Autor Téma: Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?  (Přečteno 14790 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 18.11.2018, 23:26 »

Zapajam si v byte rozvadzac, kde som sa rozhodol kvoli miestu v rozvadzaci a kvoli tomu, ze keby vypadla faza aby hned nevypadol chranic a nepojde nic z toho obvodu,pouzit tri 1F chranice typ A, s tym ze jeden chranic bude na L1, druhy bude na L2, treti na L3. Samozrejme kazdy bude mat svoju N svorku.
Ide mi o to, ze si do isticov zapojim vyvody k jednotlivym zas. a vyp.
Z prveho chranica potianem L1 na privod istica
Z druheho chranica potiahnem L2 na privod druheho istica
A z tretieho chranica potiahnem L3 na privod do tretieho istica.
Samostne istice potom  navzajom prepojim pomocou 3F hrebena. Isticov je cca 16, neviem presne.
Budu prosim tieto chranice korektne fungovat? Vlastne som 4P chranic rozdelim na tri 1 polove.
Len neviem co to spravi ked obvod z fazy L1 (chranic 1),  a N z chranica (2) sa stretnu.
Ja si myslim, ze by to slo.


* chranice.png (7.82 KB, 1084x368 - prohlédnuto 721 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.11.2018, 08:44 »

"ELEKTRIKÁŘ"  by měl vědět, že když se za chrániči nesprávně spojí různé okruhy, moc to fungovat nemůže.
NEelektrikář by měl pouze zasádrovat krabičky, zazdít kabely,... a odbornou část nechat odborníkům
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.11.2018, 09:00 »

Pokud máte opodstatněný požadavek na zvýšenou spolehlivost napájení, použijte na jednotlivé obvody chrániče s nadproudovou ochranou, tzv. jističochránič e.
Pokud se hodláte pod dílo podepsat, udělejte ho korektně, nikdy nevíte, kdo tam přijde rok po vás a udělá vás na tom.
P.S. Místo v rozvaděči neurčuje jen počet modulů, ale i například jmenovitý proud a další vybavení. Ale předpokládám, že výpočet oteplení a ověření již máte hotové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 19.11.2018, 10:06 »

Len neviem co to spravi ked obvod z fazy L1 (chranic 1),  a N z chranica (2) sa stretnu.
Ja si myslim, ze by to slo.

Koukám že nejsem sám, kdo si myslí pravý opak  Smích

"ELEKTRIKÁŘ"  by měl vědět, že ...

Souhlas Jirko. Raději bez dalšího  komentáře  Neřeknu

Místo v rozvaděči neurčuje jen počet modulů, ale i například jmenovitý proud a další vybavení. Ale předpokládám, že výpočet oteplení a ověření již máte hotové.

 podivej Mrknutí

Mnoho elektrozeníků to dělá bohužel obráceně. Tedy nejdříve si koupí plast a pak se do něj pokouší narvat co se dá. Elektrikář má návrh (projekt) a dle počtu modulů a použitých prvků vybere "bednu" s dostatečnou rezervou. I to je jeden z rozdílů mezi bastlířem a elektrikářem. Bastlířem může být i osoba s platnou vyhl.50, bohužel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.11.2018, 11:40 »

I presto ze jste nejspis uplny zacatecnik a brodite se chybami, tak nahrazeni jednoho 3f chranice tremi 1F pro instalaci bytu chvalim jako lepsi vyber.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.11.2018, 13:08 »

Pekne ste sa domna pustili kolegovia nevadi. Robim si to vo svojom byte, vsetko mam vypocitane a aj moduly a potom som kupil bednu.
Pride mi.prosto praktickejsie pouzit 3 jednofazove chranice ako napr 2-3 stvorpolove.
Jednak ked vypadne faza padne chranic a nepojde nic a jednak zaberu moc miesta.
Ked pouzijem jednofaz a vypadne faza ostatne veci mi pojdu. Takze prosim ak mate neco tak poradte, pytal som sa ci to tak bude fungovat, alebo nie, som sa s tym este nestretol, ak nie nemam problem to prekablovat
Vy ste hned vsetko vsetci vedeli? Ucime sa postupne.
P.S projekt nemam, nakolko som projektant
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.11.2018, 13:20 »

Když dělám něco pro sebe, je to jen za cenu matroše.
Tím spíš bych minimálně osvětlení řešil jističochránič i, ostatní okruhy přes chrániče a jističe. Platí pravidlo, čím víc chráničů, tím menší "blackout" v případě závady.

Rozhodně nešetřit na rozvaděči, hezky větší s rezervou. A když už budu fajnšmejkr, natahám si všechno místo 3xCYKY, 5x.

Prostě tak, aby kovářovic kobyla nechodila bosá. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 19.11.2018, 13:50 »

Pekne ste sa domna pustili kolegovia nevadi.

Problém je v tom, že PCH se v instalacích využívají již desítky let a předepsány jsou už tak dlouhou dobu, že normální elektrikář je pak překvapen, že někdo z oboru nezná jeho principy a nechápe fungování.
Naopak nasazení více chráničů a třeba po fázi je samozřejmě rozumné řešení a domnívám se že to tak dělá naprostá většina kolegů. U sebe doma mám už nyní 6ks PCH a v rámci další rekonstrukce dodám další. Za PCH mám už cca 11 let nejen zásuvky, ale i světla.

Vy ste hned vsetko vsetci vedeli? Ucime sa postupne.

Samozřejmě že všechno ne. Ale proudové a napěťové chrániče patřili k základům elektrotechnik y. Navíc s normopožadavky na nasazování PCH do instalací se toto téma docela dlouho probíralo na různých školení. Osobně jich navštívím cca 3-5 do roka. Tedy jsem měl čas oživit si učivo, řádně pochopit fungování a v praxi vše důkladně vyzkoušet.  I zde v diskusích se velmi často zmiňuje u dotazů na padající PCH spojení N a PE ,  nebo přehození N vodičů před a za chrániči, nebo popletení N vodičů z různých PCH.

P.S projekt nemam, nakolko som projektant

Hmm. Co na to říct? To jako nemusím mít technickou na auto když dělám na STK? Nemusím dodržovat povolenou rychlost pokud jsem polda? Nemusím mít výchozí revizi na instalaci doma pokud jsem RT?
Naopak že jsem RT a vím jaký dokáže být elektrika zlý pán, využívám svůj měřící přístroj o to častěji a to i u sebe doma. Něco se stát mé rodině, asi bych si to nedokázal nijak obhájit především před sebou samým.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.11.2018, 14:17 »

Pekne ste sa domna pustili kolegovia nevadi. Robim si to vo svojom byte, vsetko mam vypocitane a aj moduly a potom som kupil bednu.

Tak právě proto bych šel do chráničů s nadproudovou ochranou pro každý obvod zvlášť. V bytě odhaduji cca 10 obvodů max.,  pokud jste z branže, tento jističochránič pořídíte za cenu v řádu několika stokorun. Pak máte opravdu jistotu, že to bude ok a že při poruše vypadne pouze jeden obvod, při nákladech na rozvaděč v řádu několika tisíců korun. I s prostorem je to řešitelné, rozvodnice 2x18 modulů jsou běžně k dostání a vleze se v každé předsíni nad dveře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 19.11.2018, 14:31 »

Pride mi.prosto praktickejsie pouzit 3 jednofazove chranice ako napr 2-3 stvorpolove.
Jednak ked vypadne faza padne chranic a nepojde nic a jednak zaberu moc miesta.
Ked pouzijem jednofaz a vypadne faza ostatne veci mi pojdu.
Nějak mi tady není moc jasné, co myslíte tím "vypadne faza". Když totiž v síti vypadne fáze, nemá to na žádné chrániče žádný vliv. Co se týče toho výběru, jestli 2-pólové nebo 4-pólové, tak je to čistě věc uspořádání obvodů v rozvaděči. Někdo upřednostňuje jednu fázi v řadě a někdo jiný zase jedno patro domu v řadě. Nebo někdo chce mít v jedné řadě zásuvky a v druhé řadě světla. Někdo zase bude prosazovat co obvod, to chránič. Je mnoho možností s nejasnými vahami, takže si můžete vybrat dle libosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 19.11.2018, 16:29 »

Pro inspiraci  Mrknutí


* eaton.PNG (213.65 KB, 691x959 - prohlédnuto 695 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.11.2018, 16:51 »

Dakujem za podnety.
p. Franek co ste sem dal ten obrazok, to mi je vsetko jasne, tiez chodim rocne na 2-3 skolenia a o RCD sa hovorilo aj na OEZ seminari.
Ano viem ze.co chranic to.svoje N, ze bude fungovat aj bez N, ze.ked do 4poloveho zapojim len jednu fazu tak.isto pojde. Ze sa uz za chranicom nesmie spajat N+ PE a nesmu sa pomiesat N za jednotlivymi chranicmi.
Ale co v pripade faz? Prosim pozrite si moj obrazok.
Nikde sa nepise, ze kazda faza ma mat svoj chranic a pod. Samozrejme napr na varnu dosku dam 4P ale na jednofazy mozem dat 2P chranic s tym ze.kazdy ma svoju fazu, ktore dam do isticov a istice prepojim 3P hrebenom. Otazka je ci to pojde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 19.11.2018, 17:54 »

Ano bude to fungovat.
Jen jističe budete mít zapojené ve spinu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.11.2018, 18:01 »

V com? Smích toto spin neviem co znamena
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.11.2018, 19:34 »

Vy chcete 3 fáze rozdělit mezi jednotlivé PCH a pak jejich výstupy sloučit v 3fazové liště? No nevím.
Vytvořením jednotlivých skupin, tj. jednotlivý PCH spolu s příslušnými jističi vedle sebe a propojené 1 fázovou lištou bude přehlednější řešení, případně doplnění N můstku hned vedle skupiny. Při hledání závady nebo výměny přístroje vypnete jen postiženou část a hlavně v budete mít jasno už na počátku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.11.2018, 22:17 »

Chlapci, mám pocit, že jste moc nepochopili Patrikovo zadání...
- 3ks Proudových chráničů
- za každým chrániče x jističů
- každý chránič svůj N můstek
- ale jisitče v jedné řadě a propojeny 3f hřebínkem

Myslím, že fungovat to bude. Nevidím důvod proč by nemělo. Nikde nic nebude spojené, to co by být nemělo. 3f hřebínek bude propojovat jističe, tak jako by je propojoval normálě, jen na každé liště hřebínku bude fáze z jiného chrániče. Mezi fázemi bude pořád těch 400V na které je hřebínek stavěn. Takže z hlediska funkčnosti a bezpečnosti problém nevidím.
Spíše vidím problém v následné orientaci v rozvaděči.

Osobně bych dal za každý chránič vedle sebe jen ty jističe pro které je ten chránič a propojil to 1f hřebínkem. Bude to mít, podle mě lepší "štábní kulturu".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 19.11.2018, 22:18 »

Nikde sa nepise, ze kazda faza ma mat svoj chranic a pod. Samozrejme napr na varnu dosku dam 4P ale na jednofazy mozem dat 2P chranic s tym ze.kazdy ma svoju fazu, ktore dam do isticov a istice prepojim 3P hrebenom. Otazka je ci to pojde.

Ano, půjde, jen musíte počítat s tím že za konkrétním PCH bude zapojen až každý 3tí jistič. Tedy za PCH č.1 bode jistič 1, 4, 7 atd. Ale je tady jedno ale. Rozvaděč má být zapojen přehledně. Vaše řešení 3F propojovací lištou celou situaci velmi znepřehlední a obávám se že díky tomu snadno popletete i jednotlivé N vodiče a nezapojíte je na první dobrou za konkrétní PCH. Ano, samozřejmě popisy vodičů to jistě (možná) zachrání, ale nepřehlednost zůstane.
Osobně praferuji přehlednost, tedy umístění skuiny jističů hned za příslušný PCH a propojení 1F lištou. Jak to psali už kolegové předemnou. I to patří k vizitce profesionála hezky a přehledně zapojený rozvaděč.

edit: Víťa mě předběhl :-) To je tím čuměním na fotbal :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 19.11.2018, 22:25 »

Přesně. Neprznit nové zařízení hned v zárodku. A hlavně nevymejšlet vymyšlené, pak vznikají podobné paskvily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?