Autorský článek
|
|
« kdy: 11.10.2017, 10:02 » |
|
Princip funkce proudového chrániče Víte, jak funguje proudový chránič? Slyšeli jste to mnohokrát? Autorem textu je renomovaný výrobce jistících přístrojů a samozřejmě i proudových chráničů ... z principu funkce proudového chrániče vyplývá skutečnost, že proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany není omezující prvek a nejistí před nadproudy (přetížení nebo zkrat). To znamená, že neomezuje hodnotu procházejícího proudu, ale pouze dobu jeho průchodu. Doba průchodu je dána dobou vybavení ... Zdroj: zde... Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Princip funkce proudového chrániče
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2017, 08:37 » |
|
Odborníci od sebe opisují aniž by zkontrolovali co opsali.
Známý případ se špenátem a jeho obrovským obsahem železa. Chyba vznikla z nepozornosti sekretářky přepisující jakýsi chemický rozbor, která posunula desetinou čárku o jedno místo a vznikl zázračný pokrm! Na chybu se přišlo asi po 70 létech.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 13.10.2017, 19:15 » |
|
Já mám v paměti, že testovací tlačítko, je zapojeno mezi fází a vodičem "N". Tak co je správně?
Obě konstrukční varianty se vyskytují - L/N i L i/L j.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 14.10.2017, 22:07 » |
|
Na druhou stranu varianta L/N dovoluje použít 3f chránič jako jednofázový, což se za určitých okolností může hodit.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 14.10.2017, 22:57 » |
|
Jistěže. Právě pro ty případy, kdy za chránič připojím třeba jen asynchronní motor. Tři fáze být musí, ale vodič N být nemusí. Návod chrániče by sice mohl požadovat připojení N na vstup za všech okolností, ale kdyby byl konstruovaný jinak, tak by to požadovat nemusel. Vycházím z předpokladu, že požadavků má být co nejméně. Navíc nemůžeme vyloučit teoretickou situaci, kdy vodič N není v rozvaděči vůbec. No PE tam bude určitě. Takže bylo by možno v těchto případech ho takto využít?
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 14.10.2017, 23:14 » |
|
Pro jednu fázi se má použít jednofázový chránič. V principu se může použít 3 f chránič do 1 f sítě, ale už děláme něco jinak, než co by se mělo. Takže u takového bastlu by se měl vodič N připojit na fázovou svorku chrániče. V návodu je myslím uvedeno, jestli je tlačítko zapojeno mezi L1-L2 nebo L1-L3. Svorka N u 3 f chrániče má výhradní pozici pro správné pořadí vypínání v 3 f síti. V 1 f síti pořadí vypínání vodičů nemá význam.
Nesouhlasím. Třífáz chránič s tlačítkem mezi L nelze použít na jednofáz kvůli hodnotě R v obvodu tlačítka.
|
|
|
|