« kdy: 28.09.2008, 20:02 » |
|
Zapojuji podružný rozvaděč a vystytl se mi problém při zapojování proudového chrániče, kdy potřebuji na svorku N zapojit 10drátů  . Zajímalo by mě jakou na to používáte svorkovnici, zda nějaký můstek nebo jakým nejlepším způsobem nasvorkovat tyto dráty (jedná se o 1,5 a 2,5), případně, jak toto řešíte? Je mi jasné, že drát z proudového chrániče na případnou svorkovnici musí mít větší průřez, aby přenesl celkový proud. Jenom ještě dodám, že se jedná o 1fázový proudový chránič, který je zapojen jako 4pólový.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2008, 20:55 » |
|
Normálně použiji nulové můstky na DIN lištu. Dělají jako 8šroubkové a ? šroubkové. Někdy je místo v rozvaděči na lištách co jsou N a PE můstky, tak přidám svokovničku tam.
Jen nechápu to Zapojení dvoupólového chrániče jako čtyřpólový. Předpokládám prostě klasické zapojení dvoupólového chrániče před více okruhů.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2008, 21:09 » |
|
 za odpověď, zeptám se na ně v místní prodejně. Ještě na vysvětlenou za chráničem mám 3jističe 16A a jeden 10A. Napadl mě ještě jeden dotaz ohledně propojení ochranného vodiče na základový zemnič. V základovém betonu mám použitou zemnící pásku, kterou jsem vyvedl 3 vývody. Jeden v domě, druhý v garáži, kde mám taky rozvaděč a třetí vývod venku pro napojení hromosvodu. V domě jsem tento zemnič propojil přes ekvipotenciáln í svorkovnici. V garáži jsem tuto svorkovnici nepoužil a chci to zapojit přes svorku páska/drát, ale slyšel jsem, že nemůžu zapojit měďěný vodič přímo na tuto svorku, že je třeba na tento drát naaplikovat olovo?  za případné reakce.
|
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2008, 21:12 » |
|
, co třeba použít pomocnou svorkovnici N?
Zřejmě jste chtěl napsat, že máte čtyřpólový chránič zapojený na jednu fázi?
4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2008, 21:16 » |
|
Ano CU a pozink se nemají rádi. Jen v té garáži bych se toho tolik nebál, protože je tam sucho. Ale samozřejmě raději použijte olovo. Kolega vám poslal foto N můstku. Také je používám a doporučuji.
A jen se divím tomu vývodu na hromosvod. Pouze jeden? Není nějak málo? Čekal bych nejméně dva.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2008, 21:25 » |
|
4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil?
Proto se ptám, nevím co myslíte tím "jednofázovým chráničem zapojeným jako čtyřpólový"? Kolega Franěk mě předběhl  také mi přijde divný ten jediný vývod na hromosvod? Na FeZn+Cu existují speciální dvojkovové svorky.
|
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2008, 21:28 » |
|
Proto se ptám, nevím co myslíte tím "jednofázovým chráničem zapojeným jako čtyřpólový"? Kolega Franěk mě předběhl  také mi přijde divný ten jediný vývod na hromosvod? Na FeZn+Cu existují speciální dvojkovové svorky. Omlouvám se špatně jsem to formuloval....  Na svorky se poptám v obchodě,  za reakce....
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2008, 00:21 » |
|
4 pólový chránič na jednu fázi?? Copak by takový obvod fungoval? Přeci musí být na 4pólový chránič přivedeny3 fáze, jinak by se součet nerovnal 0 a tím bych ho ani nenahodil?
Proč by neměl fungovat? Nesčítají se tam napětí, ale proudy.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2008, 13:58 » |
|
Proč by neměl fungovat? Nesčítají se tam napětí, ale proudy.
, to vím že u proudového chrániče se nesčítají napětí, ale proudy, vždyť už jen podle názvu proudový...  Teď jste mi trošku nasadil brouka do hlavy, zda jde 3 fázový chránič použít jako 1 fáz.  Musel bych to vyzkoušet....
|
|
|
|
SMILEK
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2008, 15:09 » |
|
Teď jste mi trošku nasadil brouka do hlavy, zda jde 3 fázový chránič použít jako 1 fáz.  Musel bych to vyzkoušet.... Nemusel, funguje to  . Pouze je potřeba vybrat správnou dvojici svorek pro fázi, jinak nebude fungovat testovací tlačítko (což ale nemá vliv na primární funkci chrániče). Dodatečně doplňuji: teď koukám, že se to tu už také řešilo: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7745.0.html
|
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2008, 15:21 » |
|
Nemusel, funguje to  . Pouze je potřeba vybrat správnou dvojici svorek pro fázi, jinak nebude fungovat testovací tlačítko (což ale nemá vliv na primární funkci chrániče).  za odpověď. Proč ale zapojovat 3fáz. chránič jako 1 fáz., zbytečně vyhozené peníze  jj testovací tlačítko používá jednu ze tří fází. Teď mi zase nastal problém, že při zapojení chrániče a připojení žebříku v koupelně ( kombinovaný na vodu s topnou tyčí) a zapnutí tlačítka na kabelu vypadne chránič, vše ostatní v zásuvce funguje normálně, jen ten žebřík, pro který jsem zásuvku instaloval, ne..... ?? Asi nějaká špatná topná tyč.... 
|
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2008, 15:26 » |
|
 za odpověď. Proč ale zapojovat 3fáz. chránič jako 1 fáz., zbytečně vyhozené peníze  jj testovací tlačítko používá jednu ze tří fází. Teď mi zase nastal problém, že při zapojení chrániče a připojení žebříku v koupelně ( kombinovaný na vodu s topnou tyčí) a zapnutí tlačítka na kabelu vypadne chránič, vše ostatní v zásuvce funguje normálně, jen ten žebřík, pro který jsem zásuvku instaloval, ne..... ?? Asi nějaká špatná topná tyč....  Teď mě ještě napadlo, jestli nemají přehozené vodiče modrý a zž, zkusím je přehodit ve vidlici a uvidím.... 
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2008, 19:44 » |
|
Copak nemá topné těleso zalisovanou vidlici? To je nějaké divné. Spíš bych změřil izolační stav pracovních vodičů proti PE a kostře.
Může být i problém jinde. Někdy se stává, že pokud někde spojíte N a PE , chránič nereaguje. Dokonce i svítili dvě žárovky. Až při zapnutí nějaké větší zátěže chránič spadne.
A pokud to bude tím tělesem, tak neměnit originál zapojení a šupem vyměnit. Jinak můžete přijít o záruku.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
lyon
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 30.09.2008, 13:24 » |
|
Copak nemá topné těleso zalisovanou vidlici? To je nějaké divné. Spíš bych změřil izolační stav pracovních vodičů proti PE a kostře.
Může být i problém jinde. Někdy se stává, že pokud někde spojíte N a PE , chránič nereaguje. Dokonce i svítili dvě žárovky. Až při zapnutí nějaké větší zátěže chránič spadne.
A pokud to bude tím tělesem, tak neměnit originál zapojení a šupem vyměnit. Jinak můžete přijít o záruku.
... těleso nemá zalisovanou vidlici, je normalně zašroubovaná. S tím, že je někde spojen N a PE bych vyloučil, protože při připojení vysavače cca 1600W chránič drží a může se vysávat jako o život.... Ještě jsem se k tomu nedostal, ale jestli to bude tím tělesem, tak jim to pěkně omlátím o hlavu, protože kvůli tomu musím vypustit a sundat celý žebřík, protože jinak topné těleso nejde vyndat....  Ještě jenom dodám jedná se o žebřík a topnou tyč fy. Korado. A to mám ještě jeden, ale ten není ještě pověšený, doufám, že bude dělat to samé nebo vyzkouším tu spirálu ještě dřív než ji namontuji do žebříku a uvidím...  Jinak už jsem sehnal ten nulový můstek, vypadá dobře... 
|
|
|
|