Martin1992
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 01.09.2019, 08:16 » |
|
Vybaví proudový chránič (In 40 A) viz příloha při překročení proudu 40A? Nemyslím tím reziduální proud. Domnívám se, že uvedená hodnota In40A znamená maximální povolený proud přes kontakty, aby byla zachována výrobcem garantovaná funkčnost chrániče a při překročení tohoto proudu chránič nevybaví. Pokud by při překročení proudu 40A vybavil, tak by se potom jednalo o kombinovaný chraničojistič, ale vzhledem k rozměrům tohoto zařízení to ale nevypadá, že by se tam vlezl mechanismus pro chránění a ještě i pro jištění. Ptal jsem se na to několika elektrikářů a většinou tvrdí, že při překročení proudu 40A (ne reziduální) chránič vybaví.
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 01.09.2019, 09:32 » |
|
Zařízení na obrázku se prodávalo jako chránič, Funkci jističe od něj nečekejte, naopak, aby nemohlo dojít k poškozování kontaktů nebo jiných částí, musí takový chránič obecně předjištěn. Pokud něco funguje i jako jistič, zpravidla má vyznačenou charakteristik u (dnes nejčastěji B, C, dříve např. V, M, německé zpravidla U, L...)
A dnes bych takový historický kousek nově nenasadil ani jako chránič nebo vypínač.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2019, 09:53 » |
|
Na obrázku je starý proudový chránič (první v tehdy RVHP -pokud ví i mladí co to bylo  ) Jako vůbec první chránič se montoval před desítkami let na zubní soupravy... 40A je max proud kontaktů! Je 3 fázový, musel se spojit klemou první a poslední fáze aby vyhazoval i jednofázového připojení tlačítkem.... Na ochranu životů a majetku bych ho dnes nedal, má hodně po své životnosti i když funguje tlačítkem ....popř, MP
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 01.09.2019, 10:25 » |
|
Všechno je na štítku, jmenovitý, inicializační, svodový. Přetížení a zkrat řeší předřazený prvek, ostatně jako je tomu dodnes.
Ano je to jen FI a žádný multi (M) jistič a chránič jako RCBO. Je to výrobek DDR ze 60. let a používal se na izolované sítě. Dovážel se i do ČSR. Byly to první výrobky na Id=Ifu 100 mA. 30 mA tehdy nebyl dostupný.... Zajímavý je údaj I EA 160 A. Předřazení pojistkami 4 x.....neví někdo, co ten index EA znamená? To počáteční písmeno E. Jinak je to muzejní kousek patřící do muzea. Doba pokročila velkým tempem vpřed....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 01.09.2019, 14:11 » |
|
Po první světové válce těžko někdo používal chránič jakýkoliv, proudový ani napěťový ještě nikdo neznal. Síť TT s proudovým chráničem má odůvodnění v místech se špatnou vodivostí zeminy a nemožností řádně přizemnit rozvod TN. To bych považoval asi za hlavní důvod použití na JM.
Chrániče tohoto provedení se dodávaly až do r. 1990 a dodnes vykazují při měření hodnoty jako by byly nové. Nepamatuji, že bych odlovil zatuhlý nebo jinak nefunkční kus. Rozdílový proud I deltaN býval 30, 100, 300 a 500mA. Na nové rozvody bych ho již nepoužíval, ve starších rozvodech bych s ním po přeměření neměl problém. Dnešní výrobci by si měli možná vzít příklad. Je třeba, aby mu byl předřazen jistící prvek, v tomto případě uvedených max. 40A je pouze proudová zatižitelnost kontaktů.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 01.09.2019, 15:17 » |
|
Ersatz ableitstrom  I EA=160 A je spíše předřazené jištění než svodový proud, že by soudruzi v DDR udělali chybu? Anebo výraz Ersatz ableitstrom má více významu?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|