						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 31.03.2010, 18:04 » |  | 
 
 Kopos sice píší, že se kabely v dvouplášťových trubkách mohou ukládat do země bez pískového lože, ale zde je nutné se řídit dle ČSN 33 2000-5-52. V uvedené ČSN jsem nenašel žádnou výjimku, kdy by bylo uložení bez pískového lože. Pokud položíte kabel v uvedené trubce do země bez pískového lože, pak ho zaházíte různorodou zeminou s kameny a sutí ze stavby ( již jsem to několikrát viděl),  pak vám ani tato trubka kabel neochrání.  |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Lysý Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 31.03.2010, 18:27 » |  | 
 
 Záleží na situaci, pokud se jedná např. o zahradní osvětlení s kabelem uloženým na málo frekventovaném místě tak písek není nutný.  |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Macek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 31.03.2010, 21:26 » |  | 
 
 Podle ČSN 33 2000-5-52 byste měl vn kabel uložit nejen do pískového lože, ale také mechanicky chránit vrstvou cihel nebo něčeho podobného. V praxi se to tak dnes už velmi často nedělá. Ty platné normy v Česku nejsou vždy úplně na výši. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdenda3 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 01.04.2010, 21:12 » |  | 
 
 Jedná se o uložení přívodního kabelu 120m cyky 3x2,5 na mé zahradě v písčité půdě bez kamenů. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroslav Macek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 01.04.2010, 22:45 » |  | 
 
 Je-li to kabel nn, dejte ho do korugované chráničky cca 70cm hluboko, zasypejte hlínou bez kamenů (cca 30cm nad kabelem by měla být výstražná fólie) a bude to OK - to je obvyklé provedení v současné době (i když to není podle normy). |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Pešek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 01.04.2010, 22:59 » |  | 
 
 jak uvedl kolega macek, pokud bude v chráničce, a při zasypávání se bude postuopavt rozumně, aby se do styku s chráničkou nedostaly kameny a jiná suť¨ a bude to na málo zatěžovaném místě, bude to ok...
 folie se dává jak bylo zmíněno +-30 cm nad...
 
 ale už jsem se setkal i s tím, že byla přímo na kabelu, což je špatně a pak může dojít k tomu, že to někdo překopne a přitom ho elektrika pěkně nakopne... :-)
 |  
						| 
 CNC mechanik - §6 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Pešek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 02.04.2010, 22:50 » |  | 
 
 Ještě pro sichr upozorním, že kabel se musí zasypávat buď od prostředka rovnoměrně, nebo postupovat od jednoho kraje k druhému...
 nesmí se zaspyt konce najednou a pak až prostředek..  mohl by se strašně napnout.
 |  
						| 
 CNC mechanik - §6 |  |  |