Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 04.02.2020, 05:42 » |
|
Výrobce firma Ruhla, DDR (NDR)
Tyto proudové chrániče byly vyráběné pro proud 25, 40, 80 a 160A s rozdílovým proudem (IdeltaN) 30, 100, 300 a 500mA. V místě, kde je na foto vidět od lepidla typu Alkapren upatlaná plocha uprostřed se zkušebním tlačítkem byl původně hliníkový štítek s technickými parametry, který se časem uvolnil a ztratil stejně jako v tomto případě.
V sítích TT (a v Praze v síti IT 3x120V) se používaly jako hlavní vypínač také jističe kombinované s napěťovým chráničem typu J1K82.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2020, 06:05 » |
|
Tento chránič z DDR se běžně používal i u sítě TN-C ...Elektrikáři a pracovnící distribuce jej měli za chránič s jitičem 25A/0,003A a mylně jej montovali a plombovali. Dodnes jej hodně často vidím na desce s elektroměrem! Jen minulý rok jsem 3 ks předělával za jistič 25A.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2020, 19:20 » |
|
Tak po prozkoumáni rozvaděče, jsem zjistil že je zapojen v TT konfiguraci. I když je připojen k distribuci která je TN-C (Jedná se o Jižní Moravu). To se děje běžně, že si distributor změní sít´, ale domy nechá připojené dle předchozí sítě? (informují se nějak majitelé domů, že došlo ke změně?) Jasně rozdíl mezi TT a TN není tak "drastický" ale je...
Co je distributora, tak o to se stara, co je zakaznika je boj zakaznika, a jeho starost. On ma povinost udrzovat svoje zařízení v bezpecnem stavu..
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 06.02.2020, 20:07 » |
|
Tento chránič z DDR se běžně používal i u sítě TN-C ...
Nějak si neumím představit, jak by to mohlo fungovat.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 06.02.2020, 21:23 » |
|
Pokud nevíš, jak funguje proudový chránič, tak mám dojem, že máš vážné mezery v elektro vzdělání a nechápu, jak můžeš vykonávat svoje řemeslo.  Zítra spálím papíry...Ale vážně, třeba existuje nějaký fígl, který neznám a chtěl bych se dozvědět, jak by to bylo možné. (asi ne )
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 06.02.2020, 23:12 » |
|
Úplně stejně jako dnes v rozvodech v měřené části. Na přívodu chrániče je síť TN-C, za chráničem TN-C-S. Akorát bude problém, pokud ho budete chtít dát na přívod k elměru, zda to povolí distributor.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 06.02.2020, 23:33 » |
|
Nemyslím, že by na vstupu chrániče mohl být PEN. K rozdělení podle mého názoru musí dojít "o krok dříve", takže chránič není v TN-C, ale buď v TN-C-S, nebo v TT.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 07.02.2020, 03:22 » |
|
Když na to jdete tak důkladně do detailů, tak mám nápad, jak na to. Asi bych dokázal realisovat zapojení, kde by byl na přívodu chrániče PEN, který by plynule přecházel v PE a samotná svorka N na vstupu chrániče by představovala bod rozdělení. Tedy něco podobného jako dvojvodičové zapojení zásuvky, kde je vodič PEN zapojen bez přerušení na ochranný kolík a pravou dutinku zásuvky.
Tím ovšem nechci říct, že bych tento způsob doporučoval používat v praxi. Z hlediska řemeslného provedení by se mu dalo všelicos vytknout, ovšem bezpečnost by byla zachována.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 07.02.2020, 07:32 » |
|
Nemyslím, že by na vstupu chrániče mohl být PEN. K rozdělení podle mého názoru musí dojít "o krok dříve", takže chránič není v TN-C, ale buď v TN-C-S, nebo v TT.
Nechme stranou nějaké doporučení, určitě to není řešení, které by se mělo nějak obecně doporučovat. Ale v principu je to stejné, jako svorka PEN u elektroměru. Na vstupní svorce mohu mít buď koncový nebo průběžný PEN a na druhé straně bude buď elektroměr, který ten N rovnou zkonzumuje nebo tam bude chránič, který ten N pošle na výstupní svorku. Průběžná svorka PEN na přístroji je sice krajně nevhodná, ale zakázané to není, viz Pražská energetika.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 07.02.2020, 10:15 » |
|
Když na to jdete tak důkladně do detailů, tak mám nápad, jak na to. Asi bych dokázal realisovat zapojení, kde by byl na přívodu chrániče PEN, který by plynule přecházel v PE a samotná svorka N na vstupu chrániče by představovala bod rozdělení. Tedy něco podobného jako dvojvodičové zapojení zásuvky, kde je vodič PEN zapojen bez přerušení na ochranný kolík a pravou dutinku zásuvky.
Tím ovšem nechci říct, že bych tento způsob doporučoval používat v praxi. Z hlediska řemeslného provedení by se mu dalo všelicos vytknout, ovšem bezpečnost by byla zachována.
Pokud byste onen PEN prohnal svorkou chrániče bez jeho přerušení, jednalo by se s ohledem na minimalizaci spojů dokonce o top řešení.
|
|
|
|