Pavel Ryšavý

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 07.06.2005, 08:23 » |
|
Chránič vám fungovat bude. Ale osobně bych ho tam radeji neviděl.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Jiří Špelec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 07.06.2005, 08:40 » |
|
Ano, bude fungovat. Proudový chránič porovnává proud co protéká tam, s proudem co protéká ven. Pokud tedy proud prochází projde jinou cestou (např. přes člověka) pak to chránič vyhodnotí a zdroj nebezpečí odpojí. Ve vašem případě třífázového chrániče budou dva póly přístroje porovnávat pouze proudící molekuly vzduchu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 09.06.2005, 22:12 » |
|
Nemyslíte náhodou kombinovaný proudový chránič?/chránič s jističem/
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 10.06.2005, 00:30 » |
|
To Lampart: Ta vaše připomínka je trochu kostrbatá, to by potom musely být čtyř nebo pětipólové jističe (?) :-) Pokud vím, nikde není přímo zakázáno používat čtyřpólové chrániče na jednofázové okruhy, funkční to bude, bezpečnost to neohrožuje, tak o co jde? Pro trvalý provoz to není nejšťastnější řešení, ale obvykle se to využívá jako přechodné řešení - např. než je vyřešena 3F přípojka.
|
|
|
|
|
Pavel Bertl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 10.06.2005, 11:33 » |
|
Takto zapojený proudový chránič nebude fungovat, u jednofázového zapojení nebude splněna podmínka prvního Kyrchhoffového zákona, proto nebude součtový transformátor v chrániči schopen porovnávat proud odtékající a přitékající. Trojfázový chránič musí být zapojen pouze na trojfázovou soustavu, jinak neplní svou funkci.
|
|
|
|
|