V normě se píše, že na jeden proudový chránič, mohu dát jen jeden světelný obvod. Je-li v objektech bytových domů, občanské výstavby či na pracovištích užito proudových chráničů,… …pak žádný proudový chránič nesmí chránit víc jak 1 světelný obvod. Prosím o vysvětlení, proč se nemůže dát na jeden chráníč 30mA/40A dva a více světelných okruhů.
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2017, 15:57 » |
|
Je to tak trochu nesmysl, který je nanic. Praskne klasická žárovka a způsobí výpadek nejen jističe vlastního okruhu, ale i hlavního jističe RD, což je v pořádku, byť je tma všude. Na druhou stranu je špatně, pokud dám na jeden proudový chránič dva okruhy světel, jeden např. ve sklepě a druhý na půdě. Obvody jejichž důležitost není vysoká, přitom je vhodné s ohledem na prostředí, aby byly chráněny chráničem, ale zase bych je neviděl rád na jednom jističi.
Naše normy jsou v mnoha případech zbytečně přísné a příliš konkrétní, mělo by se nechat více prostoru projektantovi a elektrikáři, aby posoudili potřebnost a počet chráničů podle místa určení.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.07.2017, 17:56 » |
|
Kdyby to někdo myslel opravdu vážně, byl by špatně už jistič před elektroměrem.
Kdyby se v praxi dalo dosáhnout selektivity jištění, hlavní jistič by neměl mít důvod vypadnout. Ale to by bylo na úplně jinou diskusi
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 14.07.2017, 22:24 » |
|
Já jsem se domníval, že se jedná o další novelizaci normy, z původního dotazu to tak úplně není jasné.
Ovšem i tak trvám na tom, že při dobrém rozvržení obvodů, je to zbytečný nesmysl.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #12 kdy: 14.07.2017, 22:35 » |
|
Týká se jen prostor určených pro veřejnost nebo zaměstnance (tzn. pracoviště).
Ale jak jsem zjistil, tady většina nechápe, co je to pracoviště. Jeden odborník tvrdil (při diskuzi o vyhl. č. 73/2010 Sb.), že pracoviště je i na sloupu veř. osvětlení, při výměně výbojky, prý to někdo musí udělat). tak to je pak těžké diskutovat.
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #13 kdy: 15.07.2017, 06:53 » |
|
Jinak dlužno říci, že jde o normativní paskvil, co se týče těch chráničů na světelné obvody. Zapomnělo se na centrální protipožární chránič, například 300 mA selektivní. Jeho použitím dojde k porušení normy, protože tento chránič je společný pro všechny obvody.
Kde vítězí cen tomu tak je. Jinak se to dá vyřešit, že se obvody, které mají svůj vlastní chránič napojí před centrálním protipožárním chrániče. Jakýkoliv proudový chránič jehož jmenovitý rozdílový proud je max. 300mA, tedy i 30mA a 10mA, plní funkci ochrany proti požáru způsobených izolačními poruchami.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 15.07.2017, 16:39 » |
|
Nedá se to vyřešit, když je protipožární chránič v prvním rozvaděči v jedné části budovy a koncové chrániče 30 mA v rozvaděči ve druhé vzdálené části budovy.
Chrániče snad budou selektivně řazeny.
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 15.07.2017, 18:30 » |
|
Chrániče snad budou selektivně řazeny.
Máš pravdu. Selektivní chránič nijak nepůsobí za dalším chráničem, nic nechrání, takže jakoby tam nebyl. jde o normativní paskvil, co se týče těch chráničů na světelné obvody.
Omlouvám se tímto normotvůrcům, není to paskvil. Omyl, na společné prostory bytových domů se požadavek právěže rovněž vztahuje!
Nemyslím si, že lze paušálně tvrdit, že se na jakékoli společné prostory bytových domů vztahuje ČSN 33 2000-7-718. Bavíme se především o sklepu a půdě a to jsou zpravidla prostory určené pro vymezený a úzký okruh uživatelů, což nebude v souladu s definicí veřejnosti, jak je uvedena v ČSN 33 2000-7-718. Nejsou to prostory, kam má veřejnost zcela nekontrolovaně a v neurčitém množství přístup. Něco jiného je chodba.
|
|
|
|