Autor Téma: Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?  (Přečteno 12115 krát)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« kdy: 23.02.2022, 07:04 »

Musí být podle vašeho názoru varná deska připojena přes proudový chránič?
Mám na mysli běžnou varnou desku (indukční) v domácnostech.
V návodech výrobců to zmíněno není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.02.2022, 07:51 »

Za mě ano, myslím, že by měla být připojena přes chránič. Myslím, že v tomto případě si to nelze ospravedlnit ani tím, že vybavením chrániče může dojít k hmotným škodám majiteli  (jako to mnozí používají v případě lednic, serverů apod.).
Já osobně připojuji přes chrániče vždy všechno. Pokud vybavuje, je to buď chyba v zařízení, nebo v instalaci (nedostatečný počet okruhů, nebo špatně zapojené).

Jednou jsem řešil u kamaráda problém s vybavujícím chráničem, kde byla úplně nová varná deska. K mému překvapení jsem naměřil,  že samotná deska je příčinou reziduálních proudů v řádu jednotek mA a to ani nemusela běžet, stačilo, aby byla připojena.
Takže pokud tam máte více takových spotřebičů na jednom okruhu, zkrátka se to posčítá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2022, 08:52 »

Kolego Novákkkku, chtělo by to ovšem trošku profesionálněj ší odpověď.
Víte co znamená slůvko "myslet"?

Proč by měla být deska (sporák) připojena přes FI?
Pocity nechme stranou (prasklá deska, zatečená tekutina, úraz) a odpovězte mi na základě požadavku ČSN.
Přdstavte si, že jste RT, přijdete na revizi do bytu, zjistíte absenci FI na vývodu pro napájení desky...
Napíšete to do zprávy jako závadu?
Pokud ano, jakým normativním článkem ji obhájíte?

Docela mě to zajímá a byl bych rád, abyste to sem uvedl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.02.2022, 09:20 »

Z příspěvku jsem pochopil, že tazatel se ptá na názor ostatních diskutujících, ne na ČSN.
Zeptám se obráceně... Přdstavte si, že jste RT, přijdete na revizi do bytu, zjistíte, že všechna světla v celém bytě jsou připojena na 1 společný vypínač u vchodu do bytu. Součet příkonů všech svítidel splňuje jištění tohoto jediného okruhu. Do zprávy v podstatě také nemáte co napsat (pokud vím, ničím jste ČSN neporušil),  přesto byste to tak nikdy neudělal.

Můj názor je zapojit pod chrániče všechno. To, že to ČSN nevyžaduje je věc druhá.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2022, 09:51 »

Z příspěvku jsem pochopil, že tazatel se ptá na názor ostatních diskutujících, ne na ČSN.

Jsme technici, měli bysme naše tvrzení podkládat elektrokuchařk ou, kterou jsou právě ČSN.
Na názor se mohu zeptat laika na ulici a nebo na diskusích na sociální síti.
Pak vznikají situace, kdy přijdu na revizi a elektrikář mi říká "četl jsem názory spousty elektrikářů na Facebooku". Keci v kleci, které nic neznamenají a jsou naprosto mimo.

Přdstavte si, že jste RT, přijdete na revizi do bytu, zjistíte, že všechna světla v celém bytě jsou připojena na 1 společný vypínač u vchodu do bytu. Součet příkonů všech svítidel splňuje jištění tohoto jediného okruhu. Do zprávy v podstatě také nemáte co napsat (pokud vím, ničím jste ČSN neporušil),   přesto byste to tak nikdy neudělal.

Jsem RT, nemusím si to představovat.
Jako RT vyžaduji dokumentaci.
Pokud bude v dokumentaci požadavek na centrální spínání osvětlení v celém bytě, pak se budu zabývat tím, zda něco není v rozporu s normativním ustanovením v ČSN 33 2130 ed.3. čl. 5.2...
Stejně tak mě bude zajímat kategorizace bytu, která určuje minimální počet světelných okruhů v bytech čl. 7.7.4.
A dle toho vydám závěr.

Určitě však nedám na něčí názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.02.2022, 10:02 »

Bohužel/bohudík jsem měl několik takových desek rozebraných, musím konstatovat, že propojení neživých částí mezi sebou a dále k ochrannému vodiči je zatraceně zfušováno (povětšinou samořez šroubky do tenkého plíšku atd....).
Přitom je výrobek doslova narvaný živými částmi.
Pokud k tomu přičtu výskyt vody, kapacitní ovládání funkcí, tak bez chrániče bych se pod revizi nepodepsal.
Je to poněkud žertovná situace, na jednu stranu normotvůrce předepisuje chránič na kdejaké světýlko a skutečná rizika opomijí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2022, 10:22 »


Pokud k tomu přičtu výskyt vody, kapacitní ovládání funkcí, tak bez chrániče bych se pod revizi nepodepsal.


A přesně o to mi jde.
Co bys napsal jako důvod pro vystavení záporného bezpečnostního verdiktu?
Napsal bys tam, že to výrobci spotřebiče flákají a proto jde bez FI o nebezpečný stav?

Mimochodem, já si do dokumentace rozvaděče nedovolím nedat FI na sporák/varnou desku. Ale stále mi jde o obhajobu negativity v revizní zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.02.2022, 10:24 »

Co sa pise v norme ? Pokial viem, nieco o zasuvkach pristupnych laikom a svetlach. Varna doska je napojena na pevno, nie cez zasuvku ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.02.2022, 10:37 »

Pokud k tomu přičtu výskyt vody, kapacitní ovládání funkcí, tak bez chrániče bych se pod revizi nepodepsal.
Neviem či rozumiem,..no spýtam sa..
Nepodpíšete sa ani pod vyhovujúcu revíziu bytu v TN-C,..bo má v súlade s návodom zabudovanú novú varnú dosku,..no bez chrániča..?,  
Čo viem, tak vyhovujúce revízky starších bytov s TN-C v dobrom stave sú pri kúpe bytov bežné..

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.02.2022, 10:40 »

A přesně o to mi jde.
Co bys napsal jako důvod pro vystavení záporného bezpečnostního verdiktu?
Napsal bys tam, že to výrobci spotřebiče flákají a proto jde bez FI o nebezpečný stav?

Mimochodem, já si do dokumentace rozvaděče nedovolím nedat FI na sporák/varnou desku. Ale stále mi jde o obhajobu negativity v revizní zprávě.
Nějaká obecná právní konstrukce by se vymyslet asi dala, nicméně postupoval bych tak, že majiteli chránič doporučím doplnit, no a když si nenechá poradit, tak ať se holt obrátí na jiného.
Stejně tak nereviduji polské zásuvky a hromosvod z pozinku od jistého českého výrobce, protože prostě vím, že to první za pár let shoří a to druhé zrezne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.02.2022, 12:11 »


Stejně tak nereviduji polské zásuvky a hromosvod z pozinku od jistého českého výrobce, protože prostě vím, že to první za pár let shoří a to druhé zrezne.


 Smích Smích Smích to je asi jako bi mi na první technické kontrole vozu odmítli technickou udělat, protože díky vnějším vlivům hrozí koroze a tím pádem zhoršení technického stavu  Smích Smích Smích

Milane, nebuď tak přísný.
Já se Tě normálně začínám bát  Smích Smích Smích Smích


Kecám, já mám pro strach uděláno  Mrknutí Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.02.2022, 12:27 »

Ve většině případů, se kterými jsem se setkal, byla varná deska připojena přes chránič.
Ale párkrát byla varná deska připojena bez chrániče.
Když jsem se o tom tom bavil s projektantem, který to takto naprojektoval, říkal mi něco v tom smyslu, že u těchto desek mohou být velké unikající proudy a ve spojení s ostatními spotřebiči to může způsobovat nežádoucí vypínání proudového chrániče. Já jsem mu zase argumentoval tím, že je takto zapojeno spousta varných desek a problémy s tím nebývají.
Nakonec jsme se shodli na tom, že varná deska přes proudový chránič zapojená být MŮŽE, ale NEMUSÍ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.02.2022, 12:30 »

... nereviduji polské zásuvky ....
To je docela problém, když na to výrobce napíše 230V/16A a má tam kontakty z plíšku jak z plechovky od piva...
Ale mám jako RT vyjádřit osobní pocit nebo zkušenost, když nejsem zkušební laboratoř, abych to seriozně otestoval?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 23.02.2022, 12:34 »

Mohlo by se třeba argumentovat tak, že varná deska je instalována do dřevěné pracovní desky, což by mohlo spadat pod ČSN 33 2000-7-713 a pak podle čl. 713.415.1.1 tam musí být chránič 30 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 23.02.2022, 12:46 »

Mohlo by se třeba argumentovat tak, že varná deska je instalována do dřevěné pracovní desky, což by mohlo spadat pod ČSN 33 2000-7-713 a pak podle čl. 713.415.1.1 tam musí být chránič 30 mA.

Radime, už jsi zkoušel zapálit pracovní desku kuchyňské linky?
Já ano a moc jsem se neohřál  Smích

Vymyslet se dá všechno  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 23.02.2022, 13:34 »

Rozhodně bych desku přes FI nechal zapojit, i když to  není normově podloženo- pro zvýšení bezpečnosti obsluhy laiky!
TOMU se říká lepší, jako normové minimum!! tanecek Mrknutí

Tak jak v normě bylo uvedeno že lednice, mraznička se nedoporučuje (nemusí) zapojit přes FI pro možnou velkou škodu jeho vypnutím!To samé i boiler a podobně....Pok ud je spotřebič OK nic nevypadne! Vypadne jedině zhoršením IZO stavu těchto spotřebičů.Kap ala voda do el.instalace boileru!
Mám desítky let tak doma zapojen FI a nic, kromě závady ,   která by stejně jej za dva dny vypnula!Tak nebo tak!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #16 kdy: 23.02.2022, 13:46 »

Tak já mám v provozu cca 15 let, myčku, troubu a sklokeramiku (230V),  za jističochránič ema, a zatím bez problémů. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 23.02.2022, 13:51 »

Radime, už jsi zkoušel zapálit pracovní desku kuchyňské linky?
Já ano a moc jsem se neohřál  Smích
Musí se to zapálit pořádně  Úsměv
Jinak ale je to taková neurčitá lepenice, tak bych si tipoval třídu reakce na oheň E nebo F. Ale co jsem tak pochopil z ČSN 33 2000-7-713, tak na materiálu nezáleží. Takže protiargumenta ce může být jen taková, že varná deska není zabudována do nábytku a že se na to ČSN 33 2000-7-713 nevztahuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?