Situacia je taka ze v dome mame tri zily a garaz (samostatny objekt) taktiez. V hl. rozvadzaci je spolocna svorkovnica pre PE (PEN) z nej idu vodice do prudovych chranicov...
Privod pre podruzny rozvadzac je napojeny tak ze PE (zz) a N (modry) je napojeny do svorkovnice PE (PEN). V pordruznom rozvadzaci je PE (zz) vyvedeny na svorkovnicu a N (modry) zapojeny do prudoveho chranica. Z druhej strany prudoveho chranica pokracuje N (modry) do svorkovnice kam pojdu nulaky z chranenych obvodov.
Tri zily? Myšleno okruhy?
Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze.