Autor Téma: Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?  (Přečteno 33055 krát)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 14.09.2021, 18:27 »


...v revizi bych je hodnotil jako nebezpečné.

U mne AC neprojde revizí..

Nechci nijak zpochybňovat vaše závěry ale na základě čeho byste vystavily RZ se závěrem " El. instalace je z hlediska bezpečnosti neschopná provozu?" Tedy mimo doporučení výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 15.09.2021, 07:41 »

Nevím jak 0,1 mA, ale měřící proud 10,5 mA umrtví i vadný chránič typu A. Je to úlovek z poslední doby.
Chrániče typu AC po ověření nevypínacího proudu pulzem umřou celkem spolehlivě.
To hej, dá sa povedať, že chránič čo ste ho meral funguje tak jak má, ....no treba povedať aj to, že výpovedná hodnota vášho merania vychádza zo vzťahu "chránič- merák- meracia metóda"... a teda zo skúšky..

Ja som ale písal o vzťahu "chránič-spotrebič",  a teda o reálnej bezpečnosti v praxi....
Čo napr. dokazuje vyhovujúce meranie reziduálneho prúdu chrániča A do vodiča PE  vo vzťahu ku nebezpečnému (nevyhovujúcemu) spotrebiču...?

Podľa môjho vôbec nič,..a v reálnej praxi je tam chránič nanič..
Ja len chcem upozorniť na to, že vzťah "chránič - spotrebič" o ktorom sa tu debatuje je z pohľadu ochrany pred úrazom nesprávny....
Správny vzťah je "chránič - EI"..tak jak je to v normách o bezpečnosti EI


Podľa môjho by sa mala debata správne uberať smerom ku vzťahu "chránič-EI", ...a hlavne keď je všetko o ňom v normách o EI a v nijakých normách o spotrebičoch sa nespomína...

Šak hádam si tu nikto nemyslí, že nebezpečný fén je ešte málo nebezpečný, bo chránič A....no a bezpečnému fénu je hocijaký chránič nanič....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 15.09.2021, 09:35 »

Na stránkách Eatonu se dá stáhnout cca 40 stránkový dokument Eaton rcd application guide.
Doporučuji přečíst, vysvětleno je to dokonale, ubude jalových dotazů a zavádějících teorií na téma "celý svět to dělá blbě protože pravdu mám jen já"
http:// https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electrical-circuit-protection/circuit-breakers/xeffect-rccb/eaton-rcd-application-guide-br019003en-en-us.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #39 kdy: 15.09.2021, 10:06 »

Co tedy vede výrobní firmy k výrobě chrániče typu AC, když v dnešní době je už celkem mimo pár věcí nepoužitelný.. ..
I tam kde bude AC spolupracovat s několik málo spotřebiči je nahradilený se stejnou funkcí třeba minimálně typem "A"! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 15.09.2021, 11:57 »

Co tedy vede výrobní firmy k výrobě chrániče typu AC, když v dnešní době je už celkem mimo pár věcí nepoužitelný.. ..
I tam kde bude AC spolupracovat s několik málo spotřebiči je nahradilený se stejnou funkcí třeba minimálně typem "A"! Šok
dokud bude poptávka, tak bude i výroba:leda že bz  někdo nařídil že chrániče AC se nesmí  prodávat (v zájmu obecného blaha) viz žárovky a přesto se stále vyrábí.
V dokumentu je tabulka 11 která definuje vhodné aplikace. Je to o tom jaký předpokládáme průběh únikového proudu.
Z mého pohledu rozhoduje pravděpodobnos t, s jakou je možné že dojde k izolační poruše v místu kde bude určitý  průběh.
Příklad mám úspornou LED žárovku uvnitř je  dvojcestný usměrňovač měl bych použít RCD minimálně typu A - jaká je pravděpodobnos t že porucha bude takového charakteru že bude možný dotyk živé části usměrněného průběhu aby byl unikající proud pulsující se stejnosměrnou složkou? Takhle bychom se mohli ptát ve spoustě podobných případů, pro
 únikový proud usměrněný s následnou filtrací je potřeba chránič typu B. Na kom bude tíha rozhodnutí jaký spotřebič přichází  v úvahu pro okruh chráněný chráničem a hlavně  jaké je riziko že unikající proud  může  mít právě tento průběh? Alibisticky řeknu že nic jiného než chránič typu B nemá cenu instalovat a pokud k tomu není důvod dnes, tak třeba s výhledem do dalších let určitě ano - životnost elektroinstala ce by neměla být plánovaná na několik málo roků, že... tanecek.
Elektrické ruční nářadí mívá dnes komutátorový motor řízený pulsně šířkovou modulací - takže  vyhoví pouze RCD typu B. Jenže jaká je pravděpodobnos t že  se u zařízení  objeví unikající proud právě v místě  napájení motoru a jaká je pravděpodobnos t poškození přívodního kabelu kde vyhoví chránič AC?
Co elektrické nářadí ve kterém je univerzální motor řízený pulsně šířkovou modulací -
Není to tak dávno co byl chránič vyžadován pro instalace v koupelnách a nic jiného než  typ AC nebylo.  Co není zakázáno to je povoleno. A co nemá oporu v normách to by neměl RT vyžadovat.  Ale RT  by měl  mít pro vydání zprávy podklady - tedy projekt včetně posouzení vlivů prostředí.
Zatím nemáme u běžných staveb povinnost používat AFDD danou normou. Jednou to ale určitě přijde, co stačilo dříve bude za pár let nedostatečné. A někde budou lidé spokojeně dožívat s předválečným rozvodem 2 Cu dráty s gumotextilní izolací, jedna pojistka na světlo druhá na zásuvky. Proč? protože jenom nevědomost  je dokonalým garantem klidného spánku, jen člověk myslící neustále pochybuje a hledá další a další vylepšení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #41 kdy: 15.09.2021, 12:11 »

Nechci nijak zpochybňovat vaše závěry ale na základě čeho byste vystavily RZ se závěrem " El. instalace je z hlediska bezpečnosti neschopná provozu?" Tedy mimo doporučení výrobce.

Ale to doporučení výrobce je jeden z velmi důležitých dokumentů.

Ale pokud chcete další, projděte si výrobkovou normu na AC chrániče a mnoho dalších odborných článků a podkladů, kde se dozvíte, že AC lze použít pouze tam, kde nehrozí jeho "zaslepení" DC proudem.
Z tohoto logického a snadno obhajitelného důvodu, je jasné, že AC chránič na světelných, nebo zásuvkových obvodech, nemůže být použit a tedy RT musí napsat že je to problém pro bezpečné používání instalace a důvod k výměně AC za A, nebo lepší PCH.

V dnešním bytě, nebo RD, bych AC využil maximálně na el. bojler, akumulační kamna, elektrokotel, vodárnu (ještě klasickou - jen motor),   cirkulárku a podobně. Tedy své určení AC chránič jistě má. Ale pro spoustu výrobců je už jeho výroba nerentabilní a ti kteří jej ještě vyrábí, možná dlouho nebudou. Přijde pár slevových akcí, ve kterých trotlové nakoupí AC a pak se je budou snažit cpát do instalací bez projektu. Za pár let nebudou AC chrániče v bytech a RD používány, možná dokonce přímo zakázány. Zůstanou jen vzpomínkou odborníků (myšleno u nových instalací) .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #42 kdy: 15.09.2021, 12:21 »

Citace
dokud bude poptávka, tak bude i výroba:leda že bz  někdo nařídil že chrániče AC se nesmí  prodávat (v zájmu obecného blaha) viz žárovky a přesto se stále vyrábí.

To bude tím, že je nejlevnější, a rádo-by specialisté je koupí za "facku" a namontuje jej lidem, kteří neví o co GOU!! Chránič mají, levně koupený-draho zaplacený.... tanecek
Pak tam bude chránič ,  bude ale jen na parádu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 15.09.2021, 12:58 »

Z tohoto logického a snadno obhajitelného důvodu, je jasné, že AC chránič na světelných, nebo zásuvkových obvodech, nemůže být použit a tedy RT musí napsat že je to problém pro bezpečné používání instalace a důvod k výměně AC za A, nebo lepší PCH.

V dnešním bytě, nebo RD, bych AC využil maximálně na el. bojler, akumulační kamna, elektrokotel, vodárnu (ještě klasickou - jen motor),    cirkulárku a podobně.

Ano, z hlediska technického máte pravdu.

Ale z hlediska právního ne. Revize se provádí dle ČSN 33 2000-6 ed. 2,,  kde se v článku NB 2.1. přímo uvádí, že  norma neplatí pro revize připojených elektrických zařízení, a to přesto, že revize připojených elektrických i dalších technických zařízení může být s revizí elektrických instalací spojena. Jinými slovy, pokud mi instalace končí u zásuvkových obvodů  zásuvkami, u sporáku přípojnou krabicí a světelné okruhy lustrsvorkou, není revizní technik oprávněn instalaci posudit jako nevyhovující nebo nebezpečnou. Pokud ovšem mám připojená zařízení, byť ty nereviduji, tak se mohu (a možná i bych měl) vyjádřit, že  zpětné působení instalovaných zařízení na instalci má nebo může mít negativní vliv ((pokud může mít) a doporučuji to a to.
Je to stejné jako třeba u komínů, kde fakt, že komín není vyvložkovaný, nezabraňuje jeho kladné revizi, to až v případě, že do něj strčím rouru od plynového spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 15.09.2021, 15:18 »

Pokud ovšem mám připojená zařízení, byť ty nereviduji, tak se mohu (a možná i bych měl) vyjádřit, že  zpětné působení instalovaných zařízení na instalci má nebo může mít negativní vliv ((pokud může mít) a doporučuji to a to.

Je na zamyšlení, do jaké míry do zprávy o revizi patří tyto informace, které jsou charakteru domněnek. To, zda zařízení působí negativně na instalaci (v tomto případě proudový chránič),  v podstatě nemáte moc šancí relevantně posoudit, pokud zároveň nejste výrobcem toho zařízení. V podstatě tím říkáte, že tomu rozumíte lépe než ten výrobce. Jiná situace nastane, pokud má výrobce přímo v návodu uvedeno, že musí být použit chránič typu A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 15.09.2021, 15:42 »

Je na zamyšlení, do jaké míry do zprávy o revizi patří tyto informace, které jsou charakteru domněnek. To, zda zařízení působí negativně na instalaci (v tomto případě proudový chránič),   v podstatě nemáte moc šancí relevantně posoudit, pokud zároveň nejste výrobcem toho zařízení. V podstatě tím říkáte, že tomu rozumíte lépe než ten výrobce. Jiná situace nastane, pokud má výrobce přímo v návodu uvedeno, že musí být použit chránič typu A.
A dle mého skromného názoru bude velmi podobná situace při rozhodování jestli chránič typu A nebo B - viz můj předchozí příspěvek. popis aplikací jednotlivých chráničů Eaton  je jasný ,  méně jasné  bude dešifrování typu zátěže různých spotřebičů např ručního elektrického nářadí
Do bezpečnosti, zdravotnictví  i výzkumu se dá účelně utopit nekonečné množství lidské práce a peněz.  Ale reálný strop existuje vždy Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 15.09.2021, 17:49 »

Instalace musí být připravena pro bezpečný provoz obvyklých připojovaných zařízení za použití přiměřených technických opatření v souladu s dobou realizace.
Žádnému RT nebude nikdo věřit, že neměl tucha o spotřebičích s diodou, nebo že nasazení A PCh považoval za nepřiměřené opatření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #47 kdy: 15.09.2021, 20:51 »

Ano, z hlediska technického máte pravdu.

Ale z hlediska právního ne.  

Dobrá tedy. Pokud k instalaci bude návod (správně by měl být) a v něm se bude psát o tom, že jsou použity chrániče AC s tím, že se nesmí použít jiná světla než žárovková, nebo klasická trubicová s magnetickou tlumivkou, nebo že provozovatel smí připojit jen klasický sporák s ploténkami s odporovým drátem a do zásuvek nesmí připojit PC, mikrovlnku, moderní pračku s FM na regulaci otáček bubnu, nebo sušišku plnou elektroniky, pak provedu revizi ohledně AC chráničů bez výhrad. Riziko si pak ponese sám provozovatel, který případně použil nevhodný spotřebič.
Jinak plně souhlasím s citací kolegy MIlana Hudce

Instalace musí být připravena pro bezpečný provoz obvyklých připojovaných zařízení za použití přiměřených technických opatření v souladu s dobou realizace.

A dle mého skromného názoru bude velmi podobná situace při rozhodování jestli chránič typu A nebo B - viz můj předchozí příspěvek. popis aplikací jednotlivých chráničů Eaton  je jasný ,    méně jasné  bude dešifrování typu zátěže různých spotřebičů např ručního elektrického nářadí

ALe to přece není o nějakém rozhodování, ale o jasném návrhu. Jednou je tady projektant, který má mít určité znalosti. Většina se shoduje na tom, že pro RD a byty, ve standardním provedení, je dnes standardem již PCh typu A. Tam kde nejsou obvyklé standardy, například v průmyslu a podobně, musí projektant vyhodnotit mnoho informací a dle nich vhodný PCH vybrat. Dávno víme že pro FM je vhodný typ F, pro nabíjecí stanice a tam kde hrozí vyšší unikající DC proud než 6mA zase PCH typu B. Není to až taková raketová věda  Mrknutí

Mimochodem. Víte jaký je rozdíl mezi B a B+ chráničem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 15.09.2021, 21:20 »



Mimochodem. Víte jaký je rozdíl mezi B a B+ chráničem?
Tohle snad ví "každý elektrikář" ,  těžší už je B+ a Bqf.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 15.09.2021, 21:24 »

Mimochodem. Víte jaký je rozdíl mezi B a B+ chráničem?
Rád se nechám poučit - v application guide od Eatonu jsem  B+ nezaregistrova l.
Jinak jsem ve svém příspěvku narážel na to, že existuje  už dost spotřebičů pro které bych viděl spíše aplikaci chrániče typu B a tady se už rozhoduje trochu obtížněji  než mezi A a AC:-)
Opravdu by stálo za to aby výrobce v návodu doporučil typ chrániče. Btw kdo z vás doma vyměnil při koupi  úsporných žárovek chránič AC za A ? Asi jsem nezodpovědný ignorant, tohle  mě nechává v klidu. Ale kvalit jednoho pana elektrikáře který poslal na onen svět sebe a půlku rodiny, když lovil z rybníku zapnuté ponorné čerpadlo nedosahuji.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #50 kdy: 15.09.2021, 21:25 »

Tohle snad ví "každý elektrikář" ,     těžší už je B+ a Bqf.

Máš pravdu, beru otázku z5

Bgf jsem si dohledával, ale našel jsem jen Bfg  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 15.09.2021, 21:35 »

Máš pravdu, beru otázku z5

Bgf jsem si dohledával, ale našel jsem jen Bfg  Mrknutí
To jsem kůň zle,  omlouvám se za překlep.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 15.09.2021, 22:56 »

Ačkoliv vnímám nástup A chráničů kladně, tak jsem zklamán z vašich argumentů, pánové.

Čekal jsem něco konkrétního, třeba článek normy, kde je vše jasné. Místo toho mi doporučíte přečíst výrobkovou normu a návod výrobce.  Smích

To doufám nepíšete klientům do VRZ?  Mrknutí

Dle těchto úvah je víc než jisté, že ve většině aplikací nemá co pohledávat AC ani A typ.

Obávám se že jako RT překračujete své kompetence, tím že domýšlíte závadu co bude závadou jen v případě připojení spotřebiče, který ani není přítomen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 16.09.2021, 00:09 »

V debatách o chráničoch elektrikári až priveľmi veria tomu že chránič celkom spoľahlivo bráni úrazu pri priamom dotyku na fázu, no a potom celkom logicky od neho aj požadujú vysokú spoľahlivosť.. .

Normy však takú ochranu nepoznajú, a v praxi je to furt lotéria...

Také Áčko je ale v domácnostiach lepšie jak AC aspoň na to, že spoľahlivejšie začne vypínať spotrebiče ktorých bezpečnosť nikto nikdy nekontroluje, a ktoré sú už dávno pred reakciou hocijakého chrániča v pr...li...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova (1)