Hele, nanuku, kolega tím naznačil, že problém je ve zkratovém proudu. Málokterý laik si totiž uvědomí, že při zkratu (ktrerému se určitým způsobem podobá i právě přepálené vlákno žárovky) teče obvodem proud, daný jen impedancí zdroje (tedy nejbližšího trafa vn/nn) a celého vedení. Ten proud je sice jen krátkodobý, než vylítne první jistič, zato má však hodnotu přinejmenším několik málo kA a je v celém obvodu stejný - tedy i v obou jističích. Zde proto hraje roli rychlost zkratové spouště, nikoliv jmenovitá hodnota jistícího prvku. Ta má ale již vliv na selektivitu při přetížení malém. Zatímco 16A jistič při přetížení 25A vybaví zhruba po půl hodině, pak s tou pětadvacítkou u hodin to ani nehne.