Už jsem si přečetl hodně o funkci fíčka i o tom že by v domě mělo být více FI na více okruhů. Ale nikde jsem se nedočetl to podstatné : Když mě kopne fáze v zásuvce, musí fíčko vypnout?? Já mám tedy v domu jen jedno fíčko, vedle Hl. jističe a co se týká ochrany, tak asi moc nefunguje. Pokud vznikne nějaký zkrat, nebo prostě z nějakého důvodu vypadne elektřina, tak vyletí pojistky od příslušného okruhu, někdy i fíčko a někdy všechno i s HL. jističem. To bych řekl že je v pořádku. Ale pokud se nechtěně chytnu fáze, ať už se jedná o zásuvku nebo o světlo nebo když mě prostě cokoliv v domu kopne, tak fíčko nikdy nevyletí. Normálně to natvrdo kope a zatím jsem měl vždycky to štěstí, že jsem se sám pustil. Moc známých co mají fíčka mě říkalo že neexistuje, aby je něco koplo. Jeden říkal že když "vrazí" do zásuvky hřebík že neexistuje aby ho to koplo.
A proto bych se vás rád zeptal kde může být chyba a proč to i mě nefunguje tak jako ostatním?? Elektrikář co mě v domu dělal novou elektriku včetně toho FI mě říkál že to nevyhodí proto, protože prej mnou protéká malý proud a to není nebezpečné, tak to vyhodit nemusí. Když jsem mu řekl že po kopnutí tím jeho malým proudem, mě ruka brněla a bolela ještě asi 6 hodin, tak jen krčil rameny a všechno že je v nejlepším pořádku. Nejvíc se bojím o děti. Mají 7 roků a už mockrát jsem je chytnul jak se snaží ze zásuvky vydolovat ochrannou vsuvku a strašně moc je zajímá, co jenom v těch dírkách může být........... ... V příloze uvádím fotky jaký typ jističe a FI mám
|
|
|
|
Filip Dobiáš
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 27.02.2013, 21:55 » |
|
Předpokládám, že vám ten elektrikář zajistil i revizi el. zařízení. A protože jste připojený, tak nejspíš byla bez závad tzn. i proudový chránič funkční.
Elektrikář má pravdu, proud procházející tělem skutečně nemusí stačit k vybavení proudového chrániče, ale i tak malý proud může být velice nepříjemný.
|
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2013, 23:45 » |
|
Zkoušet funkci chrániče vlastním tělem by snad mohl Chuck Noris ve filmu, ale normálnímu smrtelníkovi bych to nedoporučoval!
Aby byl chránič tak citlivý, že by vás to "nekoplo" a vypadlo to dostatečně rychle, asi by musel být rychlejší, výrazně citlivější a pak by padal tak, že by se nedal v praxi využít.
Chránič chrání před spoustou chyb, nebezpečných závad, ale absolutně vše od něj čekat nemůžete
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 28.02.2013, 07:34 » |
|
Tedy nevím, zda chránič 30mA vypíná při 15mA.....já se většinou setkávám s 22 až 25mA, ale jak psal jeden z kolegů, co na váš chránič říkají údaje v revizní zprávě? Každý člověk má jinak nastavený práh bolesti a je jinak citlivý. Ono i 15mA pěkně zacuká a zabolí, ale u zdravého člověka to údajně není smrtelné.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Ižák Ctibor
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 28.02.2013, 07:51 » |
|
p.Pajabel Hovoríte o ističi a prúdovom chrániči. Tieto prvky majú rozdielnu funkciu.Istič istí zariadenie proti nadprúdu alebo skratu o hodnotách niekoľko ampér. Prúdový chránič sleduje , či zo zariadenia neunikne niekde nejaký prúd. Môže to byť spôsobené vadnou izoláciou, zavlhnutím atď. Skratka, akonáhle vám vznikne medzi prúdom pretekajúcim vodičom L a N rozdiel, čiže nejaký prúd ( 30mA) ktorý sa stratil, chránič vypína.Istič pri týchto prúdoch by vôbec nereagoval. Druhá výhoda chrániča je, že je omnoho rýchlejší, ako istič. Nakoľko je vypínací čas kratší, než pol-perioda srdcového rytmu, nemalo by pri úraze dochádzať k fibrilácii , alebo zástave srdca. Samozrejme, tak ako to tu už predo mnou bolo spomenuté, chránič nie je natoľko citlivý aby to vyplo skôr, než by ste pocítil nejaké kopnutie. Musel by vypínať pod 3 až 5 mA. To by však ten chránič vypínal takmer stále.Berte to tak, že chránič nie je všemocný, avšak v mnohých prípadoch pomôže, alebo aspoň zmierni následky . Čo sa týka tých zásuviek, čo Ste spomínal, že tam deti pchajú rôzne veci, tomu sa dá predísť veľmi ľahko. Treba použiť zásuvky z clonkami a máte pokoj. Ešte k tomu, čo vám hovoril známy že vopchá klinec do zásuvky a nič sa mu nestane. Ak bude stáť na suchom koberci v suchých papučiach priemerne citlivý človek a nebudete sa dotýkať steny, alebo radiátora,ten klinec môže vopchať do zásuvky a nič nepocíti.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.02.2013, 08:00 » |
|
Dovolím si poopravit kol. Hudzíka, 15mA je dolní hranice pracovního rozsahu dobrého chrániče s IdeltaN 30mA, většina funkčních chráničů vybavuje v rozsahu 18 až 24mA. Chránič může být zatuhlý nebo vadný, vyzkoušejte ho několikrát testovacím tlačítkem.
K problému vyhození chrániče průchodem proudu přes Vaše tělo: průchod proudu lidským tělem velice závisí na mnoha faktorech, záleží na tom v jaké jste kondici, zda jste zpocený nebo čerstvě po koupeli či naopak máte sušší typ kůže, na jaké podlaze stojíte a jaké máte boty. Další velice důležitý fakt je, že pokud strčíte prsty do zásuvky nebo objímky pro žárovku a spojíte jimi pracovní vodiče L a N, chránič nemůže zareagovat, protože by přes něj nebylo možno napájet spotřebiče s příkonem vyšším než asi 3W. Chránič reaguje pouze v případě, že proud prochází přes vás buď do skutečné země nebo do vodivých částí spotřebiče spojených s vodičem PE.
Procházející proud lidským tělem v rozmezí 5 až 10mA je již velice nepříjemný a přitom chránič ještě nezareaguje, při již výše zmíněných proudech chránič zareaguje, ovšem je to ještě daleko nepříjemnější a nebezpečnější a jediné štěstí pro postiženého je, že dobrý chránič zareaguje ve velice krátkém čase. Ve všech případech ovšem hrozí nebezpečí úrazu např. pádem z výšky při instinktivním úhybném manévru.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
pajapaja
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 28.02.2013, 09:22 » |
|
Díky všem za vysvětlení a objasnění. Teď jsem zkoušel zásuvky v domu a chránič funguje bez problémů. Našel jsem i takové, kde není na zemnící kolík připojen žádný vodič. Je tam pouze fáze a nula. Tam s ochranou počítat nemůžu. V takové zásuvce mám zapnutý mrazák ale taky počítač. ZEPTÁM SE PRO UJASNĚNÍ : V případě že by např. mrazák začal probíjet, chránič reagovat nebude. V případě že se ho chytnu rukou a proteče mnou dostatečný proud, chránič by měl vypnout.
Chápu to správně??? Díky Pavel.
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.02.2013, 10:13 » |
|
Cápete to správne, ale kde máte zaručené, že pri poruche izolácie bude ten prúd dostatočný na vypnutie? Práve na také prípady, ako je porucha izolácie (prebíjanie) je chránič určený. A keď v zásuvke nie je ochranný vodič (na kolíku), tak chránič poruchu "nevidí" a nebude reagovať. Chránič nemá chrániť človeka pri dotyku na prebíjajúci spotrebič, má chrániť človeka pred možnosťou dotyku na taký spotrebič a to tak, že ten spotrebič pri poruche vypne (hneď ako sa zjaví porucha).
Ak vám tie zásuvky s dvoma vodičmi robil ten istý elektrikár, ktorého ste spomínal na začiatku vlákna, tak vedome ohrozuje životy vašej rodiny a zaslúži si vyfasovať. Dajte mu to opraviť na jeho náklady alebo ho žalujte.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #11 kdy: 28.02.2013, 10:20 » |
|
V případě že by např. mrazák začal probíjet, chránič reagovat nebude. V případě že se ho chytnu rukou a proteče mnou dostatečný proud, chránič by měl vypnout.
Cránič vypne, ale může se stát, že vás ten problém, při opravdu dostatečném proudu, již nebude zajímat.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 28.02.2013, 10:37 » |
|
Chránič může být zatuhlý nebo vadný, vyzkoušejte ho několikrát testovacím tlačítkem. Nějterý chránič je nutné takto vyzkoušet.... Mám ale zkušennost, že i po 5 letech nečinnosti (pouze u některých výrobců) při 1 měření vypne při 22mA ! Bez nutnosti testovat !
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
pajapaja
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 28.02.2013, 13:07 » |
|
OK. Díky všem. Musím to dát vše co nejdříve do pořádku. Pavel. p.s. Napojit na kolík nulák, asi nebude dostačující že? Do té zásuvky vedou totiž jen dva dráty. Uzemnění bych tam musel přivést extra.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 28.02.2013, 13:23 » |
|
OK. Díky všem. Musím to dát vše co nejdříve do pořádku. Pavel. p.s. Napojit na kolík nulák, asi nebude dostačující že? Do té zásuvky vedou totiž jen dva dráty. Uzemnění bych tam musel přivést extra. Pozvěte si elektrikáře, vy nic neopravujte, protože tomu nerozumíte.
|