Autor Téma: Je normální zapojovat na vstup proudového chrániče zeleno/žlutý místo modrého?  (Přečteno 6330 krát)
Sam Hunter
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 06.09.2024, 00:07 »

Bydlíme v pouze několik let starém rodinném domu, de facto novostavba. Elektroinstala ce s platnou revizí pro kolaudaci (obdržel jsem).

Náhodou při popisování jističů jsem si všiml, že všechny proudové chrániče jsou na vstupu zapojené zeleno žlutým a na výstupu modrým. Je to tak všude, v hlavním rozvaděči v domě tak i v podružném na zahradě.

Je to normální a bezpečné? Vždy jsem měl za to, že zeleno/žlutý jde vždy mimo a přes "fíčko" jde vždy modrý + fáze. Nebo tím, že v domovním rozvaděči je zelený a modrý vlastně propojený, je to jedno, z jaké svorkovnice se na proudové chrániče přivedou vstupy?


* fi1.jpg (124.73 KB, 640x606 - prohlédnuto 1279 krát.)

* fi2.jpg (142.87 KB, 640x487 - prohlédnuto 1643 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.09.2024, 08:07 »

Bydlíme v pouze několik let starém rodinném domu, de facto novostavba. Elektroinstala ce s platnou revizí pro kolaudaci (obdržel jsem).
Přiložte tu zprávu sem. Osobně by mne zajímalo co, kdo tam psal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Sam Hunter
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.09.2024, 13:00 »

Přiložte tu zprávu sem. Osobně by mne zajímalo co, kdo tam psal.

Přikládám relevantní části:


* rev1.jpg (100.63 KB, 570x706 - prohlédnuto 534 krát.)

* rev2.jpg (42.93 KB, 580x583 - prohlédnuto 434 krát.)

* rev3.jpg (57.67 KB, 617x369 - prohlédnuto 457 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.09.2024, 14:37 »

Už jsem na toto téma měl pár dohadů.
Radikálně jsem požadoval aby ten vodič byl jako PEN, když ho mají zalenožlutý,  tedy min. 10mm2
Než ho měnit za silnější,  raději tam dali s modrou izolací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.09.2024, 16:05 »

stačí se podívat na symbol, kterým je dotyčná svorka označena (N)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 06.09.2024, 16:13 »

Proč nejsou u chráničů uvedeny vypínací časy. To je dost důležitý údaj, důležitější než ampéráž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 06.09.2024, 17:33 »

Pokud jde o kompletní revizní zprávu, tak nenaplňuje minimální požadavky předpisů. Chybí tam mnoho údajů z měření a informací, které jsou z pohledu informací o ověření bezpečnosti nezbytnými. Ale možná jsou zde sdíleny jen vybrané části. Přesto ve mě tato forma nějak nebudí důvěru.

Jak poznamenal kolega, svorka je označena N a tedy by se do ní měl připojovat vodič N, světle modré barvy. Je tak popsáno v návodu proudových chráničů Noark, nebo EATON.

Už jsem na toto téma měl pár dohadů.
Radikálně jsem požadoval aby ten vodič byl jako PEN, když ho mají zalenožlutý,  tedy min. 10mm2
Než ho měnit za silnější,  raději tam dali s modrou izolací.

Nejsem si úplně jist jestli jde o správný argument, ale posílám bod za kreativní přesvědčovací metodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.09.2024, 17:51 »

Horší než barva izolace je podle mého názoru zjevně nevyhovující průřez PEN a způsob jeho rozdělení u druhého rozvaděče. (U prvního toho moc vidět není.) Je tam sice asi nějaký pokus o přizemnění nebo paralelní vedení PEN, ale celkově je vidět, že je to práce fušera a revize proběhla jen formálně, pokud proběhla vůbec. Na vašem místě bych si pozval skutečného elektrikáře/RT a nechal to zkontrolovat a uvést do pořádku. Kdo ví co za překvapení se tam ještě skrývají. To co je vidět není katastrofa, dá se to zřejmě napravit rychle a nemusí to být drahé. Pokud se tam najde něco závažnějšího tak to zase budou peníze které má smysl utratit. Je škoda aby to u novostavby zůstalo v tomto stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 06.09.2024, 18:06 »

Jakmile  při revizi zahlédnu přístroje NOARK, zpozorním. Osobní zkušenost říká, že se nešetřílo pouze na přístrojích, ale i mnohém dalším. Například NOARK proudový chránič je podle všeho typu AC, (možná i ten EATON, ale to není čitelné) od kterého se rychle ustupuje a je pro použití v domácnostech nevhodný (sami výrobci ho sem nedoporučují a vědí proč). Na toto téma proběhlo mnoho diskusí. Dále kombinace dvou různých výrobců přístrojů v jednom rozvaděči značí, že bylo použito nejspíš to co bylo po ruce v autě a ukazuje na to že pravděpodobně není ani výrobní štítek a další potřebné základní dokumenty, které umožní té plastové krabici říkat rozvaděč. Odpovědnost za to nese samozřejmě provozovatel.

Mě osobně silně překvapuje to, že dle všeho má přívodní kabel plný počet vodičů za bodem rozdělení, tedy 3L+PE+N . Bohužel vodič N nechal někdo v rozvaděči volně uložen a využil vodič PE (pokud není opravdu PEN - dle zapojení kabelu na začátku) jako  PEN, s nevhodným průřezem a použil nevhodné barvy pro funkci N. Navíc pokud by šlo o vodič PEN, měl by být označený modrou návlečkou, aby byla jasně viditelná jeho funkce během oprav a servisu.

ANo, náprava by nemusela být moc drahá. Jen je potřeba dostat k sobě domů někoho kvalitního. Vím, na první pohled se to těžko pozná, ale máte základní informace z této diskuse a můžete sledovat co "najde" on a jak se k tomu bude stavět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.09.2024, 21:38 »

...
Nejsem si úplně jist jestli jde o správný argument, ale posílám bod za kreativní přesvědčovací metodu.

On mi autor toho zapojení předložil jakousi brožuru, kde bylo napsáno něco ve smyslu:
"...posledním bodem, kde může být PEN vodič, je příchozí svorka N proudového chrániče..."

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 07.09.2024, 11:39 »

On mi autor toho zapojení předložil jakousi brožuru, kde bylo napsáno něco ve smyslu:
"...posledním bodem, kde může být PEN vodič, je příchozí svorka N proudového chrániče..."

Jde o to co to bylo za brožurku a kdo ji vydal. Dle mého musí mít menší váhu než návod výrobce, kde je svorka jasně značena N. Ale pak plně chápu tvůj logický argument na minimální průřez vodiče PEN  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 07.09.2024, 14:30 »

Ad Rojko:
... je to práce fušera a revize proběhla jen formálně, pokud proběhla vůbec. Na vašem místě bych si pozval skutečného elektrikáře/RT a nechal to zkontrolovat a uvést do pořádku. Kdo ví co za překvapení se tam ještě skrývají. To co je vidět není katastrofa, dá se to zřejmě napravit rychle a nemusí to být drahé. Pokud se tam najde něco závažnějšího tak to zase budou peníze které má smysl utratit. ...


Pod toto doporučení se podepíšu.
Na druhém rozvaděči je vidět, že do něj dodatečně zasáhnul diletant.
Původně byl tento rozvaděč bez proudového chrániče.
Všimněte si přívodu na hlavní vypínač (první zleva) zespodu. Pak byl kdysi hřebenem rozveden obvod za hlavním vypínačem k 5 jednofázovým jističům shora a vývody spodem.
Podle revizní zprávy jde zleva o jističe okruhů
- 10A vrata
- 16A zásuvky venek  (shozeno)
- 16A zásuvky střecha(shozeno)
- 16A střešní vpusť (nyní je důležitý její ohřev)
- xxA jistič rezerva - nepopsáno v revizi

Asi původně byl celý rozvaděč připojen pětivodičově. Možná i za centrálním chráničem.
Jenže zřejmě někdo dodatečně zjistil, že na venkovní věci musí být proudový chránič a buď byl centrální chránič pro neúnosné časté vypadávání zrušen, nebo to byla chyba návrhu od počátku, zkrátka do této rozvodnice byl chránič dodatečně dobastlen - poslední v řadě (proboha proč tam?) AC typ.

Při tomto dobastlení:
- na přívody chrániče byly použity vodiče nevyhovujícího průřezu 2,5mm2
- byl změněn přívodní PE vodič na PEN a tím došlo k porušení jeho minimálního povoleného průřezu
- nastal mišmaš v ovládání rozvaděče pro nelogický sled signálu místo zleva doprava částečně i zprava doleva
- o tom, zda smí být chránič PF6 napájen do vývodních svorek 2-4-6 N místo do 1-3-5-N se asi nikdo nezajímal.

Při této příležitosti nikdo neopravil původní řemeslnné chyby (popisy vodičů a svorkovnic, začištění a zakončení hřebenů, správné popisy fází na hřebenu) a že by nyní odnačil PEN vodič modrými návlečkami také žádná snaha.

Co mne úplně děsí je nejištěný první hnědý vodič za hlavním vypínačem, který jde patrně do přístroje pod hlavním vypínačem. Podle počtu svorek jde asi o relé, což znamená, že jeho cívka není ničím v tomto rozvaděči jištěná. Patrně je vyhřívání vtokových vpustí ovládané HDO a zapnutí vyhřívání vyhazovalo dobastlený proudový chránič, tak tento přívod někdo připojil za hlavní vypínač z posledního jističe, který je nyní rezervou.

V revizní zprávě zmiňované trojfázové rezervy dole vyčuhují, ale přívody do jejich jističů nejsou.

Tudíž jak doporučuje kolega Rojko, zavolat někoho rozumného.  Cenově žádná tragédie, cca do 2 hodin práce dobrého řemeslníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.09.2024, 09:48 »

Na posledním, i předchozím ARTEZU mě zvedla ze židle poznámka pana Valeny (soudního znalce),  který zhruba pronesl toto:
Revizní technik, který kontroluje rozvaděč je č..ák. Tento argument obhajoval tím (stejnou mantru používá i TIČR),  že rozvaděč je výrobek. S tím samozřejmě souhlasím, ale to neznamená, že v něm nemohou být závady.
Za p. Valenou jsem o přestávce zašel, a zeptal se ho, jak mám tedy provádět např. výchozí revizi dle
ČSN 33 2000-6 ed.2, a její prohlídku dle čl. 6.4.2.3 d, e, f. Odpovědi jsem se nedočkal.
To, že je někdo soudní znalec ještě neznamená, že má patent na rozum.
Doufám, že zde uvedené příspěvky čtou pracovníci TIČRu. Dodnes jsem nepochopil smysl jejich účasti, při uvádění EZ do provozu, a to i s hrubými závadami. Velmi těžko se nám pak daří dodavatele přesvědčit, aby dílčí nedostatky odstranili, neboť se ohání "závazným odborným stanoviskem" (nebo jak se ten papír právě teď označuje).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.09.2024, 12:36 »

K panu Kurkovi:
Zavolat šikovného řemeslníka elektrikáře na dvě hodiny práce, kdy upraví rozvaděč s nedostatky - závadami, je jedna věc. Zapomíná ale, že tím problém nekončí, ale spíš začíná. Takovým zásahem do rozvaděče se i šikovný elektrikář stává novým výrobcem tohoto rozvaděče, se všemi povinnostmi, které k tomu patří. Takže to asi nebudou jenom dvě hodiny práce. A pokud nebude mít také živnost pro výrobu rozvaděčů, může jít o neoprávněné podnikání a nechtěný zájem ze strany živnostenského úřadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #14 kdy: 12.09.2024, 12:53 »

Takovým zásahem do rozvaděče se i šikovný elektrikář stává novým výrobcem tohoto rozvaděče, se všemi povinnostmi, které k tomu patří. Takže to asi nebudou jenom dvě hodiny práce. A pokud nebude mít také živnost pro výrobu rozvaděčů, může jít o neoprávněné podnikání a nechtěný zájem ze strany živnostenského úřadu.

On není rozvaděč jako rozvaděč.
Mohu taky ten rozvaděč, vyrobit dle jiného ČSN, a tam nepotřebuji živnostenský list. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 12.09.2024, 13:50 »

K panu Kurkovi:
Zavolat šikovného řemeslníka elektrikáře na dvě hodiny práce, kdy upraví rozvaděč s nedostatky - závadami, je jedna věc. Zapomíná ale, že tím problém nekončí, ale spíš začíná. Takovým zásahem do rozvaděče se i šikovný elektrikář stává novým výrobcem tohoto rozvaděče, se všemi povinnostmi, které k tomu patří. Takže to asi nebudou jenom dvě hodiny práce. A pokud nebude mít také živnost pro výrobu rozvaděčů, může jít o neoprávněné podnikání a nechtěný zájem ze strany živnostenského úřadu.
Potřebné zásahy bych neřadil do kategorie úpravy rozvaděče, ale do opravy rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 12.09.2024, 15:15 »

Ten stvořitel toho díla, by potřeboval pracky urazit. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
 Jaké jsou vlastně požadavky na proudový chránič typu A?
 Neměly by být spotřebiče chráněny samostatnými chrániči?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Existuje napěťově nezávislý proudový chránič do zásuvky?