J. Barek
« kdy: 25.09.2009, 10:18 »

Ve firmě máme mnoho počítačů a dalších spotřebičů,
které nemají síťový vypínač.

Přes noc je vypnut hlavní síťový přívod.
Vybité kondenzátory v počítačích, monitorech, atd představují zkrat při zapnutí hlavního vypínače s následným vypadnutím hl. jističe.
Při každém zapnutí musíme napřed shodit všechny jističe v rozvaděči a postupně je zapínat.
Existuje nějaké zařízení, které by omezilo proudovou špičku při zapnutí velké kapacitní zátěže?
Za řešení nepovažuji použití šňůrových rozbočnic s vypínačem.



#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2009, 08:43 »

Doplňte rozvaděč o pár stykačů na podružáky, popř. větve, nebo rozdělte rozvaděč po řadách...
Spínejte je tlačítky s přídrží. Když vypnete hl. vypínač, stykače odpadnou. Po zapnutí je jednotlivě sepnete tlačítky. Tím dostanete menší proudové rázy. Počet potřebných stykačů je otázkou měření a výpočtů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 26.09.2009, 09:07 »

A nebo "omašlit" stykače pomocným, časově zpožděným zapínacím kontaktem (kromě posledního). První stykač zapínán přímo napětím sítě, ostatní v kaskádě zapínány se zpožděním vždy od předchozího.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Ošťádal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.09.2009, 09:38 »

Celkem levně a jednoduše lze tento problém vyřešit tak,že před spotřebič,který to způsobuje,připojíte vhoné relé jehož spínací kontakt je přemostěn 100W žárovkou.
Fázi přivedete na relé a přez spínací kontakt spotřebič,žárovka je tedy přiojena paralelně k tomuto kontaktu
Po zapnutí hl. jističe žárovka svítí jen po dobu než relé sepne/blikne/.
Tento kratičký okamžik stačí na to,aby to jistič zvládl.No a když vám vypnou proud,tak se nemusíte o nic starat,protože hl. jitič vám nevypadne.
Mám to ověřeno i na odělovací transformátore ch,kde díky tvrdému jádru docházelo ke stejnému jevu.
Když se žárovka spálí nic se neděje,zařízení se bude chovat jako dřive a vy poznáte,že máte vyměnit žárovku.
Pro každý případ si raděj kupte žárovky do zásoby. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J. Barek
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2009, 12:38 »

Dík za příspěvky. S tou žárovkou je to vtipné, ale hodí se to na jeden dva spotřebiče, ale když jsou jich desítky....? Řešení se stykači je také možné, ale rozvaděč je plný a už se tam nic nevejde.
  Já měl na mysli nějaké chytré zařízení, třeba tlumivka na omezení proudové špičky, spínání při průchodu fáze nulou, a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 26.09.2009, 16:47 »

Místo žárovky dát odpor jako je to řešeno u stykačů kompenzace....
Nezkoušel jsem to ale možná by to šlo???jsou to také kondíky....??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 26.09.2009, 22:40 »

Jak moc je hlavní jistič přetížený? Pokud odpojíte před zapnutím např. třetinu nebo polovinu spotřebičů, vydrží?
Hlavním jističem je míněný jistič před elektroměrem nebo jistič na přívodu do podružného rozvaděče? Možná by pomohla změna jeho charakteristik y, pokud to bude technicky možné zejména s ohledem na velikost impedanční smyčky. Pokud to je jistič před elektroměrem, bude jeho výměna problematická neochotou distributora k povolení používání jiné charakteristik y naž B. Úspěch této úpravy záleží na tom, kolikrát překračuje proudový náraz možnosti současného jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.09.2009, 23:41 »

V té firmě toho je asi nedořešeno víc.Jak reagují UPS na vypínání hlavního vypínače?Pokud nepoužívá firma UPS ,vyplatí se prostoje čekáním n znovu naběhnutí OS nemluvě o ztracených neuložených datech a znovu opakování stejné práce po každém poklesu napětí?K omezení nárazového proudu lze použít stykač používaný k spínání kondenzátoru v kompenzačních rozvaděčích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2009, 07:45 »

K omezení nárazového proudu lze použít stykač používaný k spínání kondenzátoru v kompenzačních rozvaděčích.
Palec vzhůru
Ano takto to funguje dobře, obyčejné stykače jsou nevhodné a celkem rychle vezmou za své.

Řešení s žárovkama je opravdu veselé  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 28.09.2009, 20:48 »

TO: J. Barek
Co takhle nejdřív změřit proudy, a teprve poté provést následné úpravy? Jak chcete omezit záběrné proudy zařízení když ani nevíte jak velké jsou?



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2009, 06:34 »

Doplním kolegu Miroše, tohle je práce pro odborníka, protože obyčejným A-metrem proudovou špičku při zapínání zdrojů počítačů nezměříte. Kontaktujte někoho s patřičným vybavením a znalostmi a řešení se najde a nemusí být ani příliš drahé. Bastlení s žárovkami a pod. je doopravdy pouze školní pokus pro demonstraci problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?

Aktuální slova KUTIL (1)