Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?  (Přečteno 4065 krát)
Kamil Řehák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.12.2023, 07:58 »

Je vůbec chránič v síti IT bezpečný ochranný prvek? Pokud je síť třífazová, vyvedená se středním vodičem, předpoklad je že síť není rozlehlá, přijde mě tento prvek při jedné i druhé poruše nespolehlivý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.12.2023, 14:51 »

Z jakého důvodu nespolehlivý?

Při správné funkci RCD reaguje až při druhé poruše. Problém nastává v tom, že v případě dvou poruch za chráničem přístroj nevybaví. To je tedy spíše problém rozsáhlých sítí. Doporučuje se tedy instalovat chrániče co nejblíže chráněnému zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 25.12.2023, 16:10 »

Otázka?
Proč se tedy používá síť IT v nn zařízeních??  Z jakého důvodu?   angel
Nemulívm o IT síťi vn a vyšší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.12.2023, 16:31 »

Když už jsme u toho, stále nemám jasno, jak využít RCD například na výstupu z malé 1f. elcentrály
která nemá uzemněn uzel, a tedy pracovní vodiče mají proti zemi pouze kapacitní vazbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.12.2023, 18:50 »

Otázka?
Proč se tedy používá síť IT v nn zařízeních??  Z jakého důvodu?   angel
Nemulívm o IT síťi vn a vyšší.
Protože odpojí až při druhé poruše.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.12.2023, 20:54 »

Aby vznikl reálný rozdílový proud, musela by být jedna porucha před chráničem a druhá za chráničem
Takže při správném "proškolení obsluhy" by toho měl více naznačit HIS, ale např. na výstupu elektrocentrál y to bez něčeho jako referenční zem také nepůjde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 27.12.2023, 07:49 »

Protože odpojí až při druhé poruše.



Ano tak.... Afro
Ale s chráničem určitě NE! Že by chránič čekal až na druhou poruchu?? poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.12.2023, 08:16 »

Záleží jak si ony poruchy představuješ, pokud za chráničem vznikne stav poruch s podmínkami TT sítě, vypadne také.
Myšleno u dlouhého rozvodu s unik.proudy z vedeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.12.2023, 10:32 »

Je vůbec chránič v síti IT bezpečný ochranný prvek? Pokud je síť třífazová, vyvedená se středním vodičem, předpoklad je že síť není rozlehlá, přijde mě tento prvek při jedné i druhé poruše nespolehlivý.

Paradoxní je to, že na obrazovce na pravé straně je sloupec, kde je odkaz mna archivní články okolo proudových chráničů Live Eaton. Když na ten odkaz kliknete, tak se dostanete do kvalitní přednášky dvou specialistů a to ing. Františka Štěpána a BC. Jana Marka.

V přednášce můžete přijít na otázky a odpovědi do části:

"Jaký správný typ proudového chrániče použít pro ochranu ovládacího obvodu 230V z oddělovacího trafa 500/230V? Např. síť IT 500V s několika M s 3-f frekvenčními měniči."

Nejdříve je nutno pochopit princip sítě IT.
Ten nejdůležitější a proto se sítě IT především používají,
je odložení "problému" při první poruše isolačního stavu na pozdější dobu.

První položená otázka má znít, proč chcete zařadit proudový chránič do obvodu?
Aby něco chránil, anebo aby vytvářel problém?

Ve svém příspěvku jste si odpověděl sám,
ten prvek tam bude navíc a spíše bude vytvářet problémy.

Několikráte jsem řešil problém zvýšené poruchovosti v mnohých provozech, kde byla síť IT. Ve většině případů byly nesprávně instalované proudové chrániče. Zrušením chráničů a vylepšením pospojování se snížila poruchovost o celý řád. A bezpečnost se nesnížila....

P.S. IT je soustava s izolovaným uzlem transformátoru . Na svorkách trafa nenaměříte proti zemi žádné napětí. Po zapnutí vypínače sítě, pokud je nějaký kabelový rozvod, naměříte proti zemí obvykle "třetínové napětí". Při jedné poruše fáze se napětí rozloží nesymetricky, že na dvou fázích je plné napětí trafa a na jedné fázi je proti zemi nulové napětí. To je ta první porucha, umožňující další provoz zařízení. Při druhé poruše dojde ke "zkratu" a působí vypínací prvek proti zkratu.

Pozor na proudové chrániče, které jsou instalovány jako módní prvek, bez technického opodstatnšní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.12.2023, 12:12 »

Ano tak.... Afro
Ale s chráničem určitě NE! Že by chránič čekal až na druhou poruchu?? poklona

Původní otázka se týkala málo rozlehlé sítě. Tam mohou být podobné podmínky jako v ochraně oddělením obvodů s více spotřebiči. Chránič v tomto případě bude s největší pravděpodobnos tí opravdu čekat na druhou poruchu.

Instalace chráničů co nejblíže místu ochrany je základ použití chráničů v IT. V případě reakce už při první poruše se odpojí jednom ta část instalace, kde není problém se zajištěním napájení a ochrana má prioritu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 27.12.2023, 15:41 »

Citace
Nejdříve je nutno pochopit princip sítě IT.
Ten nejdůležitější a proto se sítě IT především používají,
je odložení "problému" při první poruše isolačního stavu na pozdější dobu.

Přesně tak!!
Vezměme třeba malou ukázku ze zdravotnické IT sítě....
Tam přímo nesmí být chránič podle normy! Obecně je známé, že při operaci člověka,zvířete první porucha se ozve akusticky a opticky. Operace se dokončí i s touto poruchou a pak nastoupí elektrikář s jeho diagnostikou a opravou.....Kd yby tam byl chránič, už by operovný nejspíše nežil. angel


To platí i u důlních,průmyslových a jiných síťích IT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 27.12.2023, 20:12 »

...
To platí i u důlních,průmyslových a jiných síťích IT.
Ještě bych si dovolil doplnit zebezpečovací zařízení na železnici
Tam je snížený izolační stav signalizován, ale první porucha nesmí ovlivnit nebo omezit funkci zařízení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.12.2023, 02:00 »

Na druhou stranu mohou být IT sítě navrženy tak, aby odpojovaly již při první poruše. Praktický příklad jsme řešili v nedávné diskusi:

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37645.18.html

Nesmí se zapomínat, že IT je obecný pojem, který označuje vztah živých a neživých částí sítě vůči zemi. Teoretické použití tudíž může být univerzální a zdravotnictví nebo drážní zabezpečení jsou již konkrétní příklady s krajními požadavky na zajištěné napájení.

Použití proudových chráničů v IT je řešeno v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.6.3. V čl. 411.3.3 je dále uvedeno, že doplňková ochrana zásuvek nemusí být provedena u sítě IT, ve které poruchový proud v případě první poruchy nepřekračuje 15 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.12.2023, 10:29 »


Použití proudových chráničů v IT je řešeno v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.6.3. V čl. 411.3.3 je dále uvedeno, že doplňková ochrana zásuvek nemusí být provedena u sítě IT, ve které poruchový proud v případě první poruchy nepřekračuje 15 mA.

Zdá se mi, že v praxi jsme byli trochu přísnější než uvedená norma.
V době, kdy se ještě HIS nepoužívaly a používaly se Megmety, tak praktické krajní hodnoty
byly pro IT síť 500 V, hodnoty 0,5 Mohmů a pro 220 V hodnota 0,2Mohmy.

Trochu prakticky.
Na příklad motor měl snížený isolační stav proti zemi. Při hodnotě do 0,5M se to vůbec neřešilo. Při nižší hodnotě se měnil při nejbližší příležitosti.

Znovu jsem prostudoval článek 88 a přílohy 8 až 11ČSN 34 1010  a již tehdy se kladl důraz na uzemňovací soustavu a ochranné pospojování. I když je to již jiné téma a přímo nesouvisí s proudovým chráničem. V sítích IT se ale doplňková ochrana pospojováním vždy používala. Asi to vyžaduje analýzu, které doplňkové řešení bylo výhodnější. Zdá pospojování, anebo proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Řehák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.12.2023, 07:43 »

Dobře, dotaz byl položen hodně zjednodušeně a chápu při navrhování nového projektu zařazení ochran v IT síti, ale když budu specifikovat dotaz přímo, proč jsem se ptal. Je to ohledně dnes hojně instalovaných solárních střídačů. Kdy beru že síť byla provedena v TN-S. Nyní se s oblibou utrhne kus instalace a napojí se na záložní výstup. Tam jsou už nainstalované chrániče stávající. Je toto správně, když to vezmu celkově, že před instalcí FVE to byla síť TN-S a v době výpadku DS se z toho stane IT?
A většina střídačů má dnes pro zachování funkčností RCD v sobě kontakt, který střední vodič přizemní. A bohužel ho přizemní na svorku PE. Kde je potom zachována definice ( N a PE se již nikdy nespojuje?) Má potom provozovatel vůbec ponětí jak se změní chování RCD pokud v danou dobu je záloha IT síť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.12.2023, 08:32 »

Za UPS (malých a středních výkonů) spočívá ochrana jednak v pospojení a rychlém snížení napětí při poruše/zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 29.12.2023, 08:54 »

Má potom provozovatel vůbec ponětí jak se změní chování RCD pokud v danou dobu je záloha IT síť?

A proč by měl mít? Toho zajímá pouze to, aby vybraná část instalace fungovala i během výpadků sítě a byla garantovaná základní bezpečnost. Jak toho realizační firma dosáhne, jej v podstatě nezajímá. Je naivní se domnívat, že provozovatel bude chtít hlouběji proniknout do tajů elektrotechnik y, když si pořídil FVE na svůj objekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.12.2023, 05:03 »

Dobře, dotaz byl položen hodně zjednodušeně a chápu při navrhování nového projektu zařazení ochran v IT síti, ale když budu specifikovat dotaz přímo, proč jsem se ptal. Je to ohledně dnes hojně instalovaných solárních střídačů. Kdy beru že síť byla provedena v TN-S. Nyní se s oblibou utrhne kus instalace a napojí se na záložní výstup. Tam jsou už nainstalované chrániče stávající. Je toto správně, když to vezmu celkově, že před instalcí FVE to byla síť TN-S a v době výpadku DS se z toho stane IT?
A většina střídačů má dnes pro zachování funkčností RCD v sobě kontakt, který střední vodič přizemní. A bohužel ho přizemní na svorku PE. Kde je potom zachována definice ( N a PE se již nikdy nespojuje?) Má potom provozovatel vůbec ponětí jak se změní chování RCD pokud v danou dobu je záloha IT síť?

No vidíte, tady se konečně dozvídáme jádro pudla.


Pro sítě IT je proudový chránič problematický, pokud ale můžete přizemnit střední vodič na výstupu měniče (některé to neumožňují),  tak se síť mění na TT a pro tento typ sítě byl proudový chránič původně vyvinut jako dokonalejší náhrada chrániče napěťového.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!