Ty 2V budou nějaká indukce, často se naměří i víc.
A nezkratovala jste spíš nulový (modrý), proti ochrannému? To pak chrániče padají, jak listí na podzim.
Na obrázku jsem nakreslil dva okruhy, vlevo je váš postižený, vpravo jakýkoliv další v sepnutém stavu.
Z obrázku je zřejmé, že při spojení L a PE je v cestě proudu spotřebič, v tomto případě žárovka. To jsou stovky ohmů, oproti stovkám miliohmů na ochranném vodiči. Jinými slovy tam překáží a pochybuju, že byste přes něj protlačila >15 mA, aby zareagoval chránič.
Jiná situace je, pokud byste ochranný vodič spojila za spotřebičem, tedy na modrý vodič. Tomu už nic nebrání ...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/star.gif) ![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/star.gif)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=0aeslnl1kk4snr6jokrtb73323&action=dlattach;attach=18614;type=avatar)
Odpočet běží
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2017, 16:46 » |
|
Podle mého názoru v tomto případě, může při větším odběru na jiných okruzích nebo vlivem zvýšeného odporu (může jít o závadu), vzniknout mezi N a PE dostatečný rozdíl napětí, který je schopný protlačit z N přes další jiné/á svítidlo/a na tomto okruhu vypnutým L při spojení do PE, dostatečný proud na vybavení proudového chrániče, k tomu může přispívat i případný unikající proud v instalaci za proudovým chráničem, který, ale sám o sobě ještě nemusí stačit na vybavení proudového chrániče.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=0aeslnl1kk4snr6jokrtb73323&action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2017, 08:11 » |
|
Proto se vyplati to strihat postupne, v nejaky kancelarsky budove by si clovek vyslechl.
Paní píše, že vodiče "postupně" zkracovala, což zcela jistě neznamená, že by je ustříhla jedním tahem ![Mrknutí](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/wink.gif) Také si myslím, že ke spojení nedošlo mezi L a PE, ale mezi N a PE. To si člověk v tu chvíli prostě ani neuvědomí. Pak chránič samozřejmě letí. Nebo jste to zkoušela ještě jednou a spojila jste opravdu L a PE? Ty 2V bych viděl opravdu na indukci.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=0aeslnl1kk4snr6jokrtb73323&action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #8 kdy: 29.04.2017, 09:56 » |
|
Jo, ve skutečnosti to bude tlustej zpocenej frajer s omaštěnou přehazovačkou ![Smích](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/cheesy.gif)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=0aeslnl1kk4snr6jokrtb73323&action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #11 kdy: 01.05.2017, 10:15 » |
|
No dovolte! ![Hněv](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/angry.gif) Trocha nadsázky a humoru. Neberte ten život tak vážně. Jste neverifikovaný m uživatelem a za vaším nickem se může skrývat kdokoli. Vy víte s kým si píšete, já netuším.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|