo jak vypadá stodola-nebude odporovat! dát FI 300mA!!
Já bych tam dal v první řadě AFDD!! Bez přemýšlení! tanecek tanecek
S přemýšlením  bych ho nedal kvůli malému příkonu světel tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 27.02.2018, 23:06 »

Daniel: Nejdříve píšete, že stropní svítidla jsou zapojeny CYKY-J 3x1,5, jistič B4A a poté uvádíte 3f a společný N. Tak jak je to?
Pokud jde o jednofázové připojení stropu a jako druhý jednofázový okruh jsou svítidla na stěnách, pak bych se rovněž přimlouval spíše než za chránič, tak za kombinaci AFD/jistič pro každý okruh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 27.02.2018, 23:26 »

To afdd nebude fungovat do určitého odběru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?