Ales S
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 20.09.2019, 20:11 »



V místnosti jsou zásuvky připojeny přes HIL (Hardware in the Loop).
Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.
Druhý technik tvrdí, že HIL je víc než chránič.
Který z revizních techniků má pravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 21.09.2019, 11:57 »

Co to je HIL?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2019, 12:08 »

Co to je HIL?
Třeba zde
https://t-plm.cz/portfolio/automatizace-a-elektronika/hardware-in-the-loop
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 21.09.2019, 12:16 »

Tam se ale uvádí něco v tom smyslu, že je to simulátor, pro testy elektromechani ckých systémů. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2019, 12:23 »

Jak to souvisí s ochranou před dotykem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.09.2019, 15:00 »


V místnosti jsou zásuvky připojeny přes HIL (Hardware in the Loop).
Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.
Druhý technik tvrdí, že HIL je víc než chránič.
Který z revizních techniků má pravdu?

Jestli skutečně říkají přesně to co uvádíte, tak bych je vyrazil oba tanecek
Ten druhý by šel asi o vteřinu dříve, jelikož tvrdit, že koza je více než pes, protože bývá vyšší je hodno ústavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2019, 16:27 »


V místnosti jsou zásuvky připojeny přes HIL (Hardware in the Loop).
Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.
Druhý technik tvrdí, že HIL je víc než chránič.
Který z revizních techniků má pravdu?

A jste si jistý, že jde opravdu o revizní techniky elektrických zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.09.2019, 17:52 »

Nemá to být monitorovací relé?

https://www.....cz/monitorovaci-rele-crouzet-hil-84871120.k507359
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.09.2019, 18:08 »



Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.


Něco mi říká, že to může být zdroj  UPS a bude se jednat o HIS. Ale mohu se mýlit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 21.09.2019, 19:27 »

Nemá to být monitorovací relé?

https://www.....cz/monitorovaci-rele-crouzet-hil-84871120.k507359

Pokud by to bylo toto relé, tak to v žádném případě, nenahrazuje proudový chránič. Úsměv
Něco mi říká, že to může být zdroj  UPS a bude se jednat o HIS. Ale mohu se mýlit.

HIS, jakožto hlídač izolačního stavu, mimochodem ve zdravotnictví se hojně používal, tak to opět nenahrazuje proudový chránič. Úsměv

Opět dotaz jak za groš kudla zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 21.09.2019, 19:54 »

Citace
HIS, jakožto hlídač izolačního stavu, mimochodem ve zdravotnictví se hojně používal, tak to opět nenahrazuje proudový chránič.

V žádném případě!!
HIS slouží k tomu, že v případě první poruchy začne signalizace "řvát" a personál (i lékař)
zvuk odstaví a operaci dokončí třeba i za 5 hodin!
Nic se neděje a vše funguje.
Pokud by tam byli FI  tak v případě první poruchy "bum" a tma...Lékař by si mohl jít na pivo a pacienta přeložit do "železného hubertusu".... Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.09.2019, 20:22 »


Pokud by tam byli FI  tak v případě první poruchy "bum" a tma...Lékař by si mohl jít na pivo a pacienta přeložit do "železného hubertusu".... Škleb Škleb
Ale notak, pane kolego.......n ějak jste se upsal Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 21.09.2019, 20:28 »

Milane, v době kdy jsem se v tom zdravotnictví pohyboval, tak to tak fungovalo. V tom má kolega pravdu. Mrknutí
Nicméně již se v tomto neangažuji, takže současný stav neznám. Úsměv
Živý mě strojní zařízení a veškerá problematika s tím související. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 21.09.2019, 21:05 »

Milane, v době kdy jsem se v tom zdravotnictví pohyboval, tak to tak fungovalo. V tom má kolega pravdu. Mrknutí
Nicméně již se v tomto neangažuji, takže současný stav neznám. Úsměv
Živý mě strojní zařízení a veškerá problematika s tím související. Úsměv
Si čárni IT síť a pouvažuj, jak by PCH vypadl při 1poruše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 21.09.2019, 21:19 »

Tady stojím za Milanem...
První porucha v síti IT musí být signalizována, ale to je jeden z důvodů proč se síť IT používá, aby to jen "houkalo",  ale fungovalo to dál...
Aby chránič v síti IT reagoval, musí být 2 poruchy, jedna před chráničem a druhá za chráničem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 21.09.2019, 21:29 »

Jiří, tak v tom se neschodnem.  Smutek
Ve zdraavotnictví, HIS hlídal zdravotnickou izolovanou soustavu. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 22.09.2019, 09:13 »

Proč bychom se neshodli?
Na dráze u zabezpečovacíh o zařízení také běžně HIS hlídá stav IT soustavy.
A když je problém, "řve",  ale nic nevypíná

A pak píšu, že proudový chránič první poruchu neřeší, a druhou jen jisté kombinace poruch
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 22.09.2019, 11:22 »

Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič!
Proč? to jsem popsal výšše.

V průmyslu neznám?

Citace
Ale notak, pane kolego.......n ějak jste se upsal
Neupsal....!Je to tak!

Citace
Na dráze u zabezpečovacíh o zařízení také běžně HIS hlídá stav IT soustavy.
Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!!
Ale na oper. sále....je už průser!

PS: Já jsem psal o zrdavotnictví. Ne o průmyslu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?