| | |-+  Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?  (Přečteno 40548 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 19.09.2018, 10:51 »

Otázku nevystihuje přesně problém, který bych chtěl řešit a tak vše napravím v dalším textu......... ........

Vím, že montáž centrálního proudového chrániče není vůbec šťastným řešení. I přes to tuto situaci v terénu vídám dosti často.

Sám jsem navrhoval řešení montáže např. 3ks jednofázových chráničů (L1, L2, L3) a za tyto jsem pak zařadil jistící prvky jednotlivých zásuvkových okruhů. Docílil jsem toho, že mi při poruše jednoho okruhu nezkolabovaly všechny zásuvkové okruhy v objektu.

Toto řešení je dnes údajně již nevyhovující.

Zkoušel jsem hledat článek v ČSN, který by mi ujasnil pohled na tento problém. Marně. Nenašel jsem.
Můžete mě někdo nasměrovat správnou cestou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.09.2018, 10:26 »

ČSN taky nemůžu najít každopádně popisovaná situace se mi taky vůbec nelíbí, podle toho co píšete je třifázový přívod a na ten by určitě mněl být třifázový proudový chránič, a určitě ne tři jednofázové chrániče, a abych řekl pravdu tak jsem se sním ani nesetkal, divím se že vy jako revizní technik jste si na svojí práci dal taky kulaté razítko, udělat mi tohle někdo doma tak ho ženu ven.
Toto je jenom můj názor Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.09.2018, 10:31 »

Tři jednofázové jsou řešením kvalitnějším, coby společný odpínací prvek pak použít 3f vypínač.
Osobně bych hnal toho s tím centrálním chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2018, 10:38 »

ČSN taky nemůžu najít každopádně popisovaná situace se mi taky vůbec nelíbí, podle toho co píšete je třifázový přívod a na ten by určitě mněl být třifázový proudový chránič, a určitě ne tři jednofázové chrániče, a abych řekl pravdu tak jsem se sním ani nesetkal, divím se že vy jako revizní technik jste si na svojí práci dal taky kulaté razítko, udělat mi tohle někdo doma tak ho ženu ven.
Toto je jenom můj názor Mrknutí

Tak mi svoje nestandardní názory ještě podložte něčím normativním, ať jen tak nekřičíte do zdi.  Mrknutí

Proč by měl být na třífázový přívod jen třífázový proudový chránič?
Takže do rozvaděč s třífázovým přívodem osazujete jen třífázové jističe? Blbost, že? A řádná. Něco tak hloupého jsem dlouho nečetl.
Pokud pracujete jako přemýšlíte, pak bych hnal já vás a to přímo "sviňským krokem".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.09.2018, 10:45 »

Tak mi svoje nestandardní názory ještě podložte něčím normativním, ať jen tak nekřičíte do zdi.  Mrknutí

Proč by měl být na třífázový přívod jen třífázový proudový chránič?
Takže do rozvaděč s třífázovým přívodem osazujete jen třífázové jističe? Blbost, že? A řádná. Něco tak hloupého jsem dlouho nečetl.
Pokud pracujete jako přemýšlíte, pak bych hnal já vás a to přímo "sviňským krokem".

Bavím se o proudovém chrániči nikoli o jištění, je jasné že jištiče použiji jednofázové ale když mám třifázový přívod tak centrálně použiji třifázový proudový chránič, a za něho si to mohu rozfazovat podle libosti, třeba na zmíněné jednofázové jističe a chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 20.09.2018, 10:50 »

Tam, kde je funkce napájeného zařízení závislá na přítomnosti více (všech) fází, musí být jištěné, vypínané... všechny fázové (krajní) vodiče jedním přístrojem.
Pokud mám za chráničem jen jednofázové spotřebiče, tak nevidím problém s jednofázovými chrániči
------
Něco o tom, že ochranný prvek má vypnout jen část se závadou je v 33 2000-5-57, ale ta je zrušena. Zásady, které popisovala, by měly být v 33 2000-5-53, ed.2
Nemám ji před sebou, ale budu se do ní muset kouknout, protože 33 2000-5-53/2016 má v bodu 531.3.2 nějaké obecné kecy, ale podivně "překroutitelný" je tam bod 530.4.5
 
... třifázový přívod tak centrálně použiji třifázový proudový chránič, a za něho si to mohu rozfazovat podle libosti, třeba na zmíněné jednofázové jističe a chrániče.
2 chrániče stejné hodnoty za sebou? Nebo ten 3f (4pól) uvažujete 300mA? To bychom se ale bavili o něčem trochu jiném...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.09.2018, 10:54 »

Je to věc selektivity a selektivita je obecně věcí investora nebo budoucího provozovatele a speciálně věcí norem. Takže pokud mi nějaký konkrétní článek v konkrétním prostoru říká, že musím použít jeden chránič na jeden obvod, učiním tak bez dalších kroků. Podobně může nějaký článek nařizovat provoz jednoho obvodu bez ohledu na poruchu v obvodu druhém, což je to samé. Pokud ale nemám žádný takový článek, je to věc výsledku jednání investora s projektantem, kolik bude obvodů za jedním chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.09.2018, 11:01 »

Omlouvám se ale za sebe ukončuji tuhle diskuzi ohánět se pouze čsn,čsn,čsn mi přijde celkem zváštní ano zákony se musí dodržovat a škoda že v nich není všechno pak by se tady nemuselo pořád ohánět z ČSN, každopádně prosím přečtěne si co někdo napíše a potom odpovězte nikde nevidím v mojích příspěvcích nic o dvou chráníčích stejné hodnoty, a prosím trochu samostatnosti v uvažování ne jenom papírek z nápisem ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 20.09.2018, 11:29 »

Omlouvám se ale za sebe ukončuji tuhle diskuzi ohánět se pouze čsn,čsn,čsn mi přijde celkem zváštní ano zákony se musí dodržovat a škoda že v nich není všechno pak by se tady nemuselo pořád ohánět z ČSN, každopádně prosím přečtěne si co někdo napíše a potom odpovězte nikde nevidím v mojích příspěvcích nic o dvou chráníčích stejné hodnoty, a prosím trochu samostatnosti v uvažování ne jenom papírek z nápisem ČSN.

Zde diskutují technici a ti se řídí dle platných ČSN a zákonů. Zde není prostor pro tlučhuby vašeho ražení. Pokud k řemeslu (práce na VTZ) přistupujete jako k naprosto svobodné věci a rovněž jako k vašemu písemnému projevu, pak je mi našeho řemesla opravdu líto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 20.09.2018, 11:33 »

Bavím se o proudovém chrániči nikoli o jištění, je jasné že jištiče použiji jednofázové ale když mám třifázový přívod tak centrálně použiji třifázový proudový chránič, a za něho si to mohu rozfazovat podle libosti, třeba na zmíněné jednofázové jističe a chrániče.

Stále nevím, na základě čeho tady tvrdíte, že se musí použít na třífázový přívod třífázový chránič. Kde vám nalili do hlavy takové bludy?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 20.09.2018, 11:39 »

...í, podle toho co píšete je třifázový přívod a na ten by určitě mněl být třifázový proudový chránič, a určitě ne tři jednofázové chrániče, a abych řekl pravdu tak jsem se sním ani nesetkal, divím se že vy jako revizní technik jste si na svojí práci dal taky kulaté razítko, udělat mi tohle někdo doma tak ho ženu ven.
...

A udělal by jste velkou chybu. Doma mám v jednom rozvaděči  3x 2P produdové chrániče a za nimi jednofázové okruhy. Čtvrtý 4P PCH mám jen pro 3F orkuhy.
Toto zapojení osobně považuji za rozumný minimální standard a doporučuji je všem které mám rád  Mrknutí a nebo kterých si vážím. Centrální PCH je pro mne, s vyjímkou opravdu malých bytů, totální blbost a o tvůrcích podobné zhovadilosti si nemyslím nic dobrého. Naopak řešení které zde popsal Pavel Horský, beru dnes už jako samozřejmost. Navíc se už platí ČSN kde se v určitých místech musí použít na každý světelný obvod samostatný proudový chránič.

Omlouvám se ale za sebe ukončuji tuhle diskuzi ohánět se pouze čsn,čsn,čsn mi přijde celkem zváštní ano zákony se musí dodržovat a škoda že v nich není všechno pak by se tady nemuselo pořád ohánět z ČSN,

Zákony jsou "normou" pro chování občanů a normy řeší minimální technické požadavky na bezpečnost. Protože je to každé o něčem jiném, tak je to v různých předpisech. To je snad logické a jasné.
Navíc jste v tématu kde se řeší především konkrétní články norem, proto ČSN, ČSN, ČSN ......  . Proto jaksi nechápu vaše poznámky.

...... a prosím trochu samostatnosti v uvažování ne jenom papírek z nápisem ČSN.

No, v tom s vámi nesouhlasím. Rozhodně jsem pro selský rozum, ale zároveň musím velmi dobře znát i bezpečnostní předpisy, abych věděl co si mohu a co už nesmím dovolit. Jinak bych se také mohl rychle dostat do "tepláků" a na pár měsíců, nebo let, si mohl jít odpočinout.

Stále nevím, na základě čeho tady tvrdíte, že se musí použít na třífázový přívod třífázový chránič. Kde vám nalili do hlavy takové bludy?  zle


No, tak na to půjdeme jinak Pavle.

Pro par.6  Dle které normy, nebo jak si odůvodňujete vaše tvrzení, že za 3F jističem musí být jen4P PCH a nemohou být třeba 3x 2P PCH?
Jako technik by jste měl správně argumentovat článkem normy, ale osobně jsem zvědav i na vaše "rozumové (samostatné)" vysvětlení.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #11 kdy: 20.09.2018, 11:53 »

Centrální proudový chránič je hlavně historickým přežitkem z dob, kdy byly chrániče novinkou a byly drahé..

Elektrická instalace musí být nejen bezpečná, ale také provozně spolehlivá a ekonomicky navržená.

Je třeba si uvědomit, že spotřebiče třídy I. (to jsou ty s ochranným kolíkem a třížilovou šňůrou Smích ) smí propouštět až do 3,5mA a přesto jsou stále ještě v pořádku. A také něco maličko propouští i když jsou nové.. Když se jich v elektrické instalaci sejde více, chránič spadne. To je také důvod, proč nemít všechno pověšené na jednom chrániči..

Já osobně třeba preferuji mít osvětlení  (kromě koupelen, venkovních prostor a podkroví) mimo proudové chrániče. Protože v 95% vybavených chráničů je kvůli něčemu právě zastrčenému do zásuvky. V podkroví (a ve dřevostavbách) mám chrániče rád mimo jiné i proto, že chrání i před ohněm.

Vše, co vede do venkovního prostředí nebo někam, kde hrozí kondenzace vody a koroze, radím mít připojeno na KOMBIMOVANÉM CHRÁNIČO-JISTIČI,  protože když do svítidla nebo zásuvky na zahradě naprší, nemusí se celý dům ocitnout potmě. Majiteli vysvětlím, že zásuvka na zahradě po tom děsném slejváku nakonec vyschne, až vysvitne sluníčko, nebo ji za týden opraví Franta odvedle, až bude mít čas.. Ale na "furt" padající centrální chránič přijede poruchový elektrikář za prachy, které snadno přesáhnou hodnotu jednoho "dvoupólového chrániče s nadproudovou ochranou"

To samé pro koupelnu - 2-pólový chránič B16, na něm zásuvka pro pračku, za ním B6 pro světlo.
Další 2-pólový chránič, tentokrát C16 ke komínu pro STA, router, satelit a další elektronické blbinky v podkroví, protože jsou v nich spínané zdroje a kondenzátory.. Za něj B6 pro světlo v podkroví..

Většině zákazníků to vysvětlím - jsem přece pan "Kulaté razítko". Kamarádi elektrikáři mne občas používají jako beranidlo Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.09.2018, 11:54 »

A udělal by jste velkou chybu. Doma mám v jednom rozvaděči  3x 2P produdové chrániče a za nimi jednofázové okruhy. Čtvrtý 4P PCH mám jen pro 3F orkuhy.
Toto zapojení osobně považuji za rozumný minimální standard a doporučuji je všem které mám rád  Mrknutí a nebo kterých si vážím. Centrální PCH je pro mne, s vyjímkou opravdu malých bytů, totální blbost a o tvůrcích podobné zhovadilosti si nemyslím nic dobrého. Naopak řešení které zde popsal Pavel Horský, beru dnes už jako samozřejmost. Navíc se už platí ČSN kde se v určitých místech musí použít na každý světelný obvod samostatný proudový chránič.


Pane Fraňek rozhodně s vámi s tíhle souhlasím, když mám třifázový přívod tak taky tam máte třifázový chránič a od jeho přívodu máte nateženy další jednofázové chrániče.
takhle je to správně a nemám se o čem bavit.

Ale rozhodně přímo od hlavního přívodu vést pouze jednofázové chrániče je podle mně blbost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.09.2018, 12:06 »

P.Franěk zapojuje 1f a 3f chránič paralelně a nikoli seriově, jak tu tvrdošíjně tvrdíte svoje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Richard Pech
*
Offline Offline



Nejen elektrony je člověk živ


« Odpověď #14 kdy: 20.09.2018, 12:16 »

Proč?

Když tam žádné 3-fázové spotřebiče, které by měly být za proudovým chráničem nemáš, tak proč tam dávat 3-fázový chránič?! A ještě k tomu centální..

A chrániče za sebou? Všechny 30 mA? Bože můj, kolego, čtěte po sobě, co píšete!

Pokud za sebou dva chrániče, tak o různých vybavovacích proudech..

Za elektroměr dřevěné chatky, venku, na sloupu nejlépe, v chatové kolonii si dej "Centrální proudový chránič" tedy - 4-pólový chránič, ale 100mA, co chrání stavbu a les kolem před požárem, a uvnitř chaty 2P chrániče 30mA, co tě chrání před smrtí.. Protože chránič 100 mA tě klidně zabije a nebude za to moci.

Pokud budeš mít v rodinném domku zásuvku pro cirkulárku a ve studni starou nautilu, tak O.K.,  ale zase jen pro tyhle konkrétní spotřebiče. Jinak centrální chránič jen pro rekreační chalupu s minimem elektroinstala ce, kam jezdíš jen v létě a o víkendu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smluvní partner ČEZ - RT s přístupem do DIP ČEZ Distribuce
Revizní technik E2A
Revize a kontroly EPS a dalších elektrických požárně-bezpečnostních zařízení.
Instalace solárních sytémů a tepelných čerpadel.
Domovní přípojky, Měření a regulace, Vodárenství a Kanalizace
instalace, údržba a servis.
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.09.2018, 12:16 »

P.Franěk zapojuje 1f a 3f chránič paralelně a nikoli seriově, jak tu tvrdošíjně tvrdíte svoje.

Kdybych to psal seriově tak bych naspal z vývodu.
Nebo se pane Hudec mílím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 20.09.2018, 12:19 »

Proč?

Když tam žádné 3-fázové spotřebiče, které by měly být za proudovým chráničem nemáš, tak proč tam dávat 3-fázový chránič?! A ještě k tomu centální..

A chrániče za sebou? Všechny 30 mA? Bože můj, kolego, čtěte po sobě, co píšete!

Pokud za sebou dva chrániče, tak o různých vybavovacích proudech..

Za elektroměr dřevěné chatky, venku, na sloupu nejlépe, v chatové kolonii si dej Čentrální proudový chránič" - 4-pólový chránič, ale 100mA, co chrání stavbu před požárem a uvnitř chty chrániče 30mA, co tě chrání před smrtí.. Protože chránič 100 mA tě klidně zabije a nebude za to moci.

Pokud budeš mít v rodinném domku zásuvku pro cirkulárku a ve studni starou nautilu, ta O.K.,  ale zase jen pro tyhle konkrétní spotřebiče. Jinak centrální chránič jen pro rekteační chalupu s minimem elektroinstala ce, kam jezdíš jen v létě a o víkendu.

Když tam nemám žádné třifázové spotřebiče tak nebudu mít třifázový přívod Mrknutí
Nikde jsem nepsal chrániče za sebou  ale chránič a jistič a už vubec ne každy 30mA Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.09.2018, 12:24 »

Otázku nevystihuje přesně problém, který bych chtěl řešit a tak vše napravím v dalším textu......... ........

Vím, že montáž centrálního proudového chrániče není vůbec šťastným řešení. I přes to tuto situaci v terénu vídám dosti často.

Sám jsem navrhoval řešení montáže např. 3ks jednofázových chráničů (L1, L2, L3) a za tyto jsem pak zařadil jistící prvky jednotlivých zásuvkových okruhů. Docílil jsem toho, že mi při poruše jednoho okruhu nezkolabovaly všechny zásuvkové okruhy v objektu.

Toto řešení je dnes údajně již nevyhovující.

Zkoušel jsem hledat článek v ČSN, který by mi ujasnil pohled na tento problém. Marně. Nenašel jsem.
Můžete mě někdo nasměrovat správnou cestou?

Jinak přečtěte si první dotaz.

Sám jsem navrhoval řešení montáže např. 3ks jednofázových chráničů (L1, L2, L3) a za tyto jsem pak zařadil jistící prvky jednotlivých zásuvkových okruhů. Docílil jsem toho, že mi při poruše jednoho okruhu nezkolabovaly všechny zásuvkové okruhy v objektu

Nemám jediný důvod mít třifázový přívod, nikde nic nevidím o třifázové zásuvce, jestli jsou pouze jednofázové proč do rozvaděče přivádět 3 fáze?
A tímhle myslím končím s dohadama
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?