Osobně zastávám názor, pokud výrobce strojního zařízení, nemá ve svých požadavcích pro napájení strojního zařízení, uveden striktně,(krom jističe nebo pojistek) proudový chránič, tak ten není nutné osadit do přívodního kabelového napájení. Ani norma ČSN EN 60 2014-1, ed. 3, to ve svých požadavcích neuvádí.

Stran unikajícího proudu do vodiče PE, mám odzkoušeno a změřeno, že každý frekvenční měnič, má unikající proud do vodiče PE, bez ohledu na značku a výrobce FM.
Zrovna teď jsme ve stádiu zkoušek u jednoho strojního zařízení, kde unikající proud do vodiče PE, je + - 360 mA. A to je tam pouze 12 ks FM, od 0,4 – 0,75 kW.