tessicz
|
 |
« kdy: 26.11.2011, 19:31 » |
|
V bytě mám udělány nové el. rozvody. Každý okruh má svůj jistič a proudový chránič, při stisku tlačítka test normálně všechny vybaví, ale nyní při malování kdy byli sundány kryty zásuvek jsem dostal 2x ránu a ani jednou chránič nevybavil.
Zajímalo by mne proč? Jedná se o byt v panelovém domě kde do bytu vede 1xF a PEN. PEN je v bytové rozvodnici rozděleno na N a PE. F vede do jističů a z nich potom do chráničů následně dále do okruhu. Z N svorkovnice vedou vodiče do chráničů a pak dále do okruhu. Bod rozdělení PEN není přizeměn. Kamarád elektrikář, který mi instalaci dělal říkal, že není kam ho v bytě přizemnit. Tak nevím jestli to může být tím?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 26.11.2011, 19:42 » |
|
Chránič musí vybavit mezi 15 a 30mA. Obvykle naměřím tak 20-25mA. A to už je taková šupa, že si jí budete dlouho pamatovat.
Příště si to vypněte, i úlek dokáže nadělat škodu.
Jak dlouho máte po revizi?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
tessicz
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 26.11.2011, 19:49 » |
|
Aha, tak  za vysvětlení. Už sem se bál že je někde problém. Po revizi ještě nemám rekonstrukce bytu ještě není dokončena teď se dodělávají malby..., pak přijdou na řadu podlahy a poté revize.
|
|
|
|
|
Lojzaaa
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 26.11.2011, 19:56 » |
|
pokud jste se dotkl současně fáze i nuly, tak chránič nevypne.
|
|
|
|
|
|
tessicz
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 26.11.2011, 20:18 » |
|
|
|
|
|
Stanis
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 26.11.2011, 20:39 » |
|
Pokud váš kamarád elektrikář neví kam připojit PE vodič a neřekl vám, že před sundáním víček zásuvek je nutné pro zachování života elektroinstala ci vypnout, tak není to kamarád. Asi něco jako automechanik, který neví proč je v autě pedál brzdy. Doporučuji svěřit se rukou odborníka nejlépe revizního techka a provést řádnou revizi.
|
|
|
|
|
tessicz
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 26.11.2011, 21:06 » |
|
Rána to byla po krátkou dobu prostě jsem si s válečkem v ruce štrejchl o zásuvku. Natažení dalšího PEN by bylo komplikovanějš í, protže to nejde táhnout podél stávájících vedou někde v panelech. Ale na jaře nám budou měnit 1f za 3f a tím pádem tahat nové kabely tak to pak už bude jiné...
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 26.11.2011, 21:10 » |
|
To je sice pravda, ale obvykle je rozvodnička napájená drátem šestkou, dlouhým pár metrů z dobře uzemněnýho veledrátu. Teda pokud je všechno tak, jak má být. Revizák to jednou za 5 let kontroluje. Nebo ne?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Lojzaaa
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 26.11.2011, 21:25 » |
|
Zpět k otázce, chránič nevybaví ze dvou možných důvodů: Rána, kterou jste dostal byla malá (tj. protekl malý proud) Rána, kterou jste dostal, byla krátká (tj. protekl dostatečný proud, ale po moc krátkou dobu)
zapomínáte na ten 3. důvod. Chránič nevybaví pokud se proud přes člověka vrací přes střední vodič zpět do obvodu. Což nastane, když se člověk dotkne současně fáze a nuly. Samozřejmě za předpokladu, že část proudu, která jde přes člověka do země přímo je zanedbatelná (pod 30mA), což asi bude pokud člověk nestojí bosej v kaluži osolené vody. 
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 26.11.2011, 23:30 » |
|
Mnoho ľudí má mentálny blok volať elektrikára len na otestovanie chrániča.
No, já si taky nesháním na aukru diagnostiku, když se mi na palubní desce automobilu rozsvítí kontrolka "check engine".
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 27.11.2011, 02:00 » |
|
To je sice pravda, ale obvykle je rozvodnička napájená drátem šestkou, dlouhým pár metrů z dobře uzemněnýho veledrátu. Teda pokud je všechno tak, jak má být. Revizák to jednou za 5 let kontroluje. Nebo ne?
V bytových podmínkách nezkontroluje  P.S. Vážení kolegové/přátelé, jelikož právě měním obor svého zájmu, dovolte, abych se tímto s vámi rozloučil a poděkoval za veškerý váš čas strávený diskuzí se mnou. Skutečně mě bylo ctí se s Vámi v diskuzích utkat, přičemž si z těchto mnoho znalostí odnáším. Obzváště bych chtěl v této souvislosti vyzdvihnout příspěvky p.Fuka a p.Václava 3. Přeji vám všem hezké prožití Vánoc, jakož i hezký Nový rok a mnoho úspěchů do budoucna nejen ve Vašem oboru, nýbrž i v životě osobním.
|
|
|
|
|
|
Radomir Kubíček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 27.11.2011, 15:55 » |
|
Ucítíte proud už kolem 3,5mA, svalová křeč může nastat při 7mA, proudový chránič 30mA má snahu vypnout již při 20mA. Záleží také na prostředí, pokud máte mokrou stěnu a podlahu, tak se není čemu divit. Díky těmto skutečnostem, je ochrana proudovým chráničem vyřaděna z hlavních ochran. váš elektrikář měl spojit N před chráničem s PE na PEN. To posoudí revizák.
|
|
|
|