Autor Téma: Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?  (Přečteno 31185 krát)
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« kdy: 01.07.2010, 12:56 »

Pročítal jsem diskuze k chráničům a nikde jsem nenašel vyčerpávající odpověď. Navíc někdo uvádí, že se musí chránit všechny zásuvky používané laiky, ale norma 4-41 ed. 2 píše o zásuvkách do 20A.
Teď zde napíši jak si osobně myslím, že to je a vy mě opravte. 33 2000-4-41: 2000 chránič řešila jen jako doplňkovou ochranu, ale nikde ho navyžadovala. Chránič 30mA je doporučován pro všechny obvody koupelny v 7-701? a vlhké a venkovní prostory (zásuvky, včetně venkovního osvětlení, pohonu el. vrat atd.)? Teď nevím jaká norma. 4-41 ed.2 doporučuje chránič 30mA na všechny zásuvky obsluhované laiky do 20A (s vyjímkou UPS, lednice). Tzn. že když bude někde v budově zásuvka 5P/32A chránič stryktně být nemusí? Mohl by mi někdo vysvětlit, kde všude musí, (ne)musí být proudový chránič. Nejlepší by bylo v normě napsat, že chránič musí být na všechny zásuvkové obvody bez rozdílů ampéráže a prostředí, bylo by to vyřešené. Do kterého roku nemusel být chránič v koupelnách a venkovních prostorech?(revize starších objektů bez rekonstrukce).

zás 230V do 20A FI 30mA
zás 230/400 do 32A FI 30mA
zás 230/400 nad 32A FI 500mA
provizorní rozvody na výstavách FI 300mA
zásuvky pro připojení kempingů samostaně každý karavan FI 30mA
v zemědělství všeobecně FI 300mA, zásuvky nad 32A FI 100mA, zásuvky do 32A Fi 30mA

je to tak správně?











#106#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Kentoš
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2010, 23:59 »

Je naozaj dobré pre vás a aj pre ostatných aby ste si predsa len tieto základné normy dobre preštudovali. Vyhnete sa tým zbytočným polemikám.

Výpis z STN 33 2000:4-41:2007

V striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) podľa
415.1 pre
– zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na
všeobecné použitie.
POZNÁMKA. – Výnimkou môžu byť:
– zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb, napr. v určitých obchodných alebo
priemyselných priestoroch, alebo
– osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia.
– vo vonkajších priestoroch používané mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A.

STN 33 2000 - 7 - 701
701.415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)
V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden prúdový chránič alebo niekoľko prúdových chráničov
(RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA chrániť všetky obvody.
Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch:
– s ochranným opatrením „elektrické oddelenie”,  ak každý obvod napája iba jeden spotrebič;
– s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV”.

STN 33 2000-7-703
703.412.5 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (RCD)
Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pri všetkých obvodoch sauny, s výnimkou obvodu saunového
ohrievača, použitím jedného alebo viacerých prúdových chráničov s menovitým rozdielovým prúdom
neprevyšujúcim 30 mA.

STN 33 2000-7-705
705.412.5 Obvody so zásuvkami sa musia chrániť prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým
vypínacím prúdom n I Δ nepresahujúcim 30 mA.

STN 33 2000-7-708
708.530.5.4 Pre každé stanovisko karavanu sa musí zriadiť aspoň jedna zásuvka.
708.530.5.5 Každá zásuvka sa musí vybaviť samostatnou nadprúdovou ochranou.
708.530.5.6 Každá zásuvka sa musí chrániť samostatne prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým
vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Prúdový chránič musí vždy odpájať neutrál.

STN 33 2000-7-704
704.410.3.10 Obvody napájajúce zásuvky s menovitým prúdom do 32 A vrátane a iné obvody napájajúce
ručné elektrické zariadenia s menovitým prúdom do 32 A vrátane sa musia chrániť:
– prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA
(415.1),  alebo
– ochranným opatrením: malé napätie zabezpečované pomocou SELV a PELV (414) alebo
– ochranným opatrením: elektrické oddelenie (413),  každá zásuvka a ručné elektrické zariadenie
sa napája samostatným oddeľovacím transformátoro m alebo zo samostatných vinutí oddeľovacieho
transformátora .

704.411.3.2.1
Pri obvodoch napájajúcich zásuvky s menovitým prúdom vyšším ako 32A sa musia ako odpájacie
prístroje použiť prúdové chrániče s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 500 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2010, 22:29 »

Myslím, že v předchozím příspěvku je to popsáno celkem jasně a v ČR to platí úplně stejně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« Odpověď #3 kdy: 07.07.2010, 07:02 »

JJ a omlouvám se za předchozí porušení pravidel.

Tyhle normy jsem samozřejmě četl, 4-41 ed.2 zatím jen 5x. Takže, když bude někde v RD přes zásuvku 32A/5P zapojený spotřebič a bude předpoklad, že se ta zásuvka nebude používat pro nějaké venkovní spotřebiče, nemusí být přes FI?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« Odpověď #4 kdy: 07.07.2010, 14:40 »

tak ČSN 33 2130 ed. 2 z září 2009. S účinností od 2011-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2130 z 1983-05-26. Článek 5.3.11 říká chránič jak na zásuvky do 20A včetně trojfázových tak zásuvky nad 20A a do 32A FI 30mA a zásuvky 32A a více FI 100mA
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 07.07.2010, 15:04 »

ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.17 Je li konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít ....chránič 300mA.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


projektant elektro, §6,7,8,9,10


« Odpověď #6 kdy: 07.07.2010, 15:34 »

ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.17 Je li konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít ....chránič 300mA.  podivej

ed. 3 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.07.2010, 19:04 »

je to ed2 a dost podstatné je slovo nepřekračující m 300mA, tj centrální 30 nebo 100mA chránič je z hlediska ČSN 33 2130 čl.7.6.17 také vyhovující.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.