Mám jeden kus 2P PCH 25A/30mA.
Chcel by som naň zapojiť 3 zás. obvody - každý odistený samostatne 16A.
1.) zás. obvod - varná konvica samostatne 2.) el. rúra kombinovaný sp. el/plyn 3.) zásuvky 7 ks (rádio, atď) nie silné spotrebiče
Je možné pripojiť a použiť ako ochranu tento jeden kus PCH alebo je to chybne?
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2019, 17:41 » |
|
Pri chranici predradenom viac okruhom sa zamyslite, ci vam nevadi vypadok vsetkych okruhov pri poruche na jednom. Uplny extrem je potom central chranic pre dvojpodlazny rodinny dom s garazou. Urcite musi byt maximalny prud chranica rovnaky, ako predradene istenie, este lepsie je ist o stupen vyssie, napr 25A istic, 40A chranic, cenovy rozdiel je minimalny. Vo vasom pripade, priklad : zhorsi sa izolacny stav vyhrevneho telesa v sporaku, zacne to nahodne vypadavat a chranic vam odpoji aj TV, pocitac a zasuvky v polovici bytu.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2019, 17:51 » |
|
Možné je ledasco, tedy i vaše řešení. K posouzení jestli je to dobře máme ale málo informací. Možná by jste se mohl podívat do vašeho projektu, kde jistě najdete správné řešení.
Co máte na mysli tím správným typem proudového chrániče? Tomu nějak nerozumím. ??
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2019, 21:03 » |
|
S tím selektivním opatrně.
Není určený pro doplnění ochrany při poruše. Nemusí vyjít čas vypnutí. Mrkněte na vypínací křivky. V podstatě se dá použít jako centrální chránič, kde plní požadavek na časovou selektivitu a ochranu dřevostavby před požárem (jasně, já vím).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 16.06.2019, 22:27 » |
|
Je jasně z odpovědi vidět že pán se pouští do něčeho, čemu ani malinko nerozumí. Jediná správná odpověď v jeho případě bude - pozvěte si odborníka.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 17.06.2019, 05:07 » |
|
S tým súhlasím. Dať každý obvod na inú fázu teda použiť 4P 25A/30mA
Preťažením sa myslí teda to, že ak by bol odber v daných troch obvodoch v súčte väčší, tiekol by vyšší prúd ako 25 A. PCH vybavý?
Lebo el. mi doporučoval 40A/30mA. Ale práve tu som si myslel, že to s ním nerozfázuje - každý obvod iná fáza.
Teda spustenie prúdového chrániča nenastane
1) len pri "nameraní" rozdielu ale aj 2) pri prekročení jeho špecifikácie (25 A) ?
Chránič nebude vybavovat, to hlavní jistič, když to blbě rozfázujete.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|