Václav Hamáček
|
 |
« kdy: 27.06.2010, 19:11 » |
|
Na hlavních pojistkách na domě neustále blbne jedna z nich (jsou tam tři 25A keramické pojistky).
Nejprve to dělalo to, že občas tak jednou za 3 měsíce se normálně přepálila. Teď se přepaluje častěji a nebo jenom ta fáze nachvilku vypadne a pak hned zase naskočí. Při výměně pojistky je ta pojistka na dotek žhavá. Ostatní ne. Taky jsem si všiml, že ten protikus do kterého je nasunuta je dost opálenej. Snad tam ani nemůže být pořádný kontakt. Bojím se to vyměnit neboť je to pod proudem a musel by se asi vypnout proud někde na transformátoru . Poraďte mi prosím na koho se v takovém případě obracet a zda je možné že to dělá ten opálených protikus (nevím jak se tomu říká odborně).
#106#
|
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2010, 19:22 » |
|
ten protikus se jmenuje "dimenzák", alespoň u nás na Moravě  A stim přepalovaním pojistky to může určitě souviset. Mohl by jste přihodit fotku te PS vjakym je stavu? případně I foto přípojky. Může to být i nerovnoměrně rozfázovaná instalace...
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
|
Václav Hamáček
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 27.06.2010, 19:55 » |
|
ten protikus se jmenuje "dimenzák", alespoň u nás na Moravě  A stim přepalovaním pojistky to může určitě souviset. Mohl by jste přihodit fotku te PS vjakym je stavu? případně I foto přípojky. Může to být i nerovnoměrně rozfázovaná instalace... Fotku pošlu když tak zítra. Jinak na té fázi je mimo jiné pračka, světla v celém horním patře domku , zásuvky tamtéž , boiler a část zásuvek dolního patra. Dům jsem koupil a bývalý majitel byl dost exot. Takže např boiler je napojen do zásuvky !! Přitom v rozvaděči je volný kabel na nízký tarif ( už to chystám přehodit ) . Ještě prosím o radu na koho se obrátit pro výměnu toho "dimenzáku". Díky
|
|
|
|
|
|
Zdenek2752
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 28.06.2010, 09:23 » |
|
Dimenzák slyším (čtu) poprvé. Vždycky jsem tomu říkal (taky na Moravě) vymezovací kroužek. Měli jsme na jeho bezpečnou výměnu speciální jednoduchý nástroj. Podle toho co píše tazatel je ta jedna fáze přetížená. Do diskuse: Je možné aby teplo vzniklé na přechodovém odporu mezi pojistkou a vymezovacím kroužkem přerušilo pojistku?
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 28.06.2010, 10:42 » |
|
Ve středních Čechách tomu říkáme pojistkový dotek a my starší na to máme jednoduchý přípravek na manipulaci pod napětím.
Co se týká přehřívání díky nedokonalému spoji, to je možné, ovšem přetavení patrony jenom díky tomuto přechodovému odporu mi připadá dost nepravděpodobn é. Podle toho co zde již napsal původní tazatel o kumulaci spotřebičů na této jedné fázi, tak bych spíš předpokládal přetížení.
Doporučuji pozvat elektrikáře a provést kontrolu rozdělení spotřebičů do jednotlivých fází v domovním rozvaděči a opravu v pojistkové skříni. Správné rozložení spotřeby do fází odstraní problémy a mnohdy vede i k úsporám platby za povolenou hodnotu hl. jističe.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 28.06.2010, 10:55 » |
|
Přímo přetavit určitě ne, drátek se taví někde při 1300°C. Ale je možné, že v místě připojení drátku na dotyk dojde k předehřátí drátku a pojistka vypne dřív. Jestli jde o nejzatíženější fázi, může to způsobovat nežádnoucí vypnutí. Takže jediný způsob, jak zjistit závadu je prohlídka a měření.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Jaroslav Švábik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 29.06.2010, 09:32 » |
|
Ako už napísal p. Svejkovský v prvom rade treba vymeniť poistkový spodok, obyčajne je už na pohľad kovová plocha spodku prehriata a vzniká prechodový odpor. Už som sa tým parkrát stretol a dokonca bolo nutné odstrihnúť aj z vodiča prívodu.
|
|
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 29.06.2010, 11:59 » |
|
Jaroslav Švábík: . . . Proč bylo nutné ''ucvaknout'' vodiče? . . .
Protože byly vyhřáté.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 29.06.2010, 12:03 » |
|
......... nebo koroze což by zpusobylo přechodový odpor a rychlejší vybavení pojistky.  A právě ten přechodový odpor ohřeje po tepelně vodivém materiálu připojené vodiče do takové míry, že se škvaří jejich izolace.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|