Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Kulíšek 06.10.2010, 21:21



Název: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Kulíšek 06.10.2010, 21:21
Situace: klimatizace LG 3,5 kW, topný i chladicí režim. Zapojena do okruhu s podlahovým temperováním 300W (koupelna,WC) přes jistič OEZ 20A/C a proudový chránič Terasaki FIE 25 2 030. Takto sestava bez problémů chodila cca 4 roky. Teď po zhruba měsíční nečinnosti klimy v přechodném období jsem ji zapnul do topného režimu, běžela cca 2 dny a pak najednou při pravidelném spínacím cyklu kompresoru vypadl FI. Po nahození azapnutí znova. Inu přišel servisák na klimu, zjistil vadný kompresor a já ji odstavil(odpojil natvrdo z okruhu. ALE! V okruhu je ječtě 1 normální zásuvka, občas ji užívám na vysavač... K mému překvapení i vysavač s příkonem 1kW Fi vyhazuje... Ale ne pokaždé, když ho spustím. Fi to dělá nepravidelně, bez náznaku zákonitosti :( Jinak jistič drží neustále- nevyhazuje. A já se ptám - odešel proudový chránič "letitostí" provozu nebo to způsobila ta klimatizace? Co by mohlo být příčinou? Dá se nějak FI změřit, otestovat? Nebo ho vyhodit a koupit nový?


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.10.2010, 21:56
Pokud chránič spadne až když něco zapnete, bude závada pravděpodobně někde v instalaci. Porouchaná klima jí mohla pomoct na svět. Chránič se samozřejmě změřit dá. Je to lepší, než když vyhodíte peníze za nový a ten bude padat taky.
Samozřejmě závada chrániče se vyloučit nedá.


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Kulíšek 06.10.2010, 22:17
Chránič se samozřejmě změřit dá. Je to lepší, než když vyhodíte peníze za nový a ten bude padat taky.
Samozřejmě závada chrániče se vyloučit nedá.
Jak, popř. kde a kým se dá otestovat správná funkce Fi (kromě tlačítka, co má na sobě)


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Martin H. 06.10.2010, 23:14
Jak, popř. kde a kým se dá otestovat správná funkce Fi (kromě tlačítka, co má na sobě)

Opisovaný stav (FI vypadne pri odbere a niekedy aj FI nereaguje na tlačítko) je typický symptóm pre konkrétnu závadu - neželaný spoj - na elektroinštalá cii. Nelámte si hlavu, kým sa nevylúči triviálna príčina.


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Martin Kurka 07.10.2010, 00:48
Vážený pane Kulíšku,
S Zapojena do okruhu s podlahovým temperováním 300W (koupelna,WC) přes jistič OEZ 20A/C a proudový chránič
Velice pravděpodobné se mi jeví propojení N a PE, protože vysavač asi bude ve druhé třídě izolace. Také hodně pravděpodobné se mi jeví načaté podlahové temperování, které zvyšuje únikový proud na mez těsně pod vybavením chrániče. S velkou pravděpodobnos tí kompresor v tom mohl být nevinně a může být 0.K..
Každý poctivý revizní technik je vybaven měřicím přístrojem, který umí změřít stav (citlivost) proudového chrániče a také umí změřit únikové proudy jednotlivých okruhů - samotného podlahového vytápění, klimatizace a  instalace a zjistí i případné propojení N a PE za chráničem. Jestli máte topné kabely s ochranným opletením a případný zkrat mezi N a PE je někde pod podlahou, chce to revizního technika vybaveného kvalitním hledačem vedení, abyste nemusel bourat celou podlahu, nebo totálně odstavit temperaci podlahy.
Jestli jste laik a klimatizaci jste odstavil neodborně a přívodní modrý N vodič smotal se žlutozeleným vodičem, je příčina vypadávání jasná a kompresor byl prvotní příčinou a Vy druhotnou. 


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 07.10.2010, 17:51
Vadný proudový chránič není žádná zvláštní záležitost...
Za mé praxe jsem jich už desítky vyměnil, co by vadné.../samozdřejmě po řádném otestování měřícím přístrojem.../!


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.10.2010, 18:10
Zažil jsem chrániče, co nereagovaly vůbec nebo padaly při bouchnutí dveřma. Chránič, který vybaví pouze v okamžiku zapnutí spotřebiče pravděpodobně vadný nebude. Změřil bych izolační stav mezi PE a N.


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.10.2010, 19:29
Osobně jsem se za svou praxi setkal také s celou řadou vadných chráničů, nicméně, vždy to bylo tak, že buď chránič nevypínal vůbec nebo byly naměřené hodnoty (vypínací proud, vypínací čas) vyšší než je dovoleno, nikdy nižžší.
Je tedy nutné si uvědomit, že na parametry chrániče má vliv i připojená instalace, pokud tedy chcete změřit skutečně parametry chrániče, musíte odpojit instalaci za chráničem, včetně vodiče N.
Doposud jsem se nesetkal s "bezdůvodně" vypadávajícím chráničem, vždy byl problém v instalaci. Někdy tedy to byl docela hlavolam, ale doposud to vždy bylo takto.

Popsaná situace skutečně odpovídá spojení vodičů PE a N někde za chráničem, jak už bylo psáno v předchozích příspěvcích.


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Alin 07.10.2010, 20:27
Osobně jsem se za svou praxi setkal také s celou řadou vadných chráničů, nicméně, vždy to bylo tak, že buď chránič nevypínal vůbec nebo byly naměřené hodnoty (vypínací proud, vypínací čas) vyšší než je dovoleno, nikdy nižžší.

Tak já už jsem se párkrát s nižší hodnotou vypínacího proudu i času setkal. Co mě však trápí víc je že se stále častěji se setkávám s tím že při vybavení a znovuzapnutí chrániče nepřevádí kontakt N, je třeba chránič vypnout a zapnout znova a pak je vše v pořádku. Dřív jsem si toho nevšímal ale po jisté zkušenosti si po vypnutí chrániče vždy ověřím jestli kontakty sepnuly jak měli a ono to není tak výjimečné jak to vypadá.  :(


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Petr Moravec 07.10.2010, 21:23
To Alin
Pokud jste tuto skutečnost zaznamenal na 4 pólovém chrániči, byla by to poplašná zpráva. To néééé  :-[.


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 07.10.2010, 21:50
Taky jsem se upřímně vyděsil.


Název: Re: Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Alin 08.10.2010, 06:53
To Alin
Pokud jste tuto skutečnost zaznamenal na 4 pólovém chrániči, byla by to poplašná zpráva. To néééé  :-[.
Bohužel je to tak a není to žádný noname banana. Zatím vždy pomohlo procvakání ale kdo tomu má pak věřit. Nejhorší je že si toho člověk jen těžko všimne, já si toho začal všímat po drahé zkušenosti kolegy (centrální chránič rodinného domu),  od té doby jsem na centrální chrániče poněkud vysazený. Letos je to již třetí chránič, vždy je to v místě s nižší teplotou a bez jakékoli údržby. Podobnou vadu kontaktu na fázi jsem ještě nenašel.