Název: Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Filip Juhas 09.05.2015, 06:49 Vcera bol u nas jeden znamy a zapajal nam podruzny rozvadzac pre garaz.
Zapojil spravne zeleno/zlty a modry pre privod k podruznemu v hl. rozvadzaci do jednej svorkovnice a v podruznom zeleno/zlty do svorkovnice a modry cez prudovy chranic a z prudoveho chranica modry do svorkovnice? Bolo mi blbe ho "upoznornit" na to kedze ja sa elektrike nevenujem, i ked mam SS elektrotechnic ku. Len chcem vediet ci nahodou nepochybyl a ja tu mam casovanu bombu. Název: Re: Jak má být správně zapojený výdod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Miroslav Minařík 09.05.2015, 15:51 A proč jste také nenapsal co vám na tom nesedí? Bez přiloženého obrázku se váš text opravdu špatně chápe. Název: Re: Jak má být správně zapojený výdod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.05.2015, 16:10 může to být správně připojeno... bez fotky to fakt nejde říct...
Název: Re: Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Filip Juhas 09.05.2015, 17:55 dakujem za ochotu pani, skusim vam to popisat, radsej nebudem odkrytovavat rozvadzac pokial netreba, ak to ale bez toho nepojde tak co uz...
Situacia je taka ze v dome mame tri zily a garaz (samostatny objekt) taktiez. V hl. rozvadzaci je spolocna svorkovnica pre PE (PEN) z nej idu vodice do prudovych chranicov... Privod pre podruzny rozvadzac je napojeny tak ze PE (zz) a N (modry) je napojeny do svorkovnice PE (PEN). V pordruznom rozvadzaci je PE (zz) vyvedeny na svorkovnicu a N (modry) zapojeny do prudoveho chranica. Z druhej strany prudoveho chranica pokracuje N (modry) do svorkovnice kam pojdu nulaky z chranenych obvodov. Dufam ze som to popisal presne a dostatocne. Ak to inac nepojde ja to skusim odkrytovat. Dakujem este raz. Název: Re: Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.05.2015, 18:07 Situacia je taka ze v dome mame tri zily a garaz (samostatny objekt) taktiez. V hl. rozvadzaci je spolocna svorkovnica pre PE (PEN) z nej idu vodice do prudovych chranicov... Privod pre podruzny rozvadzac je napojeny tak ze PE (zz) a N (modry) je napojeny do svorkovnice PE (PEN). V pordruznom rozvadzaci je PE (zz) vyvedeny na svorkovnicu a N (modry) zapojeny do prudoveho chranica. Z druhej strany prudoveho chranica pokracuje N (modry) do svorkovnice kam pojdu nulaky z chranenych obvodov. Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze. Název: Re: Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Filip Juhas 09.05.2015, 19:33 Tri zily? Myšleno okruhy? Bod rozdelenia mame v hl. rozvadzaci a tri zily som myslel TN-C-S.Máte-li přívod do hlavního rozvaděče TN-C, máte tam sběrnici PEN. Pokud z této napojil PE a N z kabelu pro garáž, provedl tím rozdělení na TN-C-S. Pokud se už nikde za tímto bodem nespojují, což se z popisu zdá že nikoliv, může to tak být v pořádku, ale telepatickou revizi provést nelze. Ano ani v podruznom sa nespojuju, len mi to prislo divne tahat z jednej zbernice dva vodice... Dakujem pekne Název: Re: Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.05.2015, 20:00 Není to divné, je to nutnost při průřezu vodičů pod 10mm² Cu. Právě rozdělením na PE a N mohl použít menšího průřezu než při použití jednoho coby PEN (10mm²Cu, 16mm²Al)
Název: Re: Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici? Přispěvatel: Filip Juhas 09.05.2015, 20:58 dakujem este raz za vysvetlenie :)
|